Ida/vuelta a la temperatura de diseño (por ejemplo, -12 grados), cuántos circuitos de calefacción tiene la cabaña, las habitaciones individuales, la distancia de instalación, cálculo según DIN, temperatura definida de las habitaciones individuales, caudales, etc...
De tu extracto de datos no se puede sacar mucho…
Perdón por el retraso, pero esto debería ser, ¿no?
Planta baja:
HK1 Despensa: AZ 15 cm, 34,3 m; 3,3 m², 0,5 l/min, 20 grados
HK2 Cocina: AZ 15 cm, 85,2 m; 11 m², 1,1 l/min, 20 grados
HK3 Comedor: AZ 15 cm, 125,2 m; 17 m², 1,6 l/min, 20 grados
HK4 Salón: AZ 15 cm, 124,1 m; 18 m², 1,6 l/min, 20 grados
HK5 Baño: AZ 10 cm, 66,9 m; 6,5 m², 2,1 l/min, 24 grados
HK6 Entrada: AZ 20 cm, 80,9 m; 13,8 m², 1,3 l/min, 20 grados
HK7 Lavadero: AZ 20 cm, 59,0 m; 9,4 m², 1,4 l/min, 20 grados
Planta alta:
HK1 Oficina: AZ 15 cm, 110 m; 14,7 m², 1,4 l/min, 20 grados
HK2 Baño: AZ 10 cm, 102,6 m; 13 m², 1,7 l/min, 24 grados
HK3 Niño 1: AZ 15 cm, 94,5 m; 12,4 m², 1,2 l/min, 20 grados
HK4 Niño 2: AZ 15 cm, 97,2 m; 12,8 m², 1,2 l/min, 20 grados
HK5 Pasillo: AZ 20 cm, 53,4 m; 8,3 m², 0,8 l/min, 20 grados
HK6 Padres: AZ 15 cm, 110,1 m; 14,7 m², 1,4 l/min, 20 grados