Muchas gracias por los consejos valiosos.
No todos los consejos valen oro, aunque se expresen con confianza y sin mala intención.
Ejemplo Temperatura de ida máximo 25-28
Una ida de 25°C no es práctica y tampoco la he visto implementada. Si la ida está a la temperatura de diseño (NAT, aprox. -10 a -12°C) a 30° o 35°C, no influye mucho en el consumo eléctrico, son valores porcentuales de un dígito que se pueden ahorrar debido a la menor diferencia de temperatura. Sin embargo, reducir la temperatura de ida bajo cierto valor trae otras ventajas.
A 35°C en la ida tienes una temperatura superficial del suelo radiante de unos 27°C y por ejemplo una temperatura ambiente de 22°C. Si ahora entra el sol y la habitación se calienta a 24°C, aún tienes una emisión de calor significativa hacia la habitación y necesitas un regulador por estancia que cierre los circuitos individuales. Calefacción por suelo radiante clásica con regulación individual clásica.
Si la temperatura de ida se baja a 30°C, la temperatura superficial es de aproximadamente 24°C. Si ahora entra más calor en la habitación por el sol u otras fuentes, casi no tienes o a partir de 24°C ninguna emisión de calor al ambiente. Ya no necesitas regulación individual, sino que la temperatura en las estancias se ajusta automáticamente en función de los metros de tubo instalados y del caudal.
Si quieres alcanzar 23°C o 24°C en el baño, necesitas justamente esos 30°C en la ida, de lo contrario no lograrás calentar la habitación, especialmente en baños donde hay un mayor intercambio de aire. Con 25°C no se logra mucho. Quizás 28°C sirvan, pero 30°C también y 28°C no aporta ventajas.
A 30°C, habitaciones poco usadas o dormitorios también pueden tener ERR, pero al menos la mitad debe estar "sin regular". Las temperaturas deseadas se ajustan una vez mediante un balance hidráulico y térmico central y en las habitaciones secundarias se regulan según se desee.
La distancia entre tuberías no debe ser mayor a 10 cm; en el baño las paredes son obligatorias; longitud máxima de tubo 80m
¿Es necesario una distancia de instalación menor para que la calefacción funcione con menor temperatura de ida? ¿Lo he entendido bien?
La distancia entre tuberías puede ser mayor de 10 cm y en el baño no son obligatorias las tuberías en las paredes. Lo importante es el resultado del cálculo de carga térmica. Primero hay que calcular, luego planificar las longitudes de tubo, de ahí se deriva la distancia entre tuberías y si las paredes también deberían estar cubiertas. El objetivo debería ser una temperatura de ida baja a temperatura de diseño. Idealmente menos de 30°C para poder prescindir de ERR sin problemas.
En cuanto a la longitud del tubo no iría, considerando el caudal y la pérdida de presión, por encima de 80 m, pero sobre todo tampoco muy variable. Un balance será más difícil cuanto mayores sean las diferencias entre los circuitos.
Y con 7.5 kW puedes calentar una casa de 300 m² en la Alb suaba a 25 grados. Así que es mucho, mucho demasiado grande.
En una casa de 150 m² terminas con unos 4 kW.
Eso se contradice. La Ley de energía de edificios 2023 con 150 m² da aproximadamente 35-50 W/m², según el volumen, ubicación y superficie de ventana. Esto significa una carga térmica de 5-7,5 kW. Los 7,5 son más bien el límite superior, pero el consultante no dijo que construye bajo KfW40. Información más precisa da el cálculo de carga térmica y cálculo por estancias, que definitivamente debe hacerse. De lo contrario la calefacción por suelo radiante no puede dimensionarse y el tamaño de la bomba de calor no debe determinarse solo por metros cuadrados.
Sobre el acumulador, yo lo haría dependiente de qué tipo de bañera y cuánto tiempo se ducha uno. Nosotros tenemos 300 litros, somos 4 personas y la suegra en el apartamento, y el agua nunca se acabó a menos que jugué con el acumulador :)
Para evitar malentendidos: el acumulador sirve para aportar calefacción a la estancia, un acumulador de AGUA CALIENTE para llenar la bañera. El primero, como ya se dijo, idealmente evitarlo en su totalidad; el segundo elegirlo con gran superficie de intercambio térmico (>3 m²). 200-300 l según número de bañeras.
Él solo quiere que sea cómodo y rápido, la cuenta la pagarás en el futuro con tu electricidad y esta no será más barata.
Acusación general, no puedo confirmarla así. Hay ignorantes, comprometidos y los que mencionas. Según mi experiencia, se reparte en tercios iguales.