尽管有通风系统,窗户仍然起雾

  • Erstellt am 2019-01-21 16:02:37

Lumpi_LE

2019-01-22 13:56:39
  • #1
这只是卧室里的数值(我就是这样理解的)整体房屋的数值肯定完全不同,但简单的机械通风系统无法区分这些。
 

Steffen80

2019-01-22 14:10:06
  • #2


胡说!我们有Q450配备焓交换器,目前使用2台大型Venta加湿器(Lw45),因为我想保持空气湿度在45%以上。我们确实达到了这个目标(外面零下10度,且每天使用壁炉)。通常我们湿度保持在45%到50%之间。非常理想。我从没见过家里窗户结露,甚至浴室洗澡后湿度达到90%也没见过。
 

baschdieh

2019-01-22 14:23:16
  • #3


截图确实只是卧室的数值。尽管如此,我认为客厅区域的数值看起来也不太好。

我们大约有50平方米(厨房、餐厅、客厅),包括两次送风和一次排风。我们的楼层是完全开放的——也就是说,楼梯间和入口区域也没有门,可以作为溢流空间。

大约从16:30开始,有三个人在这个开放的区域。大约在21:00我打开了窗户通风。

 

Niloa

2019-01-22 14:50:07
  • #4
对此我只能表示同意。冬天我们的空气也很干燥,多亏了Venta才勉强能忍受。不过窗户依然没有起雾。
 

baschdieh

2019-01-23 12:30:27
  • #5
所以很可能真正的罪魁祸首确实是通风系统。我发现该系统明显从大约16:00开始停止给新风供气。在Zehnder的显示屏上显示“Frost Disbalance”——在状态中我看到“Frostschutz”设为“100%”,而新风为“0%”。晚上我在卧室门开着的情况下,结果窗户是干的。

通过各种调查,我现在发现显然我需要一个预热器,这样系统在零下温度下也能运行。可以这么确认吗?
 

Lumpi_LE

2019-01-23 13:11:58
  • #6
那么你的测得的湿度就不可能正确了……
更好的选择是焓交换器,它可以在大约 -12°C 的温度下工作,如果你的通风系统有这种设备的话。
 