房子的热包络结构

  • Erstellt am 2016-03-29 22:37:02

SirSydom

2016-03-30 09:13:04
  • #1


情况并非完全如此。

正确的是,对于“白槽”,无论如何都必须安装一个独立的环形接地体。但这并不能替代混凝土地板内部的等电位联结。
即使预计会有“较高的土壤接触电阻”,也必须安装独立的环形接地体。
环形接地体绝对不会被专业地安装在混凝土地板下方,因为那里是干燥的。

通常情况下需要安装环形接地体,因为几乎没有混凝土地板不带有毛细阻断的碎石垫层及清理层,并且通常在混凝土地板下方会有绝热层。

注意:在接地领域仍有很多马虎的情况。此类接地体只能由电气专业人员安装——而这经常被主体施工人员忽视。
此外,还有文档要求,例如所有连接点、接头等的图纸和照片记录……

以下为DIN18014的部分摘录
 

Sebastian79

2016-03-30 09:49:59
  • #2
DIN并不是法律——这一点常被人轻易忘记。

顺便说一下,我们在清洁层下面没有碎石,也没有隔热层——但是那个坏的粗工已经铺设了[F E]。
 

laemat

2016-03-30 09:54:28
  • #3

如果有人问你 IT 基础保护,你会告诉他 ISO 27001 不是法律,不需要遵守吗?
 

Sebastian79

2016-03-30 09:57:39
  • #4
ISO是一项国家事务,DIN则完全是私营的——我只是想指出,这里没人违反法律,尽管人们常常这么说。
 

SirSydom

2016-03-30 10:19:23
  • #5
有一些建筑监管引入的规范,实际上具有法律性质。
但[mWn]认为DIN 18014不属于其中。

如果你不按照DIN 18014建立你的基底接地线,则不违反任何法律。

但是,为了让电网运营商为你接电,电网运营商要求电工出具确认,证明按照DIN 18014有基底接地线。没有此确认就无法接电!

如果电工明知不存在却确认了,以满足建筑师(BH)的要求,(这种情况经常发生),那么我们就出现了你否认的违法行为,并且已经触及刑事责任范围。
 

Bauexperte

2016-03-30 10:19:27
  • #6
你好,


发件人 + 收件人;总是充满了美妙的比喻


我估计你需要在术语方面做些功课;这里的论坛中有很多有帮助的帖子!同时,我从你的帖子中读出了一种天真(当然我可能错了),这让我建议你去参加建筑咨询,比如VBZ、私人建筑主协会或类似机构的咨询。

建筑外围结构最初与内部构造无关;它是众多因素之一,用来符合现行能效节约条例或建造一个“能源上”更高效的节能房屋。


你必须首先按照当前有效的能效节约条例建造。由于现行能效节约条例只比截止2016年3月31日支持的Kfw 70节能房屋标准稍微“差”一点,依我看如果仅以能效节约条例为标准,并不会带来明显的节约。


因为如今地下室领域大多数使用夹心预制件施工。我只是感到奇怪,有供应商把砌筑地下室作为标准提供。是否以及如何以特殊形式进行防水密封——例如作为抗压水砌体——要由地质报告决定,这份报告希望是你选定供应商所承担的工作内容之一,否则应由你自行发包施工。


是的,先生已经讲得很好,同时也弥补了我在简短回答上的疏忽

莱茵河的问候
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
25.04.2016电位平衡?环形接地或基础接地……28
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
24.03.2016如何获取诸如2016年节能条例等信息?14
19.06.2016忘记基础接地 - 有什么建议吗?12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
08.10.2017接地棒,最好安装在哪里?10
04.07.2019基础接地体(防霜裙边)施工错误15
26.01.2019钢纤维混凝土和黑箱的正确接地11
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
22.07.2019由Poroton砖制成的基础模板39
18.07.2019地板板下的绝缘层必须延伸到模板处吗?14
28.10.2019基础板 - 侧面可见的钢筋15
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
09.07.2021根据2016年节能条例或KfW55进行建筑43
21.06.2022卫星接地可以通过7x2.5平方毫米的电缆实现吗?12
18.02.2023每层楼的局域网和无线局域网“设备”?39
28.04.2024新建建筑是否需要防雷?11
25.10.2023地下室墙壁或地板的结构这样可以吗?11

Oben