Dipol
2019-07-17 23:10:07
- #1
关于带钢包括连接旗部分的安装是否符合标准,我让 先行说明哪里做得不对。
这大概还是要求过高了,如果还没浇筑混凝土,我会临时补充一些标准废话(原话由 讲)或废话连篇(原话由 讲):
[*] 基础接地体用的圆钢或带钢应作为闭合环安装在外围墙区域,而不是斜穿过钢筋。
[*] 非接地的承重板中,用作功能潜在均衡导体的圆钢或带钢,应沿外围墙类似铺设。
[*] 根据DIN 18014,圆形或带钢每2米应与钢筋用螺栓固定,而按照这里不适用的避雷标准系列,只要求每5米固定一次,但从照片上看也没有做到。
[*] 对于新建建筑,依据6.3 连接部件材料,明确禁止在基础接地体上使用热浸锌连接旗,避雷标准历来要求对热浸锌带钢至少在出入口处进行绝缘作为防腐保护。作为专业施工负责人,我可以接受带塑料护套的热浸锌钢圆导体。
[*] 根据DIN 18014,对防冻裙板及承重板都要求进行测量记录。
[*] 由于缺少图片,无法评价防冻裙板是否符合标准,且未见到与承重板钢筋的连接。
[*] 无法从图片判断至少承重板是否接地良好,是否无需环形接地体。
如果我对某位阅读此帖的用户说得太学术或脱离实际,甚至引用标准让人反感,作为一名标准狂热的VDE避雷专业人员,先行请求宽容。