ᐅ bewehrung in Themen
Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) richtig deuten
[Seite 2]
Entscheidend ist die Unterseite, wo die statisch notwendige Bewehrung liegt. Da wäre XC3 - offene Hallen und Garagen zutreffend. Also unterseitig einen Zentimeter mehr Betondeckung vorsehen. Die Bewehrung ist aber trotzdem ausreichend, weil einachsig gerechnet wurde, die Platte aber vierseitig ...
Ja, statisch ist die Bewehrung in der Mitte unten erforderlich. Aus konstruktiven Gründen sind dann oben an den Rändern 0,80 cm²/m berechnet. Der Einfachheit halber hat er dann die Q335 oben und unten durchgehend angeordnet. Damit werden dann auch Schwindrisse an der Oberseite verhindert. Bei ...
[Seite 2]
Entscheidend ist die Unterseite, wo die statisch notwendige Bewehrung liegt. Da wäre XC3 - offene Hallen und Garagen zutreffend. Also unterseitig einen Zentimeter mehr Betondeckung vorsehen. Die Bewehrung ist aber trotzdem ausreichend, weil einachsig gerechnet wurde, die Platte aber vierseitig ...
Ja, statisch ist die Bewehrung in der Mitte unten erforderlich. Aus konstruktiven Gründen sind dann oben an den Rändern 0,80 cm²/m berechnet. Der Einfachheit halber hat er dann die Q335 oben und unten durchgehend angeordnet. Damit werden dann auch Schwindrisse an der Oberseite verhindert. Bei ...
Schlussrechnung Rohbau (200qm, Klinker, ohne Keller, Dach) ok?
... mit Kran 1.100,00 € 1.100,00 € 15 cbm Beton Fundament 84,00 € 1.260,00 € 28 cbm Beton der Sohlplatte 87,00 € 2.436,00 € 4475,86 kg Bewehrung (Baustahlmatten und Torstahl) 1,00 € 4.475,86 € 36,8 lfdm Entwässerungsrohre DN 150 10,00 € 368,00 € 8 Stück Bögen DN 150 6,20 € 49,60 € 6 Stück Abzweige ...
... mit Kran 1.100,00 € 1.100,00 € 15 cbm Beton Fundament 84,00 € 1.260,00 € 28 cbm Beton der Sohlplatte 87,00 € 2.436,00 € 4475,86 kg Bewehrung (Baustahlmatten und Torstahl) 1,00 € 4.475,86 € 36,8 lfdm Entwässerungsrohre DN 150 10,00 € 368,00 € 8 Stück Bögen DN 150 6,20 € 49,60 € 6 Stück Abzweige ...
Aufpreis zusätzliche Bewehrung Bodenplatte
... mir kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen. Haben gestern von unserem GU unerwartet Post in Form eines Zusatzangebots für die zusätzliche Bewehrung in der Bodenplatte bekommen. Bauen mit Keller, aufgrund von Grundwasser mit weißer Wanne. In der Bauleistungsbeschreibung steht lediglich ...
... mir kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen. Haben gestern von unserem GU unerwartet Post in Form eines Zusatzangebots für die zusätzliche Bewehrung in der Bodenplatte bekommen. Bauen mit Keller, aufgrund von Grundwasser mit weißer Wanne. In der Bauleistungsbeschreibung steht lediglich ...
Garagenfundament - Streifenfundament oder nur Bodenplatte?
... nicht richtig schlau. Streifenfundament oder nur Bodenplatte? Oft heißt es ein Streifenfundament ist günstiger, da dann die Bodenplatte wenig Bewehrung (Eisen) benötigt und auch dünner ausfallen kann. Dieser Vorteil des Streifenfundamentes erschließt sich mir nicht, da ich den an der ...
... nicht richtig schlau. Streifenfundament oder nur Bodenplatte? Oft heißt es ein Streifenfundament ist günstiger, da dann die Bodenplatte wenig Bewehrung (Eisen) benötigt und auch dünner ausfallen kann. Dieser Vorteil des Streifenfundamentes erschließt sich mir nicht, da ich den an der ...
Bauleistungsbeschreibungen: Dämmung Bodenplatte
[Seite 2]
... Klimabodenplatte...erste Lage 10 cm Styrodurdämmung, zweite Lage noch mal 10 cm aber nur im Raumbereich, Fußbodenheizung direkt darauf verlegt, Bewehrung rein und 10 cm WU-Beton der dann belagsfertig geglättet wird. Dort wo die Innenwände und die Außenwände lang laufen bleibt es bei der ersten ...
[Seite 2]
... Klimabodenplatte...erste Lage 10 cm Styrodurdämmung, zweite Lage noch mal 10 cm aber nur im Raumbereich, Fußbodenheizung direkt darauf verlegt, Bewehrung rein und 10 cm WU-Beton der dann belagsfertig geglättet wird. Dort wo die Innenwände und die Außenwände lang laufen bleibt es bei der ersten ...
Architekt oder Bauunternehmen?
[Seite 3]
Streiche mal das "sicher". Ich kenne vier Bauvorhaben von vier unterschiedlichen BU/BÜ/BT, die das alles nicht tun. (Ja, die Bewehrung wird geplant, natürlich wird eine Statik erstellt, ohne geht's nun wirklich nicht. Das war es dann aber auch.) Bewehrung, ja, siehe oben. Der Rest ...
[Seite 3]
Streiche mal das "sicher". Ich kenne vier Bauvorhaben von vier unterschiedlichen BU/BÜ/BT, die das alles nicht tun. (Ja, die Bewehrung wird geplant, natürlich wird eine Statik erstellt, ohne geht's nun wirklich nicht. Das war es dann aber auch.) Bewehrung, ja, siehe oben. Der Rest ...
WU-Keller = weiße Wanne?
... Ein paar Hinweise: Wichtig ist der Passus: "Max. 15 cm unterhalb der Unterkante der Lichtschächte" Das bedeutet für dich, dass die Bewehrung im Beton oberhalb dieser Grenze _keine_ WU Wannen Bewehrung mehr ist. Erklärung: Damit der WU Beton dicht ist, braucht er mehr Bewehrung, das ...
... Ein paar Hinweise: Wichtig ist der Passus: "Max. 15 cm unterhalb der Unterkante der Lichtschächte" Das bedeutet für dich, dass die Bewehrung im Beton oberhalb dieser Grenze _keine_ WU Wannen Bewehrung mehr ist. Erklärung: Damit der WU Beton dicht ist, braucht er mehr Bewehrung, das ...
Arbeitsplatte aus Beton verschönern
... mauersteine gesetzt und abschließend eine Arbeitsplatte angefertigt. Für die Arbeitsplatte hab ich erst alles eingeschalt, mit Folie ausgelegt, Bewehrung rein und fertig gemischter Beton rein. Den beton hab ich so gut es ging gestampft was mir mehr oder weniger gut gelungen ist. Nach einer Woche ...
... mauersteine gesetzt und abschließend eine Arbeitsplatte angefertigt. Für die Arbeitsplatte hab ich erst alles eingeschalt, mit Folie ausgelegt, Bewehrung rein und fertig gemischter Beton rein. Den beton hab ich so gut es ging gestampft was mir mehr oder weniger gut gelungen ist. Nach einer Woche ...
Bodenplatte nachträglich abgetragen, Bewehrung sichtbar
... auch verklinkern. Die Klinker gründen auf der ca. 80cm tiefen Frostschürze. Dort, wo die Sohlplatte weg gestemmt wurde, schaut teilweise die Bewehrung heraus. Wie ist das beurteilen? Reicht es, wenn das mit der Bitumen-Beschichtung übergestrichen wird
... auch verklinkern. Die Klinker gründen auf der ca. 80cm tiefen Frostschürze. Dort, wo die Sohlplatte weg gestemmt wurde, schaut teilweise die Bewehrung heraus. Wie ist das beurteilen? Reicht es, wenn das mit der Bitumen-Beschichtung übergestrichen wird
Armierung / Bewehrung sichtbar
... gefreut. Bei der Verlegung der Hausanschlüsse hatte ich vor wenigen Tagen freie Sicht auf die Bodenplatte. Dabei fiel mir auf, dass die Armierung / Bewehrung nicht unerheblich sichtbar ist. Ich habe schließlich stichprobenartig Löcher am Haus gegraben und festgestellt, dass hier und dort ...
... gefreut. Bei der Verlegung der Hausanschlüsse hatte ich vor wenigen Tagen freie Sicht auf die Bodenplatte. Dabei fiel mir auf, dass die Armierung / Bewehrung nicht unerheblich sichtbar ist. Ich habe schließlich stichprobenartig Löcher am Haus gegraben und festgestellt, dass hier und dort ...
Schalungsmauer mit oder ohne Fundament
... Boden, muss man trotzdem noch 80cm tief wegen Frostsicherheit? Am liebsten würde ich jetzt ein kleines bisschen ausschachten und senkrechte Bewehrung einbetonieren und dann mit der Mauer los legen. 48350 48351
... Boden, muss man trotzdem noch 80cm tief wegen Frostsicherheit? Am liebsten würde ich jetzt ein kleines bisschen ausschachten und senkrechte Bewehrung einbetonieren und dann mit der Mauer los legen. 48350 48351
Rost an Tepete (unter Tapete Betonscheibe), Neubau; mit Bildern
... nomalerweise tut, damit das nicht passiert? Vor dem Tapezieren versiegeln? Muss ich mir ernsthafte Sorgen um die Subtanz und/oder Statik machen (Bewehrung ist nicht sichtbar)? Vielen Dank für Eure Hilfe! 57105 57106 57107
... nomalerweise tut, damit das nicht passiert? Vor dem Tapezieren versiegeln? Muss ich mir ernsthafte Sorgen um die Subtanz und/oder Statik machen (Bewehrung ist nicht sichtbar)? Vielen Dank für Eure Hilfe! 57105 57106 57107
Betonieren eines Streifens vor der Garage
... brechen würde, wenn man mit dem Auto darüber fährt. Nun möchte ich diesen Streifen betonieren und habe mir Folgendes überlegt: - Eine Bewehrung aus feinmaschigem Metall einlegen zur Stabilisierung. Anschließend betonieren und danach mit Garagenfarbe (2K) überstreichen. Problem: Ich würde ...
... brechen würde, wenn man mit dem Auto darüber fährt. Nun möchte ich diesen Streifen betonieren und habe mir Folgendes überlegt: - Eine Bewehrung aus feinmaschigem Metall einlegen zur Stabilisierung. Anschließend betonieren und danach mit Garagenfarbe (2K) überstreichen. Problem: Ich würde ...
Baubiologie / Gesundes Bauen / Ökologisch Bauen
[Seite 2]
... ein wenig damit beschäftigt.. also Perlitschüttdämmung, Kalksandstein oder Ziegel, Klinker, Kupferrohre, Lehm- oder Kalkputz, Holzfenster, keine Bewehrung in der Bodenplatte (keine Ahnung, ob das geht, stand aber in der Bauleistungsbeschreibung), Netzausschalter für jeden Raum, Betondachsteine ...
[Seite 2]
... ein wenig damit beschäftigt.. also Perlitschüttdämmung, Kalksandstein oder Ziegel, Klinker, Kupferrohre, Lehm- oder Kalkputz, Holzfenster, keine Bewehrung in der Bodenplatte (keine Ahnung, ob das geht, stand aber in der Bauleistungsbeschreibung), Netzausschalter für jeden Raum, Betondachsteine ...
Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln
[Seite 4]
Wir müssen Bodenplatte mit Bewehrung und das Ringfundament setzen laut Garagenhersteller. Daran werden wir uns auch halten, da bei irgendwelchen Mängeln sonst immer mit dem Finger auf das Fundament gezeigt wird. In 2 Wochen kommt der Cousin meines Mannes mit nem Minibagger und ein Kumpel zum ...
[Seite 4]
Wir müssen Bodenplatte mit Bewehrung und das Ringfundament setzen laut Garagenhersteller. Daran werden wir uns auch halten, da bei irgendwelchen Mängeln sonst immer mit dem Finger auf das Fundament gezeigt wird. In 2 Wochen kommt der Cousin meines Mannes mit nem Minibagger und ein Kumpel zum ...
Stahlbetonstützen in den Ecken des Erkers
[Seite 2]
... unter dem Keller und in den Kelleraußenwänden, das fand unser Rohbauer beachtlich. Ich bin gerade nicht sicher, ob wir den Plan für die Bewehrung für die Decke über dem Erdgeschoss schon bekommen haben, aber ich gehe mal davon aus, dass da auch wieder viel Stahl drin ist. Deshalb ...
[Seite 2]
... unter dem Keller und in den Kelleraußenwänden, das fand unser Rohbauer beachtlich. Ich bin gerade nicht sicher, ob wir den Plan für die Bewehrung für die Decke über dem Erdgeschoss schon bekommen haben, aber ich gehe mal davon aus, dass da auch wieder viel Stahl drin ist. Deshalb ...
Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
[Seite 84]
Ja. Abnahme Bewehrung Bodenplatte ist 03.12. und Beton Bodenplatte tag später. Hier der derzeitige Plan: Beginn Erdarbeiten am 27.11.2021 Grobabsteckung am 18.11.2021 Feinabsteckung am 25.11.2021, ab Mittag Gründung am 26.11.2021 Streifenfundamente ausheben am 29.11.2021 Einbau Fundamenterder am ...
[Seite 84]
Ja. Abnahme Bewehrung Bodenplatte ist 03.12. und Beton Bodenplatte tag später. Hier der derzeitige Plan: Beginn Erdarbeiten am 27.11.2021 Grobabsteckung am 18.11.2021 Feinabsteckung am 25.11.2021, ab Mittag Gründung am 26.11.2021 Streifenfundamente ausheben am 29.11.2021 Einbau Fundamenterder am ...
Preis Bodenplatte gerechtfertigt?
... Material 1,2m hoch für 8 TEUR, aber bei 100m² Grundfläche. Bodenplatte kommt sehr auf die genaue Ausführung an (Dicke, welcher Beton, wieviel Bewehrung
... Material 1,2m hoch für 8 TEUR, aber bei 100m² Grundfläche. Bodenplatte kommt sehr auf die genaue Ausführung an (Dicke, welcher Beton, wieviel Bewehrung
Garage im Hang, Abdichtung außen, Styrodur nötig?
Wurde nur WU-Beton gegossen oder wurde eine WU-Wanne gebaut? Sprich: inkl. Abdichtung aller Fugen sowie die Beschränkung der Rissbreiten durch Bewehrung? Wenn WU-Gesamtkonstruktion, warum ist Bitumen zusätzlich verarbeitet worden? Es ist eher doppelt gemoppelt. Wenn nein, dann war WU-Beton auch ...
Wurde nur WU-Beton gegossen oder wurde eine WU-Wanne gebaut? Sprich: inkl. Abdichtung aller Fugen sowie die Beschränkung der Rissbreiten durch Bewehrung? Wenn WU-Gesamtkonstruktion, warum ist Bitumen zusätzlich verarbeitet worden? Es ist eher doppelt gemoppelt. Wenn nein, dann war WU-Beton auch ...
Torf im Boden - Pfahlgründung Brunnengründung Rüttelstopfsäulen?
... an und vielen Dank an jeden, der sich die Zeit nimmt, sich das mal zu besehen! Es wäre wohl ein Flachgründung mit verstärkter Bewehrung möglich, aber alles was wir dazu bisher gelesen haben, klingt nach "lasst das bloß". Liegen wir damit richtig? Eigentlich wäre ich geneigt zu sagen ...
... an und vielen Dank an jeden, der sich die Zeit nimmt, sich das mal zu besehen! Es wäre wohl ein Flachgründung mit verstärkter Bewehrung möglich, aber alles was wir dazu bisher gelesen haben, klingt nach "lasst das bloß". Liegen wir damit richtig? Eigentlich wäre ich geneigt zu sagen ...
Estrich Außenbereich überdacht
... Außenbereich vorgesehen). Es sollte schon ein 2-schichtiger Aufbau vorgenommen werden. Mit der Haftbrücke, wie meinerseits beschrieben. Eine Bewehrung, sofern dieser Begriff in der Estrichtechnik überhaupt eine Berechtigung verfügt, ist nicht notwendig, da lediglich in der DIN 18352 " ...
... Außenbereich vorgesehen). Es sollte schon ein 2-schichtiger Aufbau vorgenommen werden. Mit der Haftbrücke, wie meinerseits beschrieben. Eine Bewehrung, sofern dieser Begriff in der Estrichtechnik überhaupt eine Berechtigung verfügt, ist nicht notwendig, da lediglich in der DIN 18352 " ...
Risse in Betondecke aufgrund von zu viel Bewehrung?
... wir hierzu ein Gespräch mit unserem Statiker. Dieser weigert sich jedoch zu gegebener Zeit eine Baustellenbegehung zu machen, um die Bewehrung abzunehmen, da er keine Zeit für sowas hätte. (Vielleicht will er sich vor einer möglichen Haftung drücken?) Habt Ihr Tipps, wen wir stattdessen zur ...
[Seite 2]
Das ist eher der falsche Ansatz. Der Statiker gibt die Bewehrung und die Betonüberdeckung vor. Daraus ermittelt der Konstrukteur die notwendigen passenden Unterstützungskörbe für die obere Bewehrung. Wenn der geschlafen hat, müssen die Unterstützungskörbe ausgetauscht werden, und nicht die Decke ...
... wir hierzu ein Gespräch mit unserem Statiker. Dieser weigert sich jedoch zu gegebener Zeit eine Baustellenbegehung zu machen, um die Bewehrung abzunehmen, da er keine Zeit für sowas hätte. (Vielleicht will er sich vor einer möglichen Haftung drücken?) Habt Ihr Tipps, wen wir stattdessen zur ...
[Seite 2]
Das ist eher der falsche Ansatz. Der Statiker gibt die Bewehrung und die Betonüberdeckung vor. Daraus ermittelt der Konstrukteur die notwendigen passenden Unterstützungskörbe für die obere Bewehrung. Wenn der geschlafen hat, müssen die Unterstützungskörbe ausgetauscht werden, und nicht die Decke ...
Garagen Betonboden ausgleichen
... aber technisch. Machen mehr Leute so als sie zugeben. Was mich eher stutzig macht, ist die Geschichte mit weniger Bewehrung. Bist du sicher, dass die 35cm Platte die Lasten wirklich dauerhaft wegsteckt, oder verlässt du dich da gerade drauf weil’s „schon passen ...
... aber technisch. Machen mehr Leute so als sie zugeben. Was mich eher stutzig macht, ist die Geschichte mit weniger Bewehrung. Bist du sicher, dass die 35cm Platte die Lasten wirklich dauerhaft wegsteckt, oder verlässt du dich da gerade drauf weil’s „schon passen ...
Fundament für Gartenmauer / Hangmauer aus Pflanzsteinen oder Betonschalsteinen
... Mauersteinen oder Betonschalsteinen 24cm breit bestehen, die bewehrt und mit beton verfüllt werden. Ich frage mich nun wie das Fundament + Bewehrung und die Bewehrung für die Mauer dimensioniert sein muss, damit die Mauer nicht in den nächsten 5 Jahren Schieflage bekommt und in 10 Jahren ...
... Mauersteinen oder Betonschalsteinen 24cm breit bestehen, die bewehrt und mit beton verfüllt werden. Ich frage mich nun wie das Fundament + Bewehrung und die Bewehrung für die Mauer dimensioniert sein muss, damit die Mauer nicht in den nächsten 5 Jahren Schieflage bekommt und in 10 Jahren ...