*Dipol*
2022-06-21 23:10:04
- #1
16 mm²铜线为实心结构且多股符合标准,但天线接地仅使用经过H级=100 kA认证的连接件,包括HES,才能正常工作。对于接地,我计划使用一根16mm²接地线连接杆塔和房屋等电位连接轨,另外为了杆塔、带有浪涌保护的接地块、多路分配器和房屋等电位连接轨之间的等电位补偿,使用一根4mm²接地线。
屋顶天线的接地线以及光伏线路或光伏模块支架的功能接地线,根据DIN EN 62305-3附录5的建议,若遭遇罕见的直接雷击,这些线路会形成雷击通道。如果线路穿过建筑内部,不管如何将线缆分布到两根相邻空管中,都不可避免会产生危险的近距离接触。现在我在阁楼和家务间之间布置了两个空管。我可以把所有电缆(接地线+4根同轴线)都放进同一个空管吗?计划将来装光伏系统。那肯定也需要接地。我应该如何分配这些电缆?把所有接地线放一根空管,其他线放另一根吗?
唯一有权“验收”的是委托方,承包方有权要求其完成的无缺陷工程被验收。由于这里执行的只是常规接地,而非雷电防护系统,必须由持证电工人员在浇筑混凝土前,根据DIN 18014:2014-03,测量接线端子之间的接触电阻,并用图纸和细节照片进行记录。只要如此执行,你须验收该接地系统,符合标准的情况极为少见。为了我的安全,我想让雷电防护系统进行验收。
没有雷电防护系统时,目前并不要求测量接地电阻。
根据DIN 18014:2014-03,环形接地极只在接地电阻较高(如防水混凝土)时才要求。持证电工的合规文件应能表明,所有引线是否均已连接至环形接地极及类似基础接地极的钢筋混凝土底板功能等电位连接线,同时连接件的雷击电流承载能力也必须有记录。我们在地下埋设了一个环形接地极,并与基础底板(钢筋)相连。家务间内有一根引线升起,安装了房屋等电位连接轨。此外,房屋一角还有另一根引线,我认为那是施工方根据施工描述布置的,也应当与环形接地极相连。这可以用作避雷针的接地吗?还是不太适合?
如果有持证电工出具的标准合规测量文件,请上传,我可以查看并进行评估。