Ampliar la bomba de calor geotérmica para calentar una pequeña piscina cubierta

  • Erstellt am 19.03.2023 21:24:12

rick2018

21.03.2023 11:20:20
  • #1
Que el fabricante tampoco proporcione datos exactos sobre el tamaño del filtro, la bomba, etc., ya dice mucho. También hay suficientes otros fabricantes. Un costo de adquisición bajo generalmente significa mayores costos de mantenimiento y un aumento del esfuerzo de mantenimiento/operación.
 

taschenonkel

22.03.2023 14:28:17
  • #2
En tu lugar no tocaría el circuito de calefacción y haría una perforación hacia afuera para la piscina y allí instalaría una buena bomba de calor inverter para la piscina. Es decir, bomba de calor afuera, tuberías hacia adentro. Entonces serás independiente y (muy probablemente) incluso más barato.
 

jx7

22.03.2023 14:55:34
  • #3


Gracias por la respuesta.

Desventaja:
- Costos adicionales por una segunda bomba de calor (4 kW como la calefacción eléctrica incluida? 400-600 €)
- Costos adicionales por el agujero en la pared
- Menor eficiencia de la bomba de calor para la piscina (aire-agua) en comparación con la bomba de calor de la casa (agua-salmuera/geotermia)

Ventaja:
- No hay intervención en el circuito de calefacción configurado

¿Estoy pasando algo por alto?

¿Quieres decir que las ventajas no solo prevalecen por la limpieza de la solución (sistemas de calefacción independientes), sino también por lo económico?
 

taschenonkel

22.03.2023 15:10:00
  • #4


¿Ya has solicitado una oferta al instalador de calefacción para conectar el circuito de la bomba de calor geotérmica con la instalación de la piscina? Normalmente, una bomba de calor se dimensiona según el cálculo de la carga térmica para abastecer la casa de manera máxima eficiente.

Tu piscina cubierta es simplemente una carga adicional importante, para la cual (probablemente) tu sistema de calefacción no está diseñado. O, ¿has planeado desde el principio conectar una piscina allí y dimensionar directamente de forma más grande?
 

jx7

22.03.2023 15:20:32
  • #5


La piscina no estaba planeada desde el principio.

Mis consideraciones fueron, como he escrito:
- No es una piscina exterior que se enfría mucho por la noche.
- El calentamiento inicial de la piscina podría realizarse en verano.
- El calor de la piscina no se pierde, sino que se queda dentro de la casa.
- Si en pleno invierno la capacidad no es suficiente para la calefacción de la casa y la de la piscina al mismo tiempo, no sería un problema, simplemente no se calentaría la piscina durante ese tiempo.

Mi asesora energética contactó con su planificador de TGA y él escribe:
"En principio, es técnicamente posible conectar la piscina a la bomba de calor; sin embargo, cómo se comporta exactamente con la Ecoforest debería evaluarlo un instalador, ya que no conoce el aparato con tanto detalle. Recomienda instalar un sistema de prioridad para que solo la energía excedente se dirija a la piscina y inicialmente se cubra la demanda térmica del edificio. Así debería funcionar."

Si la potencia de calefacción no es suficiente, siempre se puede considerar una bomba de calor adicional.
 

taschenonkel

22.03.2023 15:24:17
  • #6


Estoy bastante seguro de que con una bomba de calor inverter separada por unos 1000 EUR y una perforación pequeña hacia el exterior te irá mejor y más barato que si dejas que un instalador modifique la instalación de calefacción de tu casa. No sé cuánto cuesta un sistema de prioridad, pero suena caro :-)
 

Temas similares
28.08.2013Nueva casa unifamiliar, gas o bomba de calor, objetivo KfW5529
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
03.06.2016¿Colector de zanja, bomba de calor agua-salmuera o bomba de calor aire-agua?49
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.09.2016Operar la bomba de calor de forma autónoma con un sistema fotovoltaico.88
08.06.2017¿Cómo utilizar experiencias con sistemas fotovoltaicos, como las bombas de calor?64
19.05.2016Gas o bomba de calor en una casa KfW5531
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
18.10.2016¿Qué bomba de calor? Sistema de ventilación / Bomba de calor aire-agua93
17.04.2018Bomba de calor para almacenamiento de agua potable - ¿Qué tamaño es recomendable?12
22.02.2018Bomba de calor aire-agua y estufa de pellets con circulación de agua y sistema fotovoltaico17
29.04.2018Calefacción a gas + solar y ventilación residencial controlada o bomba de calor aire-agua Ordenanza de Ahorro de Energía 201626
31.05.2018Bomba de calor aire-agua con sistema de ventilación vs bomba de calor geotérmica con sistema de ventilación15
08.01.2019Solución de calefacción para casa unifamiliar grande con piscina31
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72
28.02.2024¿Reparar la bomba de calor por 5.000-7.500 € o reemplazarla por una nueva bomba de calor?18
13.11.2025Bomba de calor/sistema de ventilación consumo de energía demasiado alto26