ᐅ verdichter in Themen
Wärmepumpe richtig eingestellt - Erfahrungen
... Portal habe, wofür man noch extra zahlen muss und habe leider auch keinen extra Stromzähler für die Wärmepumpe. Betriebsstunden Verdichter: 3115h Schaltspiele Verdichter: 2107 (zu viel?) Schaltspiele Abtauen: 531 E-Stab 1 Betriebsstunden: 46h E-Stab 2 Betriebsstunden: 4h E-Stab 1 ...
... Portal habe, wofür man noch extra zahlen muss und habe leider auch keinen extra Stromzähler für die Wärmepumpe. Betriebsstunden Verdichter: 3115h Schaltspiele Verdichter: 2107 (zu viel?) Schaltspiele Abtauen: 531 E-Stab 1 Betriebsstunden: 46h E-Stab 2 Betriebsstunden: 4h E-Stab 1 ...
Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein?
[Seite 5]
... nicht verw. AUX4: nicht verw. AUX5: nicht verw. X7: BW-Zirk (0) 8/16 Wärmemengenzähler BF1 EB100 Heizung, nur Verdichter: 28.642 kWh BW, nur Verdichter: 7.045 kWh Wärme, inkl. int. Zusatzheizung: 45.637 kWh BW, inkl. int. Zusatzheizung: 7.873 kWh BF1: 18,4 l/min 9/16 Integrierte passive Kühlung ...
[Seite 5]
... nicht verw. AUX4: nicht verw. AUX5: nicht verw. X7: BW-Zirk (0) 8/16 Wärmemengenzähler BF1 EB100 Heizung, nur Verdichter: 28.642 kWh BW, nur Verdichter: 7.045 kWh Wärme, inkl. int. Zusatzheizung: 45.637 kWh BW, inkl. int. Zusatzheizung: 7.873 kWh BF1: 18,4 l/min 9/16 Integrierte passive Kühlung ...
Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
[Seite 15]
Luft-Wasser-Wärmepumpe ist aktives Kühlen (ohne Verdichter) Sole-Wasser-Wärmepumpe ist passives Kühlen (mit Verdichter) Ich kann dir nur meine Erfahrung mit Sole-Wasser-Wärmepumpe und Ringgrabenkollektor schildern nach einem Sommer passivem kühlen. Hab mich aber auch nie mit Luftwärmepumpe ...
[Seite 15]
Luft-Wasser-Wärmepumpe ist aktives Kühlen (ohne Verdichter) Sole-Wasser-Wärmepumpe ist passives Kühlen (mit Verdichter) Ich kann dir nur meine Erfahrung mit Sole-Wasser-Wärmepumpe und Ringgrabenkollektor schildern nach einem Sommer passivem kühlen. Hab mich aber auch nie mit Luftwärmepumpe ...
Welches Heizsystem für neues Einfamilienhaus
[Seite 3]
... Der Hersteller schreibt von Eignung bis Heizlast von 10W/m2, da ist ein KfW40 Haus i.d.R. weit drüber: entweder bleibt es kalt wenn der Verdichter nicht mehr Leistung liefert und es wird schon bei milden Temperaturen rein elektrisch zugeheizt, oder im besten Fall sinkt nur die Arbeitszahl ...
[Seite 3]
... Der Hersteller schreibt von Eignung bis Heizlast von 10W/m2, da ist ein KfW40 Haus i.d.R. weit drüber: entweder bleibt es kalt wenn der Verdichter nicht mehr Leistung liefert und es wird schon bei milden Temperaturen rein elektrisch zugeheizt, oder im besten Fall sinkt nur die Arbeitszahl ...
Tecalor THZ 5.5 eco Automatik Modus - was ist gerade aktiv
[Seite 2]
... THZ 5.5eco angezeigt. Was mich allerdings wundert ist, dass sie quasi zeitgleich Warmwasser macht. Es werden also zugleich die Symbole für WW, Verdichter und EVU-Sperre angezeigt. Mich wundert etwas, dass die Wärmepumpe während der Sperrzeit überhaupt arbeitet. Gibt es hier Ausnahmen bzw. einen ...
[Seite 2]
... THZ 5.5eco angezeigt. Was mich allerdings wundert ist, dass sie quasi zeitgleich Warmwasser macht. Es werden also zugleich die Symbole für WW, Verdichter und EVU-Sperre angezeigt. Mich wundert etwas, dass die Wärmepumpe während der Sperrzeit überhaupt arbeitet. Gibt es hier Ausnahmen bzw. einen ...
Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft
[Seite 11]
... sich momentan tot ... anscheinend wissen sie grade auch nicht weiter. Ich spreche im Übrigen wirklich nur vom Lüftungssystem. Wenn der Verdichter anspringt, startet gefühlt ein Hubschrauber ... nur Spass, aber das ist echt richtig laut. Ich habe das Heizprogramm mittlerweile so eingerichtet ...
[Seite 11]
... sich momentan tot ... anscheinend wissen sie grade auch nicht weiter. Ich spreche im Übrigen wirklich nur vom Lüftungssystem. Wenn der Verdichter anspringt, startet gefühlt ein Hubschrauber ... nur Spass, aber das ist echt richtig laut. Ich habe das Heizprogramm mittlerweile so eingerichtet ...
Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich?
[Seite 78]
Ich weiss, aber auch hier entwickelt sich alles weiter. Am besten man treibt mit Wasserstoff den Verdichter von einer Wärmepumpe an - per Verbrenner. Da hat man gleich die Wärme und kann ggf. die Luft vorwärmen.
[Seite 78]
Ich weiss, aber auch hier entwickelt sich alles weiter. Am besten man treibt mit Wasserstoff den Verdichter von einer Wärmepumpe an - per Verbrenner. Da hat man gleich die Wärme und kann ggf. die Luft vorwärmen.
Kosten für eine Doppelhaushälfte
[Seite 3]
... der Heizkörper. Ein Heizungs die man nicht sieht. Bezüglich der Stiebel Eltron LWZ 430 Sol oder anderer Kompakt-Wärmepumpen mit inliegenden Verdichter sollte man die möglichen Geräuschemissionen und Körperschallübertragungen berücksichtigen. Hierzu geben die Hersteller entsprechende Hinweise ...
[Seite 3]
... der Heizkörper. Ein Heizungs die man nicht sieht. Bezüglich der Stiebel Eltron LWZ 430 Sol oder anderer Kompakt-Wärmepumpen mit inliegenden Verdichter sollte man die möglichen Geräuschemissionen und Körperschallübertragungen berücksichtigen. Hierzu geben die Hersteller entsprechende Hinweise ...
Probleme mit Wasser Wasser Wärmepumpe
... eine Grundwasser-Wärmepumpe in Betrieb genommen. Nun hat sie einen Totalschaden. Wärmplattentauscher undicht und vermutlich als Folge auch der Verdichter. In der Nachbarschaft gibt es auch Probleme mit den gleichen Heizungen. Sind Grundwasserwärmepumpen so heikel? Muss man einen zweiten ...
... eine Grundwasser-Wärmepumpe in Betrieb genommen. Nun hat sie einen Totalschaden. Wärmplattentauscher undicht und vermutlich als Folge auch der Verdichter. In der Nachbarschaft gibt es auch Probleme mit den gleichen Heizungen. Sind Grundwasserwärmepumpen so heikel? Muss man einen zweiten ...
NOVELAN LAD9 Wärmepumpe Fehler 704
[Seite 2]
Hey, also zu mir sagte man am tel dass es zu 99,9% der Verdichter ist und deswegen niemand vorher geschickt wird. Erst wenn das Ersatzteil da ist :-/
[Seite 2]
Hey, also zu mir sagte man am tel dass es zu 99,9% der Verdichter ist und deswegen niemand vorher geschickt wird. Erst wenn das Ersatzteil da ist :-/
Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren?
[Seite 8]
... muss. Ab nem gewissen Punkt sagt man das die Erhöhung der Pumpenleistung dann keinen Sinn mehr macht, weil die Effizienz die man in Sachen Verdichter Leistung durch die geringeren Vorlauftemperaturen gewinnt, durch den zusätzlichen Stromverbrauch der UWP dann wieder zunichte gemacht wird ...
[Seite 8]
... muss. Ab nem gewissen Punkt sagt man das die Erhöhung der Pumpenleistung dann keinen Sinn mehr macht, weil die Effizienz die man in Sachen Verdichter Leistung durch die geringeren Vorlauftemperaturen gewinnt, durch den zusätzlichen Stromverbrauch der UWP dann wieder zunichte gemacht wird ...
Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
[Seite 32]
... das noch weiter reduzierend ließe, wenn ich die 24/7 Zirkulation des WW mit einer Zeitschaltuhr steuern würde. Anyway, seit 5 Tagen macht der Verdichter Probleme. Er läuft 5-6 mal kurz an und schaltet sich dann wieder aus. Irgendwann geht der Verdichter dann in den Dauerbetrieb. So kommen 40 ...
[Seite 9]
Wie sieht es aktuell bei dir aus? Unser Verdichter läuft aktuell bei Temperaturen um 0 etwa 22 Stunden bei 4 Starts.
[Seite 29]
... takten kommt vom Warmwasser. Ich habe mal meine Daten der Photovoltaikanlage ausgelesen. Aus der entnehme ich, dass die Aufbereitung unterbricht, Verdichter aus, dann geht er wieder an und wieder aus. Immer kurz. Das ist aber seltsam. Meine Einstellungen sind doch in Ordnung. Warum taktet ein ...
[Seite 33]
... Wolfswintern nicht vergessen sie bei Bedarf rein zu tun) [*]Pulsbetrieb um die Leistung auch mal abzufragen, allgemein gilt zwar den Verdichter zu schonen, aber eine Zielfrequenz des Verdichters zwischen 30-40 Hz garantiert einerseits Wirtschaftlichkeit der Anlage und auf der anderen Seite durch ...
[Seite 32]
... das noch weiter reduzierend ließe, wenn ich die 24/7 Zirkulation des WW mit einer Zeitschaltuhr steuern würde. Anyway, seit 5 Tagen macht der Verdichter Probleme. Er läuft 5-6 mal kurz an und schaltet sich dann wieder aus. Irgendwann geht der Verdichter dann in den Dauerbetrieb. So kommen 40 ...
[Seite 9]
Wie sieht es aktuell bei dir aus? Unser Verdichter läuft aktuell bei Temperaturen um 0 etwa 22 Stunden bei 4 Starts.
[Seite 29]
... takten kommt vom Warmwasser. Ich habe mal meine Daten der Photovoltaikanlage ausgelesen. Aus der entnehme ich, dass die Aufbereitung unterbricht, Verdichter aus, dann geht er wieder an und wieder aus. Immer kurz. Das ist aber seltsam. Meine Einstellungen sind doch in Ordnung. Warum taktet ein ...
[Seite 33]
... Wolfswintern nicht vergessen sie bei Bedarf rein zu tun) [*]Pulsbetrieb um die Leistung auch mal abzufragen, allgemein gilt zwar den Verdichter zu schonen, aber eine Zielfrequenz des Verdichters zwischen 30-40 Hz garantiert einerseits Wirtschaftlichkeit der Anlage und auf der anderen Seite durch ...
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 288]
Die Verdichter werden nicht auf ne bestimmte Anzahl von Starts und daraus resultierender Lebensdauer ausgelegt. Allerdings ist so ein Kältekreislauf schon ne andere Hausnummer wie ein Heizungskreislauf wo nur warmes Wasser von ner Pumpe umgesetzt wird. Egal ob der Verdichter nun von Bitzer, Area ...
[Seite 288]
Die Verdichter werden nicht auf ne bestimmte Anzahl von Starts und daraus resultierender Lebensdauer ausgelegt. Allerdings ist so ein Kältekreislauf schon ne andere Hausnummer wie ein Heizungskreislauf wo nur warmes Wasser von ner Pumpe umgesetzt wird. Egal ob der Verdichter nun von Bitzer, Area ...
Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt...
[Seite 3]
... mir diese kurzen Verdichterstarts aufgefallen sind und ich wissen wollte, was die Wärmepumpe da macht... Daher ja, mehrfach live miterlebt Verdichter zuckt kurz (geht an, startet und ungelogen nach ner Sekunde, eher weniger, geht er wieder aus und bleibt dann wieder ne Weil ause, bis das ...
[Seite 3]
... mir diese kurzen Verdichterstarts aufgefallen sind und ich wissen wollte, was die Wärmepumpe da macht... Daher ja, mehrfach live miterlebt Verdichter zuckt kurz (geht an, startet und ungelogen nach ner Sekunde, eher weniger, geht er wieder aus und bleibt dann wieder ne Weil ause, bis das ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll?
[Seite 3]
Alle 2 Jahre neuer Verdichter plus neue Wärmepumpe nach 15 Jahren. Sind 21.000 EUR bei nem Preis von 7.000 EUR für die Wärmepumpe. Fernwärme ist keine Option am Ort?
[Seite 3]
Alle 2 Jahre neuer Verdichter plus neue Wärmepumpe nach 15 Jahren. Sind 21.000 EUR bei nem Preis von 7.000 EUR für die Wärmepumpe. Fernwärme ist keine Option am Ort?
Hanglage einschätzen
[Seite 5]
... der Thematik selber ein und stöbere hier im Forum. Wurde schon öfter diskutiert. Luft Wasser Wärmepumpen Arbeiten mit Kühlmittelkreislauf und Verdichter. So kann selbst bei leichten Minusgraden genug Energie für Heizen erzeugt werden. Die Raumtemperatur wird durch ein Wassergeführtes System i.d ...
[Seite 5]
... der Thematik selber ein und stöbere hier im Forum. Wurde schon öfter diskutiert. Luft Wasser Wärmepumpen Arbeiten mit Kühlmittelkreislauf und Verdichter. So kann selbst bei leichten Minusgraden genug Energie für Heizen erzeugt werden. Die Raumtemperatur wird durch ein Wassergeführtes System i.d ...
Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
[Seite 25]
... gt;50% überdimensioniert sind. In der Übergangszeit ist sowieso fast jede Wärmepumpe überdimensioniert... Würden da alle 5-10 Jahre die Verdichter getauscht werden müssen, würden die Leute einen Empörungswelle lostreten. Es gibt auch so gut wie keine Foreneinträge, wo sich Leute beschweren ...
[Seite 25]
... gt;50% überdimensioniert sind. In der Übergangszeit ist sowieso fast jede Wärmepumpe überdimensioniert... Würden da alle 5-10 Jahre die Verdichter getauscht werden müssen, würden die Leute einen Empörungswelle lostreten. Es gibt auch so gut wie keine Foreneinträge, wo sich Leute beschweren ...
Bauen mit kleinem Budget machbar?
[Seite 36]
... Ich hatte nach dem ersten (1) Winter mit der Standardeinstellung und den ERRs knapp 10k Verdichterstarts. Bei 100k Starts verreckt ca. der Verdichter der Wärmepumpe. Diesen Winter hatte ich nach meiner Optimierung 560 Starts. Übrigens die Wärmepumpe meines Nachbarn ist jetzt nach 5 ...
[Seite 36]
... Ich hatte nach dem ersten (1) Winter mit der Standardeinstellung und den ERRs knapp 10k Verdichterstarts. Bei 100k Starts verreckt ca. der Verdichter der Wärmepumpe. Diesen Winter hatte ich nach meiner Optimierung 560 Starts. Übrigens die Wärmepumpe meines Nachbarn ist jetzt nach 5 ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe Innenaufstellung Erfahrungen?
... haben sich vollmodulierende Splitt-Geräte als notwendig erwiesen. Vollmodulierende Innengeräte sind nicht bekannt. Wielange hier die Verdichter wegen des erzwungenen Taktens überleben, wird sich zeigen Bei moderatem bzw. geringem Bedarf und nicht extrem kaltem Standort, wird sich eine ...
... haben sich vollmodulierende Splitt-Geräte als notwendig erwiesen. Vollmodulierende Innengeräte sind nicht bekannt. Wielange hier die Verdichter wegen des erzwungenen Taktens überleben, wird sich zeigen Bei moderatem bzw. geringem Bedarf und nicht extrem kaltem Standort, wird sich eine ...
Nibe 750 - Verdichter schafft max. 28,9 grad Vorlauf? Deffekt?
Hallo, ich habe zur Zeit gefühlt Probleme mit dem Verdichter/Kompressor. Ich hatte die Heizung der Nibe 750 während der Sommermonate aus und habe nun vor einigen Tagen die Heizung wieder auf Auto also angestellt. draußen waren 9 Grad Außentemperaturen. Nach einem Tag ging die NIBE dann in den ...
Hallo, ich habe zur Zeit gefühlt Probleme mit dem Verdichter/Kompressor. Ich hatte die Heizung der Nibe 750 während der Sommermonate aus und habe nun vor einigen Tagen die Heizung wieder auf Auto also angestellt. draußen waren 9 Grad Außentemperaturen. Nach einem Tag ging die NIBE dann in den ...
Daikin Altherma 3 ECH2O Luftwärmepumpe - Stromverbrauch wird falsch angezeigt
... die Sicherungen im Schaltschrank dafür (3 phasig) deaktiviert habe. Seitdem läuft die daikin dann eben auch so wie sie soll rein über den Verdichter ...sowohl für WW bzw jetzt eben Fußbodenheizung. Das Problem wie o.a. ist seitdem jedoch unverändert. Angezeigt wird beim Stromverbrauch im Meñu ...
... die Sicherungen im Schaltschrank dafür (3 phasig) deaktiviert habe. Seitdem läuft die daikin dann eben auch so wie sie soll rein über den Verdichter ...sowohl für WW bzw jetzt eben Fußbodenheizung. Das Problem wie o.a. ist seitdem jedoch unverändert. Angezeigt wird beim Stromverbrauch im Meñu ...
Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig?
[Seite 3]
... ist einer der größten Wärmepumpe-Hersteller weltweit und auch kein Hinterhof-Entwickler. Die haben die Wärmepumpe quasi erfunden. Modulierende Verdichter, Phasenanschnittssteuerung, Pulsweitenmodulation - kommt alles nicht aus Deutschland, sondern aus Fernost. Ob's jetzt Panasonic war ...
[Seite 3]
... ist einer der größten Wärmepumpe-Hersteller weltweit und auch kein Hinterhof-Entwickler. Die haben die Wärmepumpe quasi erfunden. Modulierende Verdichter, Phasenanschnittssteuerung, Pulsweitenmodulation - kommt alles nicht aus Deutschland, sondern aus Fernost. Ob's jetzt Panasonic war ...
Vitotronic 200 Typ WO1B - Kühlung funktioniert nicht mehr
... Heute Morgen Vorlauf auf ca. 30 Grad. Anlage wieder auf Heizen / Kühlen und alle Anzeigen gehen auch wieder auf aktive Kühlung (Ventilator Verdichter etc.) Vorlauf innerhalb von 5 Minuten auf 50 Grad. Was kann ich ich Laie machen? Hier in Bayern ist heute Feiertag.. und es ist sehr warm ...
... Heute Morgen Vorlauf auf ca. 30 Grad. Anlage wieder auf Heizen / Kühlen und alle Anzeigen gehen auch wieder auf aktive Kühlung (Ventilator Verdichter etc.) Vorlauf innerhalb von 5 Minuten auf 50 Grad. Was kann ich ich Laie machen? Hier in Bayern ist heute Feiertag.. und es ist sehr warm ...
Schotterschicht von ca. 25cm verdichten - Erfahrungen
... dieses Forum aufmerksam geworden. Folgende Frage: Man möchte für eine Bodenplatte eine Schotterschicht von ca. 25cm verdichten. Nun hat man einen Verdichter mit einem Verdichtungsdruck von ca. 8kn. Diese reichen definitiv nicht aus um den Schotter mit einmal zu verdichten. Wäre es möglich, aller ...
... dieses Forum aufmerksam geworden. Folgende Frage: Man möchte für eine Bodenplatte eine Schotterschicht von ca. 25cm verdichten. Nun hat man einen Verdichter mit einem Verdichtungsdruck von ca. 8kn. Diese reichen definitiv nicht aus um den Schotter mit einmal zu verdichten. Wäre es möglich, aller ...
Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
[Seite 50]
Kannst Du mir mal den gesamten Tag von gestern zeigen. Mich würden die Verdichter Impulse interessieren. Danke Ja der Dezember ist echt mies.Wir liegen auch nur bei 40kwh für Dez
[Seite 50]
Kannst Du mir mal den gesamten Tag von gestern zeigen. Mich würden die Verdichter Impulse interessieren. Danke Ja der Dezember ist echt mies.Wir liegen auch nur bei 40kwh für Dez
Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
[Seite 3]
... Enteisung ? Welche Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit ? wie oft hat Sie vorher enteist ? Die Anlage heizt aber konstant weiter , oder geht der Verdichter aus ? Grundsätzlich würde ich im Moment davon ausgehen das die Anlage im Moment viel mehr Wärme ins Haus einbringt und daher mehr arbeiten ...
[Seite 3]
... Enteisung ? Welche Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit ? wie oft hat Sie vorher enteist ? Die Anlage heizt aber konstant weiter , oder geht der Verdichter aus ? Grundsätzlich würde ich im Moment davon ausgehen das die Anlage im Moment viel mehr Wärme ins Haus einbringt und daher mehr arbeiten ...
Wärmepumpe erzeugt hörbaren Körperschall (mit Fotos der Anlage)
... von Vaillant. Es handelt sich um die VWL 55/5 AS 230V S2 mit Außen- und Inneneinheit. Außen befindet sich der Ventilator mit dem Verdichter. In den kalten Tagen - wo die Anlage nun häufiger läuft - ist uns nun aufgefallen, dass wir die Anlage (wenn der Verdichter an ist) in allen ...
... von Vaillant. Es handelt sich um die VWL 55/5 AS 230V S2 mit Außen- und Inneneinheit. Außen befindet sich der Ventilator mit dem Verdichter. In den kalten Tagen - wo die Anlage nun häufiger läuft - ist uns nun aufgefallen, dass wir die Anlage (wenn der Verdichter an ist) in allen ...