Ok, como ya sospechaba, tuve un error de cableado en los enchufes medidores de corriente: la ventilación estaba conectada detrás de la calefacción, lo cual, por supuesto, no tiene (ningún) sentido o_O
Así que la calefacción no consume electricidad en exceso. Según la aplicación, tal vez un 15-20% más de lo habitual, lo cual está completamente bien. (aprox. 0,8 kWh por día)
Cuánto más me molesta el consumo de electricidad del sistema de ventilación. :mad: Sólo habría que haber trabajado con un pozo de aire o algo similar, entonces este problema probablemente sería más o menos cosa del pasado. Ahora la ventilación controlada del espacio habitable consume actualmente entre 800 y 1000 vatios en funcionamiento (a -12°C de temperatura exterior). He ajustado el caudal en condiciones normales nuevamente a los 150 m³/h establecidos de fábrica, con la esperanza de que la calidad del aire no se vea demasiado afectada, pero el medidor de calidad del aire me lo dirá... Y la propia nariz también debería "indicarlo".
Adjunto también el consumo de electricidad, que ha aumentado enormemente desde que la temperatura exterior está por debajo de 0°C
[ATTACH alt="Stromverbrauch_Lüftungsanlage_Tage.png"]57272[/ATTACH]
pero ahí algo no cuadra. Nuestro precalentador muestra actualmente 50W.
pero ahí hay algo que no cuadra. Nuestro registro de precalentamiento muestra 50W actualmente.
¿Tenéis también menos 12 grados? Porque aquí está brillando el sol y el consumo de energía ha bajado a aproximadamente 75 vatios. Sin embargo, la ventilación controlada de la sala no está en modo normal, sino a 80 m³/h.