MM4rvin 2020-01-14 11:49:36#4好了,今天技术员来了! 做了什么? - 平移调整 +2度 (浴室太冷) - 泵从60%调到80%(流量太小) - 温差从7降到5(不太清楚) - 安装了循环泵定时开关 - 热水温度从50度降到48度 我现在还在等热泵启动,这样我才能看到流量。 我那个黑盒子是一个超流阀。如果ERR被断开,可以把它调到500毫巴。如果没有断开,应该调到250-300毫巴,和室外机的防冻有关。 所以据我看,没有进行“真正”的液压平衡,只是手动检查了回水温度是否比供水温度低。 看看浴室温度现在会如何变化,否则我还可以在毛巾加热器里安装一个加热棒。
好了,今天技术员来了! 做了什么? - 平移调整 +2度 (浴室太冷) - 泵从60%调到80%(流量太小) - 温差从7降到5(不太清楚) - 安装了循环泵定时开关 - 热水温度从50度降到48度 我现在还在等热泵启动,这样我才能看到流量。 我那个黑盒子是一个超流阀。如果ERR被断开,可以把它调到500毫巴。如果没有断开,应该调到250-300毫巴,和室外机的防冻有关。 所以据我看,没有进行“真正”的液压平衡,只是手动检查了回水温度是否比供水温度低。 看看浴室温度现在会如何变化,否则我还可以在毛巾加热器里安装一个加热棒。
DDaniel-Sp 2020-01-14 13:34:17#5关于溢流阀和除霜。 除霜时,热循环被反转。这样利用地板的热量进行除冰。此外,需要最低流量。为了保证这一点,设有溢流阀,当过多加热回路关闭时它会打开。如果所有加热回路开放(已禁用ERR),你可以将其调至最大。不存在完全关闭的情况,它只是会在供水和回水之间的压差更高时才打开。对于设计良好的散热器(即地板采暖)来说,这几乎相当于关闭。在加热和除霜时没有热短路。
关于溢流阀和除霜。 除霜时,热循环被反转。