SirSydom
2016-03-30 09:13:04
- #1
哦对了——并且在基础混凝土板下配备了基础接地体,这实际上通常只在特殊密封情况下——通常从“白槽”开始——被要求配置的。
情况并非完全如此。
正确的是,对于“白槽”,无论如何都必须安装一个独立的环形接地体。但这并不能替代混凝土地板内部的等电位联结。
即使预计会有“较高的土壤接触电阻”,也必须安装独立的环形接地体。
环形接地体绝对不会被专业地安装在混凝土地板下方,因为那里是干燥的。
通常情况下需要安装环形接地体,因为几乎没有混凝土地板不带有毛细阻断的碎石垫层及清理层,并且通常在混凝土地板下方会有绝热层。
注意:在接地领域仍有很多马虎的情况。此类接地体只能由电气专业人员安装——而这经常被主体施工人员忽视。
此外,还有文档要求,例如所有连接点、接头等的图纸和照片记录……
以下为DIN18014的部分摘录
3.4
基础接地体
埋设于建筑物基础混凝土中的导电部分,形成闭合环
3.5
环形接地体
埋设于建筑物基础外部土壤中的导电部分,形成闭合环
术语注释1:环形接地体在DIN VDE 0100-540(VDE 0100-540)中称为“埋地基础接地体”。
[...]
根据本标准,基础接地体指嵌入混凝土中的接地体。如果因建筑技术原因,混凝土基础具有较高的土壤接触电阻,则基础接地体应埋设于土壤中,此时称为环形接地体。
[...]
如果环形接地体建于建筑基础外部,则需要额外的功能性等电位导体以实现建筑基础内部的电位控制。
[...]
5.3 环形接地体
环形接地体应当直接接触土壤并安装在基础外部。
为了获得恒定且较低的土壤扩展电阻,环形接地体必须安装在基础外部湿润且无霜冻区域,且与土壤直接接触。
注释 例如在屋顶大挑檐处需特别考虑。
安装示例:
在基坑作业空间侧面,必要时位于排水层下方(见图5a),或
在基础外墙下方(见图5b),或
在防冻裙边之外(见图5c)。
[...]
5.7 具有较高土壤接触电阻的基础
5.7.1 一般规定
若基础中的接地体无法保证必要的土壤接触性,例如由于使用:
符合DIN EN 206和DIN 1045-2标准的不透水混凝土(白槽),见图9;
沥青防水层(黑槽),例如沥青卷材、改性塑料厚涂层(KMB),见图10;
抗冲击塑料卷材;
基础底部及侧墙的保温层(围护保温),见图11;
附加设置的毛细阻断且导电性差的土壤层,例如再生材料,
则必须安装环形接地体。