地板板下的绝缘层必须延伸到模板处吗?

  • Erstellt am 2019-07-16 16:54:38

Dipol

2019-07-17 23:10:07
  • #1

这大概还是要求过高了,如果还没浇筑混凝土,我会临时补充一些标准废话(原话由 讲)或废话连篇(原话由 讲):

    [*] 基础接地体用的圆钢或带钢应作为闭合环安装在外围墙区域,而不是斜穿过钢筋。
    [*] 非接地的承重板中,用作功能潜在均衡导体的圆钢或带钢,应沿外围墙类似铺设。
    [*] 根据DIN 18014,圆形或带钢每2米应与钢筋用螺栓固定,而按照这里适用的避雷标准系列,只要求每5米固定一次,但从照片上看也没有做到。
    [*] 对于新建建筑,依据6.3 连接部件材料,明确禁止在基础接地体上使用热浸锌连接旗,避雷标准历来要求对热浸锌带钢至少在出入口处进行绝缘作为防腐保护。作为专业施工负责人,我可以接受带塑料护套的热浸锌钢圆导体。
    [*] 根据DIN 18014,对防冻裙板及承重板都要求进行测量记录。
    [*] 由于缺少图片,无法评价防冻裙板是否符合标准,且未见到与承重板钢筋的连接。
    [*] 无法从图片判断至少承重板是否接地良好,是否无需环形接地体。

如果我对某位阅读此帖的用户说得太学术或脱离实际,甚至引用标准让人反感,作为一名标准狂热的VDE避雷专业人员,先行请求宽容。
 

danixf

2019-07-18 03:58:15
  • #2


我再回复一下你的帖子,否则你就得和自己对话了。我可不想像那个银行家一样,在哪个融资问题上和不同用户产生矛盾。

这里简单发一条我的回复。你是忘了吗,还是怎么了?


另外,你完全可以点我的名字看看,我根本没上线过,根本没有机会回复。即使有机会,我也不可能回复。顺便说一句,在别人面前把人说得很蠢其实不是一个受欢迎的品质。不过这只是顺带提一下。



现在我明白为什么了。

晚安。

为了让整个内容更贴近这个主题,楼主确实应该听取关于鉴定师的建议。这对你,尤其是对施工人员来说,是一笔很值得的投资。同时你也可以在这里开一个帖子,展示你建筑的各个阶段。如果有问题出现,肯定会有不少用户跟帖阅读并帮你解答。
 

Lumpi_LE

2019-07-18 08:24:28
  • #3
看起来已经非常糟糕了。 同事们可能还有另外7个工地,而且“必须完成”。
 

类似主题
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
25.04.2016电位平衡?环形接地或基础接地……28
19.06.2016忘记基础接地 - 有什么建议吗?12
30.03.2016房子的热包络结构14
15.08.2016地板板后期拆除,钢筋可见22
20.08.2016底板与条形基础15
11.10.2016钢筋/加固可见31
06.10.2016底板有缺陷?22
18.08.2017地基板完成 - 施工监督缺席20
08.10.2017接地棒,最好安装在哪里?10
04.07.2019基础接地体(防霜裙边)施工错误15
26.01.2019钢纤维混凝土和黑箱的正确接地11
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
22.07.2019由Poroton砖制成的基础模板39
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
28.10.2019基础板 - 侧面可见的钢筋15
04.12.2019霜裙 - 优点和缺点12
16.04.2020将地板板分部分浇筑?19
17.10.2020底板浇铸得太大了 - 现在已经缩短了 - 这样可以吗?48
05.12.2022霜裙与基础垫13