受控住宅通风 / DIBT 炉 / 压力监测器

  • Erstellt am 2013-07-16 09:23:41

DaveS

2014-08-29 13:15:40
  • #1
烟囱清洁工协会有一份说明书。说明书中指出,认证的壁炉炉灶不需要其他措施。就这样。证书必须由德国DIBt颁发,并非所有制造商/销售商对此都那么明确。

“8 Pa”的标准是因为认证仅适用于该负压条件。但通风系统已经调整好了,我个人认为这里要求这种条件完全是过分的。

也许这是一个提示,必要时协会还有仲裁机构。如果你想解决这个问题。
 

nordanney

2014-08-29 13:28:15
  • #2
[QUOTE="DaveS, post: 68144, member: 12197"]烟囱清洁工协会有一份说明书。说明中指出,经过认证的壁炉炉灶不需要额外措施。就是这样。证书必须由德国DIBt颁发,并非所有制造商/销售商都那么明确。

8帕的规定是因为认证仅适用于该负压条件。但通风系统已调整,我个人认为在这里要求这样的东西完全是过分的。

这也许是一个提示,必要时协会也有仲裁机构。如果你想解决这个问题,可以去找他们。[ /QUOTE]
很遗憾信息错误,压力监控器是一项可选规定。烟囱工不一定要安装,但如果他说“我想要”,那就必须装。否则不会有验收。
我们也曾数月处理同样的问题——昨天进行了最终验收(RLU和DiBt认证的燃烧点,循环罩和控制居室通风系统 ===> 压力监控器,最终费用约为1.2万欧元)。
 

K1300S

2014-08-30 22:10:50
  • #3
我也是!BSM也要求符合美国标准——而且炉灶制造商也是他自己建议的。不过这也很合理,我个人也觉得这几千块钱是值得的——此外,这个模块还能很好地隐藏在我们用砖砌成的壁炉里。
 

ypg

2014-08-31 01:05:40
  • #4
我们的住房储蓄合同没有要求安装压力开关,所以绝对没有必要!
因为我相信这是必须的,我们现在炉子底座的踢脚板上挂着一根电线。

我知道安全很重要,如果我们有钱了,会升级设备。
但墙上的控制面板看起来也不太漂亮……

目前我们正在考虑如何储存柴火,可能会把钱花在一些覆盖物/木材支架上——这也很重要!
 

K1300S

2014-08-31 09:15:47
  • #5
在我们的壁炉中,面板几乎隐形地收纳在大约180厘米高的储物架里。正如经常所说但很少做到的,这又是一个规划的问题。
 

Nordlichtchen

2014-10-20 15:07:09
  • #6
我对我们这边的情况很感兴趣,情况是这样的:带有认证的壁炉,加入口通过烟囱/烟气排放系统,带有受控的居住空间通风系统,现在要说的是可能比较少见的情况:中央吸尘系统(安装在家务间,管道穿过墙壁和天花板,顶部和底部分别有一个吸尘插座,可连接8米的吸尘软管),该系统几乎每天运行,从房子里吸空气并排到外面……不过我们这边也一直有新风入口,因为在家务间的侧门上装有一个猫门,当然猫门不可能做到1000欧元那样的气密性,不过它大概也不会被注意到,因为如果以后家里没有猫了,可以拆下来换一个新的填充物。

不过我们自己并没有主动提到中央吸尘系统(后来才意识到这其实也很重要)。

建造时已预留好电缆布线,以备需要安装压力开关。
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
22.11.20151年通风系统,清晰,事实,电费36
07.04.2014新建筑可以没有太阳能和热泵吗?20
21.07.2014可控住宅通风安装——安装在天花板内还是外部?20
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
26.04.2016瑞典炉或类似。带有/无DIBt28
23.05.2017技术 / 楼上的家务室,意见?27
30.03.2016负压监测器 / 烟囱 4 帕36
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
17.05.2017燃烧空气供应/烟囱炉 - 热空气通风或底板17
28.07.2018家务间需要隔音门吗?经验?22
13.08.2018受控住宅通风——你能听到隔壁房间的每一个字——这正常吗?59
25.03.2019屋顶突然变得太小,无法用于受控住宅通风!54
01.04.2019壁炉控制/关闭用压力开关 控制的居住空间通风16
05.09.2019地暖系统中,壁炉炉只是玩具吗?19
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
19.06.2020走廊也有受控住宅通风吗?我们没有 - 闷热11
03.11.2020KfW55标准/受控住宅通风或节能条例标准的独栋住宅 - 经验与观点?22
04.12.2021壁炉外部空气供应——最佳技术是什么?22

Oben