Ventilation résidentielle contrôlée / poêle DIBT / contrôleur de pression

  • Erstellt am 16.07.2013 09:23:41

nordanney

18.10.2013 14:50:28
  • #1
Pour l'évacuation de l'air, une sécurité doit absolument être installée - détecteur de pression d'air, contact de fenêtre...
Pour la recirculation de l'air, nous avons en effet la discussion en cours.
 

€uro

18.10.2013 14:50:37
  • #2

Les Schornis possèdent au mieux une suprématie papier. Ils ne peuvent pas non plus simplement "ignorer" les lois physiques fondamentales !
 

Milambar

18.10.2013 16:40:32
  • #3
Alors, l'homologation DIBT garantit que la ventilation contrôlée du logement ne peut rien aspirer de la cheminée.
si vous ouvrez un poêle avec un LDW, il ne se passe... exactement, rien, car le LDW ne peut pas réaliser que le poêle est ouvert.
Cependant, le LDW détecte lorsqu'une hotte aspirante fonctionne et gaspille des masses d'air.
ce qui, à mon avis, est une absurdité, de d'abord rendre une maison étanche avec une ventilation contrôlée du logement
et ensuite de laisser toute la chaleur s'échapper par la "fenêtre" via la hotte aspirante + l'extraction d'air.

Cordialement
 

nordanney

18.10.2013 19:28:48
  • #4

Ce n'est malheureusement pas tout à fait exact. L'homologation DIBT indique seulement que l'appareil à feu est étanche jusqu'à une certaine dépression. C'est, si je m'en souviens bien, 12 ou 14 Pa. Par exemple, si l'apport d'air ne fonctionne plus et que la ventilation contrôlée de l'habitat continue à extraire, nous avons un problème - du moins c'est l'argumentation du ramoneur.
 

Milambar

18.10.2013 22:16:58
  • #5
Mais si ton apport d'air du four est bouché, il ne s'allume pas non plus.
si l'apport d'air de notre ventilation contrôlée de l'air ambiant est bouché, un message d'erreur apparaît et l'appareil s'éteint.

Pourquoi alors acheter un DLW spécialement cher, si toutes les exigences de sécurité sont respectées ?
Comme je l'ai dit, pour une hotte avec extraction d'air, c'est ok... mais sinon, c'est de la camelote.

Et ypg... Tu n'achètes pas non plus une assurance auto pour une Bentley, si tu ne conduis qu'une Polo.
 

Boergi

19.10.2013 07:12:08
  • #6
Milambar, j'ai le même problème, un four avec certification Dibt, mais selon le ramoneur, j'ai quand même besoin d'un DLW, il argue qu'on ne peut jamais rendre les raccords de tuyaux étanches de manière durable, il n'y a rien à faire.
 

Sujets similaires
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
07.10.2016Hotte aspirante - Les hottes sans tête sont-elles recommandées ?15
17.12.2015Combien avez-vous payé pour votre ventilation résidentielle contrôlée ?16
26.04.2016Poêle suédois ou similaire. Avec/sans DIBt28
09.09.2016Ventilation résidentielle contrôlée et valve à disque - Maison passive21
01.03.2017Ventilation résidentielle contrôlée et évacuation de la hotte aspirante10
23.09.2016Quel pressostat prévoir pour l'arrêt de la ventilation résidentielle contrôlée ?25
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
03.10.2016Air d'échappement et air d'alimentation l'un au-dessus de l'autre ?22
14.11.2016Avez-vous besoin d'une hotte aspirante ?21
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
09.01.2018Air d'extraction dans la chambre - air d'apport dans la pièce de stockage24
06.06.2018Automatisation d'une ventilation résidentielle contrôlée (système de ventilation)32
13.08.2018Ventilation résidentielle contrôlée - On entend chaque mot dans la pièce voisine - Est-ce normal ?59
07.05.2020Installer une ventilation résidentielle contrôlée dans la cave - air extérieur / air d'évacuation, des conseils ?15
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
12.04.2020Chambre sèche isolée en plaques de plâtre pour ventilation contrôlée de l'habitat dans le grenier26
19.06.2020Ventilation contrôlée de l'habitat même dans le couloir ? Nous ne l'avons pas - étouffant11
15.10.2020Sélection du fabricant de ventilation résidentielle contrôlée - Comment procéder ?43
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60

Oben