बहुमूल्य सुझावों के लिए आपके बहुत धन्यवाद।
हर सुझाव सोने के समान नहीं होता, भले ही वह पूर्ण विश्वास के साथ और किसी बुरी मंशा के बिना दिया गया हो।
उदाहरण: प्री-फ्लो तापमान अधिकतम 25-28
25°C का प्री-फ्लो व्यवहारिक नहीं है और मैंने इसे अभी तक लागू होते नहीं देखा है। चाहे प्री-फ्लो आरेखिकी तापमान (NAT, लगभग -10 से -12°C) पर हो 30° या 35°C, बिजली की खपत पर इसका ज्यादा बड़ा असर नहीं पड़ता, ये वे प्रतिशत होते हैं जो आप तापमान अंतर को कम करने से बचा सकते हैं। प्री-फ्लो को एक निश्चित मूल्य से नीचे करना अन्य लाभ भी प्रदान करता है।
35°C प्री-फ्लो पर आपका फर्श का सतह तापमान लगभग 27°C होगा और कमरे का तापमान उदाहरण के लिए 22°C होगा। अगर धूप आती है और आपका कमरा 24°C तक गर्म होता है, तब भी आपको कमरे को हीट देने वाली एक महत्वपूर्ण गर्मी मिलती रहेगी और आपको एक एकल कक्ष नियंत्रक चाहिए होगा जो संबंधित हीटिंग सर्किट को बंद कर सके। यह पारंपरिक फर्श हीटिंग है पारंपरिक एकल कक्ष नियंत्रण के साथ।
यदि प्री-फ्लो तापमान 30°C तक कम कर दिया जाए, तो आपके पास लगभग 24°C का सतह तापमान होगा। यदि अब सूरज या अन्य स्रोतों से कमरे में अधिक ऊष्मा प्रवाह होता है, तो लगभग 24°C के बाद कमरे को गर्म करने वाली गर्मी लगभग खत्म हो जाती है। आपको अब एकल कक्ष नियंत्रक की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि कमरे का तापमान स्वचालित रूप से बिछाये गए पाइप की लंबाई और प्रवाह दर के आधार पर समायोजित हो जाएगा।
यदि आप बाथरूम में 23°C या 24°C पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको प्री-फ्लो में वास्तव में 30°C चाहिए, अन्यथा आप कमरे को गर्म नहीं कर पाएंगे। खासकर बाथरूम में, जहां वायु का अधिक विनिमय होता है। 25°C से काम नहीं चलेगा। शायद 28°C काम कर सके, लेकिन 30°C उतना ही अच्छा है और 28°C किसी अतिरिक्त लाभ की पेशकश नहीं करता।
30°C पर, कम उपयोग किए जाने वाले कमरे या शयनकक्ष भी ERR से लैस हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आधे कमरे "असंकुचित" होने चाहिए। इच्छित तापमान एक बार हाइड्रोलिक और थर्मल संतुलन के माध्यम से केंद्रीय रूप से समायोजित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर सहायक कमरों में समायोजित किया जाता है।
बाथरूम में पाइप की दूरी कहीं भी 10 सेमी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, दीवारें अनिवार्य हैं, पाइप की अधिकतम लंबाई 80 मीटर होनी चाहिए।
क्या यह सही है कि एक कम पाइप दूरी आवश्यक है ताकि हीटिंग कम प्री-फ्लो तापमान पर काम कर सके?
पाइप की दूरी 10 सेमी से बड़ी भी हो सकती है और बाथरूम में दीवारें अनिवार्य भी नहीं हैं। महत्वपूर्ण है हीटिंग लोड की गणना का परिणाम। पहले गणना करें, फिर पाइप की लंबाई की योजना बनाएं, उसके बाद पाइप की दूरी और यह निर्धारित होता है कि दीवारों में पाइप बिछाना चाहिए या नहीं। लक्ष्य आरेखिकी तापमान पर कम प्री-फ्लो होना चाहिए। आदर्श रूप से 30°C से कम, ताकि ERR के बिना काम चल सके।
पाइप की लंबाई के मामले में, प्रवाह और दबाव हानि के दृष्टिकोण से 80 मीटर से अधिक नहीं जाना चाहिए, और खासकर ज्यादा परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा हीटिंग सर्किटों के बीच अंतर होगा, संतुलन उतना ही कठिन होगा।
और 7.5 kW से आप स्वाबियन अल्ब पर 300m² घर को 25 डिग्री तक गर्म कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत बड़ा है।
150m² के घर में आप 4 kW के करीब होंगे।
यह विरोधाभासी है। भवन ऊर्जा कानून 2023 के अनुसार 150 m² के लिए लगभग 35-50W/m² होता है, जो कि घनत्व, स्थान और खिड़की के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह 5-7.5 kW हीटिंग लोड के बराबर है। 7.5 kW ऊपरी सीमा के निकट है, लेकिन प्रश्नकर्ता ने यह नहीं कहा कि वे KfW40 मानचित्र के अनुसार बना रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी हीटिंग लोड की गणना और कमरेवार हीटिंग लोड गणना से मिलती है, जो अवश्य करनी चाहिए। अन्यथा फर्श गर्मी की योजना नहीं बनाई जा सकती और हीट पंप का आकार केवल वर्गमीटर के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सकता।
पफ़र के लिए मैं निर्भर करूंगा कि बाथटब कैसा है और आप कितने समय तक शावर लेते हैं। हमारे पास 300 लीटर है, 4 लोग हैं और एक सास मकान में रहती हैं, पानी कभी खत्म नहीं हुआ हालांकि मैं पफ़र के साथ प्रयोग करता रहा हूँ :)
गलतफहमी से बचने के लिए: पफ़र स्टोरेज कमरे की गर्मी प्रदान करने के लिए होता है, जबकि गरम पानी का स्टोरेज बाथटब भरने के लिए। पहले से अधिकतर संभवतः पूरी तरह से बचा जा सकता है, फिर भी अंतिम को एक बड़ी गर्मी आदान-प्रदान क्षेत्र (>3m²) के साथ चुना जाना चाहिए। 200-300 लीटर बाथटबों की संख्या पर निर्भर करता है।
वह केवल आरामदायक और तेज़ चाहता है, और यह खाता भविष्य में आपके बिजली के बिल से चुकानी होगी, जो सस्ता नहीं होगा।
यह आरोप मैं स्वीकार नहीं कर सकता। वहां अनजान, लगनशील और आपके बताए गए प्रकार के लोग होते हैं। मेरे अनुभव में यह लगभग तीन बराबर भागों में बंटा होता है।