La pompe à chaleur air ne chauffe pas, mais l'eau chaude fonctionne

  • Erstellt am 04.10.2018 07:21:25

apokolok

04.10.2018 16:57:07
  • #1
Qu'est-ce que cela pourrait bien être d'autre que des réglages incorrects si la connexion en elle-même a été contrôlée et semble correcte ?
L'appareil chauffe de l'eau, il fonctionne donc en principe. Je pense que le problème sera résolu lundi.
 

HAL06120

04.10.2018 18:03:14
  • #2
Il pourrait également être utile d'expliquer plus précisément ce que signifie "ne fonctionne pas". Que montre le chauffage exactement ?
 

Snowside

04.10.2018 18:28:54
  • #3
Le fil dévie certes dans une direction que je ne voulais pas vraiment et ma question principale n’a été vraiment prise en compte qu’une seule fois jusqu’à présent, mais tant pis. Réparons-le ensemble :

Alors, le symbole « Heizkreispumpe » fonctionne en permanence. Le « Wasserhahn » n’apparaît qu’après la douche ou lorsque nous avons utilisé de l’eau chaude, logique. Le compresseur ne se met en marche que lorsque la température dans le réservoir tombe en dessous de 45 degrés.

Nous avons une mémoire d’erreurs qui contient actuellement 20 erreurs du même type, à des heures différentes, avec « Min ueberhitzt ». Selon le manuel, cette erreur signifie que le fluide frigorigène est surchauffé. Il y a quand même de l’eau chaude disponible.

Le vrai symbole du chauffage, je ne l’ai même pas encore vu. Dans l’outil de diagnostic du chauffage, seulement 2 heures de chauffage sont affichées, cela fait toutefois plusieurs semaines déjà.

« Ne fonctionne pas » signifie autant que « la maison ne chauffe pas ». Comment pourrais-je décrire davantage l’erreur si même le chauffagiste (espérons-le) formé n’y arrive pas. Eux non plus n’ont absolument aucune idée d’où ça vient.

Le sol de la salle de bain est tellement froid que je pourrais désormais même imaginer qu’ils ont raccordé l’eau froide au chauffage. Mais cela aurait sans doute dû être remarqué par le plombier mardi.

Le fait que nous n’avons plus que 16 degrés dans la salle de bain vient simplement du fait que je prends ma douche très tôt le matin et que j’aère, et que ma femme le fait très tard le soir.
 

HAL06120

04.10.2018 20:57:48
  • #4
Bien, quelle est alors la température de départ "cible" et celle "réelle" (il y a bien un manuel pour le chauffage) ? Peut-être que les vannes des circuits de chauffage sont simplement fermées ?
 

fragg

05.10.2018 06:52:43
  • #5
alors commence donc...

Le répartiteur de circuit de chauffage dans la pièce à vivre. Est-ce qu'il chauffe ? Les circuits ont-ils un débit ? Il suffit de regarder attentivement, il y a des petits tubes avec des flotteurs à l'intérieur, on peut y lire le débit en L/min.

Si pas de débit et que le répartiteur est chaud : tourner les thermostats au maximum, si toujours pas de débit, dévisser les têtes motorisées sur le répartiteur.

Si débit et répartiteur froid :

Vous avez un ballon tampon de chauffage ? A-t-il un thermomètre ? Est-il chaud ? Les tuyaux qui entrent et sortent sont-ils chauds ?

Probablement non.

Alors PRENEZ GARDE à toucher les tuyaux qui sortent du ballon tampon et qui finissent à la pompe à chaleur. Ont-ils l'air très chauds près de la pompe à chaleur ?

Si oui, alors la pompe de charge dans la pompe à chaleur, qui doit transférer la chaleur de la pompe à chaleur vers le ballon tampon, est en panne, ou bien : elle n'est pas ou mal câblée.
 

Snowside

05.10.2018 07:25:20
  • #6


Non, rien n'est chaud. Tous les thermostats sont ouverts à fond. Les flotteurs dans les tubes sont tous à 0 l/m. Aucun des tubes n'est rempli d'eau, certains sont même vides. Le chauffagiste a vérifié l'eau mardi et a dit qu'il y en avait assez. Mais il n'y a toujours pas d'eau dans les tubes.



Toutes les arrivées et sorties dans le coffret du distributeur du chauffage au sol sont froides. En revanche, les actionneurs sont chauds. Les affichages des actionneurs (Cosmo 300) indiquent également qu'ils réagissent aux réglages des thermostats.



Nous avons un ballon d’eau chaude de 200 litres, si tu entends par là un ballon tampon de chauffage. Les tuyaux sur la pompe sont tous très bien isolés, je ne sens presque aucune température, peu importe dans quelle direction. (Très bien isolés avec une feuille d'aluminium argentée) Si je suis à la maison cet après-midi, je vais tout vérifier à nouveau.
 

Sujets similaires
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
18.04.2015Construction de maison, KFW70, environ 150 m², quel chauffage ? Gaz/pompe à chaleur air-eau ?36
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
21.10.2015Pompe à chaleur air-eau - Thermostat Nest77
17.10.2017Salle de bain supplémentaire via le promoteur immobilier ou juste poser les tuyaux ?10
08.06.2020Pompe à chaleur air-air vs pompe à chaleur air-eau vs collecteur de tranchée annulaire - différences50
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
16.10.2020Réglages de la pompe à chaleur CTA Aeroheat pour l'amélioration17
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
11.10.2021Les actionneurs sont ouverts mais pas de débit13
11.12.2021Les chauffages muraux n’atteignent pas la température souhaitée53
10.08.2022Rapport hydro-géologique - Énergie géothermique, pompe à chaleur air-eau ou stockage de glace ?26
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
22.02.2024La pompe à chaleur consomme énormément d'énergie et fait du bruit73

Oben