Casa pareada nueva, ¿qué tecnología instalar?

  • Erstellt am 12.04.2020 22:50:52

Denk_Mal19

22.04.2020 13:34:45
  • #1
Tienes razón, la bomba de calor aire-agua funciona bien sola y automáticamente si está bien ajustada. No se debería ahorrar en un control individual de habitaciones/sensores para habitaciones individuales. Esto funciona bien con sistemas BUS.
¿POR QUÉ?
Si ventilo/caliento/enfrío cada habitación según la necesidad y requisito, el sistema global funciona con mucha más eficiencia. Si no hay sensores, se suministra energía que no fue solicitada ni necesaria, por ejemplo para calentar el dormitorio de los padres o ventilar el cuarto de los niños. Es decir, la energía suministrada se “destruye” sin sentido y empeora el balance energético total de la tecnología del edificio.
Y por lo tanto, todo esto provoca una mayor demanda de energía para la bomba de calor. Por cierto, esto sucede en muchos proyectos donde se ha ahorrado en ese punto incorrecto.

Está comprobado que los coeficientes de rendimiento anuales calculados y pronosticados en la planificación se alcanzan o incluso superan si se ha considerado el tema mencionado arriba.
 

C.beckmann1986

22.04.2020 14:01:20
  • #2
Ok, ¿y cómo puedo implementar eso? Cada habitación tiene un termostato en el que puedo ajustar la temperatura. Y como la calefacción por suelo radiante es tan lenta, no sirve de nada bajar el regulador para ventilar, ¿verdad?

Eso no lo entiendo muy bien.
 

Mycraft

22.04.2020 14:33:45
  • #3
Entiendes perfectamente que una ERR con una bomba de calor y calefacción por suelo radiante no tiene ningún sentido. No importa cómo la ajustes, especialmente el enfriamiento: si la ajustas por la mañana, por la noche tendrás frío, pero al mediodía probablemente no. Es decir, justo cuando vuelves del trabajo y quieres que las habitaciones estén cálidas, estas están frías.

Sin embargo, la afirmación de Denk_Mal19 se aplica muy bien a edificios existentes con radiadores o calefacción por aire o también calefacción por suelo radiante en sistema seco. Aquí el sistema responde rápidamente y el calor se puede distribuir según la demanda. Así, no se calienta/enfría "innecesariamente".

En un edificio moderno de bajo consumo energético (según el Reglamento de Ahorro de Energía o mejor), con esa bomba de calor (pero también con gas), con una demanda de calor en el rango de un dígito en kW, posiblemente también con una ventilación controlada de la vivienda, simplemente no es posible lograr grandes diferencias de temperatura ni tiempos de reacción de menos de 2-3 horas (si se quiere que funcione de manera eficiente). Incluso la reducción nocturna es contraproducente.

Un sistema perfectamente equilibrado térmicamente no necesita ERR y aun así puede proporcionar una diferencia de temperatura del aire en las habitaciones de pocos grados. Las temperaturas deseadas simplemente se ajustan mediante el caudal y las válvulas permanecen abiertas permanentemente en esta configuración.
 

bauenmk2020

22.04.2020 15:30:35
  • #4
Tuberías vacías y cajas empotradas profundas (al menos en los interruptores).

La pregunta también es cuánto tiempo tiene el electricista para tu propiedad. En nuestro caso, me sorprendió un poco, ya que entre la reunión en la obra para discutir y el inicio del trabajo pasó aproximadamente una semana...

También me dediqué bastante a ello y llegué a la conclusión de que una instalación KNX realizada por el electricista del contratista general no se llevará a cabo de forma óptima. El contratista general apresura al electricista de una obra a otra y la ventana de tiempo es muy limitada. Aunque facturamos directamente con el electricista, él estaba más comprometido con el contratista general que con nosotros, los propietarios.
 

Denk_Mal19

22.04.2020 15:55:18
  • #5
Siempre parto de la base de que en casas modernas y de nueva construcción la bomba de calor se combina con una ventilación. Aquí tiene sentido, por ejemplo, en el dormitorio o habitación infantil combinar sensores de temperatura con sensores de CO2. Para ello, solo es necesario pasar un cable KAT5/KAT7 una vez por toda la casa. Las habitaciones que solo se calientan según necesidad (habitaciones de invitados, de trabajo, de hobby, entre otras) se activan con un sensor T cuando es necesario. Durante este tiempo, se ventilan con el caudal mínimo según DIN 1946-6:2019-12. De lo contrario, puedo mantenerlas a una temperatura más baja. Esto se gestiona mejor a través de un sistema central de la casa/pantalla táctil, en lugar de tener que revisar y ajustar todas las habitaciones. Este sistema también hace visibles rápida y fácilmente los valores de las habitaciones, y así, por ejemplo, se detectan antes válvulas atascadas u otros problemas.
 

Mycraft

22.04.2020 16:20:56
  • #6
Lamentablemente, esto todavía no es así. Aquí hay un error fundamental en la comprensión de la termodinámica. Todas las habitaciones dentro de la misma envolvente térmica tienden al estado de equilibrio. Por lo tanto, las habitaciones que están apagadas se calientan por las habitaciones circundantes. Esto tiene como consecuencia que la demanda de calor de las habitaciones circundantes aumente y que, por lo tanto, se siga consumiendo energía, incluso si la habitación X aparentemente ha sido desconectada del sistema.
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
21.10.2015Bomba de calor aire-agua - Termostato Nest77
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73