你是对的,空气-水热泵在调节良好的情况下,单独运行并自动运行效果很好。单个房间的控制/传感器不应该被省略。这可以通过总线系统很好地实现。
为什么?
如果我根据需求和必要性为每个房间通风/供暖/制冷,整个系统的效率会显著提高。如果没有传感器,就会提供未被请求或不需要的能量,例如为父母卧室供暖或为儿童房通风。也就是说,提供的能量会被无意义地“浪费”,从而恶化住宅技术的整体能量平衡。
因此,整个系统会导致热泵的能量需求增加。顺便说一下,很多项目中就是在这个错误的地方节省了费用。

经过验证,如果上述问题得到重视,规划中计算和预测的年度性能系数往往可以达到或甚至超过预期。
 

C.beckmann1986

2020-04-22 14:01:20
  • #2
好的,我该如何实现呢?每个房间都有一个温控器,我可以在那里调节温度。由于地暖反应比较慢,如果我在通风时把调节器调低,也没有什么用,不是吗?

我不太明白这一点。
 

Mycraft

2020-04-22 14:33:45
  • #3
你完全正确,使用带有热泵和地暖系统的ERR是没有任何意义的。不管你怎么调节,尤其是早上调低温度,到了晚上会觉得冷,但中午却通常不会。换句话说,正是当你下班回家想让房间变暖时,房间却是冷的。

但是Denk_Mal19的说法非常适用于带散热器或空气加热器,或者干式地暖系统的现有建筑。这里系统反应迅速,热量可以按需分配。因此不会出现“无谓”的加热/制冷。

在现代低能耗建筑(根据节能法规或更高标准)中,使用该热泵(也可用燃气)且热需求在个位数千瓦范围内,可能还有一个受控居住空间通风系统,想要实现大温差和反应时间低于2-3小时是不可能的(如果要效率运行的话)。夜间降温同样是适得其反的。

一个完美热平衡的系统因此不需要ERR,但仍能提供房间内空气温度几度的温差。所需温度通过流量来调节,阀门则永久保持在该设定打开状态。
 

bauenmk2020

2020-04-22 15:30:35
  • #4
空管和深嵌式底盒(至少在灯开关处)。

问题还在于电工给你的房产安排了多少时间。我们这边我有点震惊,因为从现场开会讨论到工作开始大约间隔了一周……

我也花了很多时间研究,得出的结论是,通过总承包商的电工进行的KNX安装不会被最优地实施。总承包商确实让电工在各个工地之间奔波,时间非常紧张。虽然我们是直接与电工结算,但他更多地是服从于总承包商,而不是我们这些业主。
 

Denk_Mal19

2020-04-22 15:55:18
  • #5
我总是假设在现代和新建的房屋中,热泵会与通风系统结合使用。在这里,例如在卧室/儿童房中,将温度传感器与二氧化碳传感器结合使用是有意义的。为此,只需在房子里拉一根KAT5/KAT7线路。仅在需要时加热的房间(如客房/工作室/爱好室等)会通过温度传感器在必要时启动。在此期间,这些房间将按照DIN 1946-6:2019-12的最低风量进行通风。否则,我可以将这些房间的温度调低。通过家庭中央控制系统/触摸显示屏操作效果最好,不必逐个房间去调整。这也能快速简便地显示房间参数,例如堵塞的阀门等问题也能够更快地被发现。
 

Mycraft

2020-04-22 16:20:56
  • #6

很遗憾,这仍然不是事实。


这里存在对热力学的基本误解。同一热包络内的所有房间都会趋向于达到热平衡状态。因此被关闭的房间会被周围房间间接加热。其结果是周围房间的热需求增加,即使房间X似乎已经与系统断开,能源仍被消耗。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
21.10.2015空气-水热泵 - Nest恒温器77
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73

Oben