Caudal de la bomba de recirculación y válvula de sobreflujo

  • Erstellt am 24.12.2021 10:58:00

lesmue79

25.12.2021 06:29:04
  • #1
Hmm, no hay más sobre la vieja bomba que está en la unidad interior. Y no importa lo que ajuste, solo son las cifras de litros mencionadas arriba. Me sorprende que la bomba funcione solo alrededor del 60 % de su capacidad. En el modo de agua caliente, impulsa alrededor de 1100 litros por ahí.

 

Daniel-Sp

25.12.2021 11:17:05
  • #2
Feliz Navidad a todos.
¿Puedes comprobar si el control de la bomba de calor realmente requiere la potencia total de la bomba de circulación?
¿Calienta la bomba de calor directamente el circuito de calefacción y se cambia para agua caliente sanitaria mediante una válvula de tres vías?
¿Qué tipo de bomba de calor tienes, modula su potencia?
 

lesmue79

25.12.2021 14:22:24
  • #3
Bomba de calor aire-agua Vaillant Arotherm-Split con unidad interior de 3,5 kW de potencia térmica, la instalación funciona directamente con calefacción por suelo radiante pero tiene instalada la mencionada válvula de sobreflujo y un acumulador en línea de 18 litros. Está conectado el distribuidor del circuito de calefacción (14 circuitos de calefacción) con tubo de cobre de 28 mm con distancia de instalación en todas partes VA 10. ERR fuera de servicio o desconectado.
 

Daniel-Sp

25.12.2021 14:51:55
  • #4
¿Modulando?
¿Qué medida de tubo tienen las serpentinas de calefacción?
 

lesmue79

25.12.2021 15:58:41
  • #5
Sí, la bomba de calor aire-agua modula, los circuitos de calefacción se han instalado con tubo Pex de 16 mm. La carga térmica calculada es de 3,2 kW a -12 °C y la calefacción por suelo radiante está diseñada para un avance de 30 °C y un retorno de 25 °C. Dentro de los 3,2 kW hay aproximadamente 750 vatios de pérdidas por ventilación y en esos 750 no se ha considerado la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung]. Por lo tanto, la carga térmica real debería ser solo de 2,8 kW si se considera un rendimiento del 50% en la recuperación de calor de la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung].
 

Daniel-Sp

25.12.2021 16:24:38
  • #6
¿Con cuántos "por ciento" de potencia se controla la HUP por la bomba de calor?
¿Puedes controlarla manualmente al 100%?
Mi bomba de calor también regula la potencia de la HUP para obtener la mejor distribución posible para la máxima eficiencia con la potencia de calefacción aplicada. Generalmente solo demanda 600 l/h, al inicio del ciclo de calefacción con mayor potencia entonces alrededor de 900-1000 l/h.
Con una potencia de la HUP al 100% estaría en 1800 l/h. Sin embargo, calculé 1200 l/h, pero con NAT. Tubería de 17 puesta.
No conozco el control de Vaillant, pero puedo imaginar que también aquí la potencia de la HUP se ajusta a la potencia de calefacción aplicada.
 

Temas similares
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
13.07.2020Bomba de calor y ventilación centralizada de viviendas21
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
08.05.2021Nueva construcción - calefacción por suelo radiante desigualmente caliente (Vaillant aurocompact)12
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19

Oben