周边绝缘 - 可能性

  • Erstellt am 2023-04-10 23:34:20

Harakiri

2023-04-12 00:43:40
  • #1
为什么你的XPS保温板必须紧贴喷射混凝土墙面?假设你想把已经预先保温好的预制构件直接安装在那里,对吧?有什么理由不把XPS与喷射混凝土墙之间可能存在的缝隙用混凝土填充呢?如果你一定要以其他方式填充空隙,那么也很合理同时保持XPS保温板,并额外填充例如泡沫玻璃碎石——这也是一种常见的周边保温材料(通常在地板板下压实使用)。
 

dertill

2023-04-12 07:33:47
  • #2


自己喷泡沫不行,只能用合适的设备和材料。我没有具体的产品名称,通常这种材料用作吹入式保温,但也比较少见,因为相比颗粒和絮状材料价格更高。

关于土壤中的散装保温材料使用:原则上当然可以,但我建议一定要注意各个保温材料的认证,特别是在这种位置,如果出了问题后果会很麻烦。我也不太确定具体结构设计是怎样的,或者实际情况如何。
从邻近地窖内侧到你家的地窖内侧:旧混凝土地窖墙 -> 向下有深度错层的喷射混凝土墙 -> 需要填充的不平整处 -> 预制件地窖的XPS -> 防水地窖墙,从喷射混凝土墙开始有新的混凝土地面。
对吗?那么填充材料的保温性能“无关紧要”,因为这些部位本来不打算做保温,XPS应该是紧贴着的。或者说,这会不会导致XPS保温层必须做得更薄?不平整的部分有多大,还是会留下连续的缝隙?或者另外先用水泥抹灰抹平,再安装地窖墙?
 

julian113

2023-04-12 09:08:50
  • #3
没错,结构就是这样完全正确。不过喷射混凝土墙不仅向下有偏移,而且两侧比邻居的地窖更长。

问题是,原本工厂已经安装在预制墙上的XPS隔热层无法放入空隙中。实际上预定的是16厘米厚的XPS隔热层。但由于喷射混凝土墙确实有一个很大的波浪(大约10-12厘米),所以只能整体放入大约6-8厘米厚的隔热层。原本的计划是现在对喷射混凝土墙进行平整(铣削),但鉴于邻居房屋的脆弱和老旧情况,我们无法进行此操作。因此,我们现在不得不面对这样一个情况:在最薄处喷射混凝土墙和预制墙之间只有大约6-8厘米的空间,因此工厂生产的16厘米厚的XPS隔热层放不进去。

在另外三面墙的情况不复杂,可能为了补偿公共墙可能较薄的隔热层(以满足建筑节能法的要求),我们可以根据能源顾问的建议增加隔热层,最坏情况下我们也可以在公共墙改用内墙隔热层。不过我们本来只是想将这作为紧急方案,并且认为空隙还是可以用于隔热的。
 

Harakiri

2023-04-12 09:47:24
  • #4
也就是说,你不能 просто把你的房子或者地下室墙往后移8厘米吗?你是不是被建筑窗口或者其他建筑物限制了周围的空间?否则这会简单得多,即使你可能需要向建筑管理部门提交一份图纸变更申请。你需要相应地加强公共墙的隔热,但这肯定不会是缺点。

否则的话(如果现在这种情况还可能),可以用夹芯隔热材料来做地下室墙——这样你就不用用XPS了,可以用Neopor或者PUR隔热材料,从而节省大约40%到50%的隔热厚度。
 

Harakiri

2023-04-12 09:52:35
  • #5
补充说明:如果不再可能进行核心绝缘且无法搬迁房屋,或许可以考虑使用类似Jackodur Plus(WLG027)作为外围保温——只要产品不承重,它也被批准用作外围保温,并且可以显著减薄厚度。
 

类似主题
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
21.08.2017外墙保温还是周边保温?总承包商的变更24
10.02.2018外围绝缘 / 地板板绝缘 / 砖宽 / 窗户10
09.07.2018树脂地板 - 以及其下方的空腔11
20.09.2023带核心隔热层的包豪斯混凝土别墅 - 经验1658
03.08.2020周边绝缘板 12 或 16 厘米 XPS13
02.10.2024为扩建稳定地下室墙壁16
16.07.2022树根与XPS地下室保温22
25.10.2023地下室墙壁或地板的结构这样可以吗?11

Oben