带地下室的KfW40+是在热包层内还是外?

  • Erstellt am 2020-12-30 11:05:50

knalltüte

2020-12-30 22:23:34
  • #1
而且:[Je größer der umbaute Raum (Volumen)],实现每平方米以千瓦时计的[KfW Vorgaben bzgl. Primärenergieverbrauch]原则上/计算上越简单。
 

parcus

2020-12-31 14:51:53
  • #2
供应商1打算如何处理楼梯和由此产生的边界隔热?
干脆不管它吗?
仅凭建筑能源法使用热泵和热桥附加费1.0是可行的,
至少按照旧的即将废止的DIN标准。
但使用KfW贷款是不行的。
 

KalterKaffee

2020-12-31 15:38:58
  • #3


供应商1向我传达了以下信息:



他们的地下室也属于KfW55热包层,但他们认为对于KfW40,这样做意义不大。

独立的地下室建造商告诉我:


地下室建造商认为地下室必须在热包层内,因为我有技术设备安装在地下室。这与供应商1的观点相矛盾。

我认为120-140毫米的外围墙隔热层足够KfW55,供应商1也针对KfW55地下室提供了这种方案。可惜没有关于KfW40的相关说明。
 

Harakiri

2020-12-31 16:45:06
  • #4
这取决于很多因素,但在我看来,140毫米你可以彻底忘了。Kfw 40的目标是(非常粗略地简化)对于地下室墙和底板,U值小于约0.19,而对于WU混凝土28厘米加XPS保温板,只有用180毫米或200毫米的外围保温才能实现。

当然也可以使用PUR/PIR核心保温夹在构件墙之间,再加外面的XPS,这样整体可以做得更薄一些。
 

parcus

2020-12-31 16:54:32
  • #5
好的,那么 Anbieter1 确实对其报价进行了充分的考虑。 这里关键是 Wärmebrücken,而不是 Dämmstärken。KfW 也特别指出了相关费用。 因为对面积进行过度绝缘往往成本更高,而且不能避免可能的建筑损害。

最终,两家供应商都必须提供证明。 关键在于如何证明 Wärmebrückenzuschlag。 为此,KfW 提供了三种方法。 事实上,只有这样才能比较方案/ Leistungsverzeichnis 和成本。

---
顺便说一下,计算应尽可能依据 DIN18599 及其新的附录2,而不是过时的 DIN 4108 及 DIN 4701-10,因为后者容易“美化”计算结果。
 

nordanney

2020-12-31 16:56:13
  • #6

正确,热泵必须位于热绝缘层内。所以你还需要一个地上技术间。
 

类似主题
19.06.2009KfW 60 房屋合同评估:房屋贷款审核12
19.01.2013KfW 70 - 新城市别墅中使用哪些卷帘?10
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
03.05.2011KfW贷款可以,还是有更便宜的选择?10
21.08.2011适合我们没有地下室的Kfw 70房屋的供暖系统是哪种?15
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
08.07.2012KfW 70 通风/排风系统10
30.05.2012大体房屋费用 KFW 70 - 预制房屋65
27.04.2014未达到KFW 70,燃气冷凝锅炉的参考值23
01.06.2014KfW资助措施开始延迟13
14.10.2014KfW 70附加费11
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
21.08.2017外墙保温还是周边保温?总承包商的变更24
24.12.2017房屋赠与 - 执行节能条例 - 符合要求11
05.02.2020阁楼地板的屋顶绝缘从KfW 55升级到KfW 4012
03.08.2020周边绝缘板 12 或 16 厘米 XPS13
06.02.2022新建 KfW 55 EE:能源顾问与总承包商的不同意见27
12.04.2023周边绝缘 - 可能性10

Oben