正确设置带地暖的空气-水热泵

  • Erstellt am 2019-12-15 16:52:05

Daniel-Sp

2019-12-20 22:30:13
  • #1
我不认识,但我猜显示的是从哪个压差开始打开,所以需要增加压力
 

guckuck2

2019-12-20 23:34:28
  • #2
不要责怪服务提供商。他们能做的最好的事情是设定一个默认的计算。其他的都在之后进行。
 

M4rvin

2019-12-20 23:38:41
  • #3
你的采暖负荷计算难道不觉得有点奇怪吗?比如说,如果我现在比较浴室和卧室……他们本应该在浴室多布几米管道的!
 

M4rvin

2020-01-14 11:49:36
  • #4
好了,今天技术员来了!
做了什么?

- 平移调整 +2度 (浴室太冷)
- 泵从60%调到80%(流量太小)
- 温差从7降到5(不太清楚)
- 安装了循环泵定时开关
- 热水温度从50度降到48度

我现在还在等热泵启动,这样我才能看到流量。
我那个黑盒子是一个超流阀。如果ERR被断开,可以把它调到500毫巴。如果没有断开,应该调到250-300毫巴,和室外机的防冻有关。

所以据我看,没有进行“真正”的液压平衡,只是手动检查了回水温度是否比供水温度低。

看看浴室温度现在会如何变化,否则我还可以在毛巾加热器里安装一个加热棒。
 

Daniel-Sp

2020-01-14 13:34:17
  • #5
关于溢流阀和除霜。
除霜时,热循环被反转。这样利用地板的热量进行除冰。此外,需要最低流量。为了保证这一点,设有溢流阀,当过多加热回路关闭时它会打开。如果所有加热回路开放(已禁用ERR),你可以将其调至最大。不存在完全关闭的情况,它只是会在供水和回水之间的压差更高时才打开。对于设计良好的散热器(即地板采暖)来说,这几乎相当于关闭。在加热和除霜时没有热短路。
 

M4rvin

2020-01-14 15:00:14
  • #6
是的,他也这么告诉我的,我稍微简化了一下!
我的流量现在肯定 überall auf >2l。也就是说,先在这里试试看!
 

类似主题
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
11.10.2021执行器处于开启状态,但没有流量13
25.04.2023热泵 LWZ 403 Sol 太阳能热能高温供回水。地暖故障...13