正确设置带地暖的空气-水热泵

  • Erstellt am 2019-12-15 16:52:05

M4rvin

2019-12-20 19:05:18
  • #1
不知道这是什么……本来希望打开后能有更大的流量。
很遗憾我没找到保险丝,我先把它设为0!谢谢!
 

guckuck2

2019-12-20 19:10:58
  • #2
看起来像一个差压旁通阀。
 

Daniel-Sp

2019-12-20 19:11:56
  • #3
如果这是一个溢流阀,当你继续拧开它时,它会更早打开。尝试逐步关闭它,观察管子的流量。也许你还能获得更多的流量。记住现在的设置,这样你可以随时将其恢复。我通过关闭溢流阀,将流量从1200升/小时提升到了1800升/小时以上……
 

seat88

2019-12-20 20:49:51
  • #4
如果当时直接打电话给本地的暖气安装工,他一小时内就能以44.72欧元解决问题。这样的话,调节、转换和试验已经连续第五天被省去了……
 

tomtom79

2019-12-20 20:58:01
  • #5
哈哈,这句话真有趣,绝不可能。
 

M4rvin

2019-12-20 21:56:26
  • #6
我已经打过电话了,我的预约是在1月10日。
但我认为,如果事先大致调整到正确的方向,技师会更容易!

你说的关闭阀门是指调低压力吗?
 