基础板 - 侧面可见的钢筋

  • Erstellt am 2019-10-13 17:29:31

Knöpfchen

2019-10-13 18:01:44
  • #1
你有没有偶然拍到钢筋的照片?如果没有,电工一定有潜在均衡/基础板接地相关的东西。
 

ecCurity

2019-10-13 18:10:38
  • #2
你是指静力学里的,还是实际实现的(我这里只有非常模糊的图片)?
 

Knöpfchen

2019-10-13 18:37:01
  • #3
照片显示了执行的情况,可能可以从中得出结论。[Elli]必须拍摄清晰的图片,以证明接地是如何执行的。根据DIN 18014,这是必须的。你读一下,值得一看。
 

danixf

2019-10-13 19:06:24
  • #4

理论与实践……



当然有解决方法。但我不是鉴定专家,仅凭一张照片也无法判断。考虑到你的底板厚度也不是30厘米,而是局部甚至比标准 25% 薄,建议与你的施工公司进行沟通。
请鉴定专家检查也没有坏处。费用大约是2-3千欧元,在你整个施工期间内,但这是合理的投资。
 

Domski

2019-10-13 20:41:08
  • #5
对于这种偏离规定的情况,我会拒绝验收该项工作。我不是比教皇还教皇,但这实在太过分了。钢筋必须得到适当的保护,这也不能通过拼接来解决。否则,孔洞会太大。
 

ecCurity

2019-10-26 23:48:44
  • #6
非常感谢迄今为止的反馈。
我们已经和结构工程师再次讨论并重新计算了所有内容。幸运的是,底板的厚度是足够的。

关于底板侧面的钢筋,我还有一个问题。正如图中所示,在底板边缘(只有一个地方)能看到钢筋。底板边缘部分难道没有钢筋隔离垫吗?

我们建筑师对那个位置的建议:
1. 锌层涂层,
2. PCC混凝土替代材料,
3. 沥青涂层或沥青卷材。

你们怎么看?
期待你们的反馈(钢筋隔离垫及建筑师建议)。

谢谢,问候
 