单户住宅中的通风系统无效 = 设计错误?

  • Erstellt am 2021-02-01 19:35:25

jeti79

2021-02-01 19:35:25
  • #1
大家好

我们自2018年11月起,已经在我们的节能法规2016要求的带有中央住宅通风系统的单户住宅(Wolf CWL300)里住了两年了。
遗憾的是,从一开始我们就对通风系统的“性能”不满意,因此我们多次请安装人员来检查,大约第八次时,他就放弃了,只说:“新房一开始水分很多,空气不好持续两年是正常的。”我们认为这是一个很糟糕的借口。

我们不满的主要原因是,我们有机会比较了邻居的房子(都在同一小区,建筑标准相似),他们的空气质量通常明显好于我们。也就是说:尽管通风系统一直运行(在有人模式下约190立方米每小时),无论我们在不在,屋内空气几乎总是闷热难受。
虽然安装人员建议我们不要这么做,我们最近几乎每晚都开窗睡觉,因为卧室里的空气3-4小时后就变得很糟。儿童房也是如此。

即使早上进入一楼(整晚无人在),空气依然非常糟糕。因此我们早晨依然像以前一样把窗户大开。

我当然认为我们自己可能也犯了一些错误,但我希望能找出是否我们家存在(严重的?)设计错误。
这能远程判断吗?你们需要我们提供什么?

我附上了楼上和一楼的通风口布局图。系统安装在阁楼。我每月都会更换过滤网(因为新建小区),烟囱也按照要求,屋顶上相距超过2.5米。
 

matte

2021-02-01 19:56:06
  • #2
错误出在阀门的位置上。
如果阀门就在门旁,房间怎么可能有空气流通?
那个犯了这个错误的人最好别自称通风设计师。
由于房间内的正压和排风室的负压,空气直接从阀门流向门口的走廊。
因此,通常会尽可能将阀门远离门的位置安装,以实现空气流通。
 

Snowy36

2021-02-01 20:01:17
  • #3
用二氧化碳测量仪测量过ppm值吗?

根据测量结果,我会去要求退还设备的钱:oops:
 

Bookstar

2021-02-01 20:10:48
  • #4

好建议!这样的设备大约60欧元,你可以迅速看到ppm的变化。启动通风时ppm应从450开始,最高升至1000ppm。理想情况下,你一直保持在大约700ppm。
 

jeti79

2021-02-02 04:55:06
  • #5
非常感谢大家的回复!我会去买一个这样的测量仪器!如果设备能够保持这些数值,即使有人在房间里,还是只能在“没有”干扰因素的情况下?
 

matte

2021-02-02 07:44:44
  • #6
你们楼上天花板是怎么做的?是用石膏板包木质天花板吗?那样的话,可以直接把楼上的出风口移位。其他方法都达不到预期效果。

楼下倒是没问题——不过我绝不会把排风口直接放在炉灶上方。
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
01.05.2015使用空心砖无通风系统建造?35
22.11.20151年通风系统,清晰,事实,电费36
06.07.2020中央通风系统绝对必要吗?54
28.08.2014电动开窗作为通风系统的替代方案?30
21.02.2016边缘位置的安全窗户/前门34
04.05.2016通风系统 - 如果计划重新利用房间该怎么办?10
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
31.05.2017夏季通风系统?45
04.03.2018浴室平面图设计 - 窗户如何布置?12
28.05.2018窗户和窗户大小:选择什么?双开窗?46
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
16.02.2019尽管有通风系统,窗户仍然起雾49
06.09.2019使用通风系统时是否不再允许打开窗户?15
12.11.2019取消计划中的分散式通风系统?11
09.06.2021家政室无窗房间 - 通风系统足够吗?26
14.06.2022地下室无窗通风系统18
10.07.2022浴室规划14平方米,新建,方形,两个窗户70
26.03.2024翻新1988年的房子——窗户和前门?15

Oben