La pompe à chaleur air ne chauffe pas, mais l'eau chaude fonctionne

  • Erstellt am 04.10.2018 07:21:25

MayrCh

09.10.2018 09:37:20
  • #1

Pour cela, il serait certainement utile de savoir ce qui est cassé. Indépendamment de cela, je mettrais ton partenaire contractuel en demeure au titre de la garantie et annoncerais que les coûts supplémentaires seront facturés. Ce qui ne représentera certainement pas une somme énorme.
 

Snowside

10.10.2018 10:42:00
  • #2
Premier post, deuxième phrase.

Jusqu'à présent, aucun des techniciens et artisans présents sur place n'a pu me dire ce qu'il en était réellement.

Le résumé est le suivant :
01.10. - Problème signalé au service sanitaire.
02.10. - Technicien sanitaire sur place, n'a pas pu résoudre le problème, mais a lu l'erreur "min surchauffé" et l'a transmise au technicien de Tecalor.
08.10. - Le technicien de Tecalor est venu sur place et pense que la vanne d'expansion de l'unité extérieure est défectueuse. Il semble ne pas avoir remarqué que le chauffage ne fonctionnait pas et s'est uniquement concentré sur l'erreur "min surchauffé". Par la suite, au téléphone, il m’a dit que, en mode secours, l'installation devait fournir à la fois de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Si ce n’est pas le cas, je dois à nouveau informer le technicien sanitaire. Le chauffage ne fonctionne pas non plus en mode secours et le sanitaire a déjà été informé par mes soins.

En tout cas, le technicien Tecalor ne viendra que le 15.10. pour installer la nouvelle vanne. J’ai de grands doutes quant au fait que le chauffage fonctionnera alors.
 

Lumpi_LE

10.10.2018 11:35:22
  • #3
D'après la description, non. Je prendrais un troisième plombier spécialisé en pompes à chaleur pour qu'il jette un coup d'œil. Ou comme cela a déjà été mentionné, regarde toi-même. Être propriétaire engage à quelque chose et il faut déjà savoir comment fonctionne son propre chauffage. Dans le forum Rosa, on t'aidera sûrement plus rapidement qu'avec tous ces plombiers et techniciens. Certes, tu peux aussi continuer à te référer aux obligations de l'entreprise de construction, ce dont tu as sûrement raison, mais ta maison ne sera pas chauffée pour autant.
 

Snowside

16.10.2018 16:39:11
  • #4
L'installation fonctionne apparemment maintenant...

Le chauffagiste n'a pas purgé l'installation et ne l'a pas vérifiée la semaine dernière non plus. Il a rempli d'eau, mais n'a pas purgé. En raison de la grande quantité d'air dans le système, cela a fini par endommager la vanne d'expansion des unités extérieures.

Cela peut être aussi simple et stupide. Le plombier ne remettra plus jamais les pieds dans ma maison.

Cordialement
 

HilfeHilfe

16.10.2018 19:27:16
  • #5

Ok et qui entretient ton installation chaque année ?
 

Sujets similaires
07.10.2016Quel chauffage est recommandé pour KfW 55 ?58
08.07.2012Système de ventilation / d’extraction KfW 7010
20.10.2014Construction de maison, Maison à efficacité KfW 5514
11.06.2019La garantie couvre-t-elle également le chauffage / la pompe à air ?13
15.08.2017Calcul aménagement intérieur : chauffage, sanitaire, salles de bain, revêtements de sol55
01.09.2018Offre pour chauffage / plomberie / ventilation est-elle réaliste ?55
15.02.2019Rapports de test actuels pompe à chaleur air-eau19
25.06.2019Chauffage défectueux à cause de l'ammoniac provenant du canal15
22.04.2021Coûts pour le métier chauffage et sanitaire86
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
12.11.2024Annulation de la garantie en raison de la modification des paramètres d'origine ?13

Oben