La bomba de calor de aire no calienta, pero el agua caliente funciona

  • Erstellt am 04.10.2018 07:21:25

apokolok

04.10.2018 16:57:07
  • #1
¿Qué otra cosa podría ser, por favor, aparte de configuraciones incorrectas si la conexión en sí fue revisada y aparentemente está bien?
El aparato calienta el agua, así que funciona en principio. Creo que el problema se solucionará el lunes.
 

HAL06120

04.10.2018 18:03:14
  • #2
Quizás también sería útil explicar con más detalle "no funciona". ¿Qué muestra la calefacción?
 

Snowside

04.10.2018 18:28:54
  • #3
El hilo deriva en una dirección que en realidad no quería y mi pregunta original apenas ha sido abordada hasta ahora, pero bueno. Vamos a repararlo juntos:

El símbolo "Bomba del circuito de calefacción" está funcionando continuamente. El "grifo" solo aparece después de ducharnos o si hemos utilizado agua caliente, lógico. El compresor solo se enciende cuando la temperatura del tanque cae por debajo de los 45 grados.

Tenemos un registro de errores que actualmente contiene 20 errores del mismo tipo, con diferentes horarios, con "Min sobrecalentado". Según el manual, el error significa que el refrigerante está sobrecalentado. Sin embargo, sigue habiendo agua caliente.

El símbolo real de la calefacción aún no lo he visto ni una sola vez. En la herramienta de diagnóstico de la calefacción solo se muestra 2 horas de funcionamiento, y eso desde hace varias semanas.

"No funciona" significa algo así como "la casa no se calienta". ¿Cómo se supone que describa mejor el error, si ni siquiera el supuestamente formado instalador de calefacción puede hacerlo? Ellos tampoco tienen ni idea de cuál es el problema.

El suelo del baño está tan frío que ahora hasta podría imaginarme que conectaron el agua fría a la calefacción. Pero eso debería habérselo notado al fontanero el martes.

Que solo tengamos 16 grados en el baño es simplemente porque yo me ducho muy temprano por la mañana y ventilo, y mi esposa muy tarde por la noche.
 

HAL06120

04.10.2018 20:57:48
  • #4
Bueno, ¿cuál es la temperatura de impulsión "debe ser" y cuál es la "real" (ya que hay un manual para la calefacción)? ¿O tal vez las válvulas de los circuitos de calefacción están simplemente cerradas?
 

fragg

05.10.2018 06:52:43
  • #5
entonces empieza ya...

El distribuidor de circuito de calefacción en la sala de estar. ¿Se calienta? ¿Tienen los circuitos flujo? Simplemente observa con atención, hay tubitos con flotadores dentro, allí puedes leer el flujo en L/Min.

Si no hay flujo y el HKV está caliente: gira los termostatos al máximo, si aún no hay flujo, desenrosca los cabezales motorizados en el HKV.

Si hay flujo y el HKV está frío:

¿Tienen un acumulador de calefacción? ¿Tiene un termómetro? ¿Está caliente? ¿Están calientes las tuberías que entran y salen?

Probablemente no.

Entonces TÓMATE CON CUIDADO las tuberías que vienen del acumulador de calefacción y terminan en la bomba de calor. ¿Están al tacto a mil grados cerca de la bomba de calor?

Si sí, entonces la bomba de carga en la bomba de calor, que debe bombear el calor de la bomba de calor al acumulador de calefacción, está defectuosa, o bien: no está o está mal cableada.
 

Snowside

05.10.2018 07:25:20
  • #6


No, nada está caliente. Todos los termostatos están girados al máximo. Los flotadores en los tubos están todos en 0 l/m. Ninguno de los tubos está lleno de agua, algunos incluso están vacíos. El técnico de calefacción revisó el agua el martes y dijo que había suficiente. Pero el agua sigue sin estar en los tubos.



Todas las entradas y salidas en la caja distribuidora de la calefacción por suelo radiante están frías. Los motores actuadores, en cambio, están calientes. Los indicadores de los motores (Cosmo 300) también muestran que responden a la configuración del termostato.



Tenemos un tanque de agua caliente de 200 litros, si eso es lo que llamas acumulador de calefacción. Las tuberías en la bomba están muy bien aisladas, casi no siento temperatura, sin importar la dirección. (Muy cubiertas con papel de plata) Cuando esté en casa esta tarde, revisaré todo de nuevo.
 

Temas similares
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
18.04.2015Construcción de casa, KFW70, aproximadamente 150 m², ¿qué calefacción? ¿Gas/bomba de calor aire-agua?36
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
21.10.2015Bomba de calor aire-agua - Termostato Nest77
17.10.2017¿Baño adicional a través del promotor o solo instalar tuberías?10
08.06.2020Bomba de calor aire-aire vs bomba de calor aire-agua vs colector de zanja anular - diferencias50
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
16.10.2020Configuraciones de la bomba de calor CTA Aeroheat para mejorar17
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
11.10.2021Los actuadores están abiertos pero no hay flujo13
11.12.2021Las calefacciones de pared no alcanzan la temperatura deseada53
10.08.2022Informe hidrogeológico - ¿Energía geotérmica, bomba de calor aire-agua o almacenamiento de hielo?26
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73

Oben