建筑项目 - 通风系统,供暖 - 你们的经验?

  • Erstellt am 2019-12-16 19:17:50

boxandroof

2019-12-17 16:46:13
  • #1
TGA 规划师,但那是要花钱的。否则自己学习相关知识(住宅技术专业论坛,这里论坛里也有一些不错的帖子)并与好的工匠合作。如果给他们一些指导,他们完全可以做到。

地暖循环管最大进水温度设定为30-32°,基于每个房间的热负荷计算。所有循环管约80米,最多100米。避免使用非常小的循环管。如果你能早点做到这一点,你就走在一条好路上。

热泵无需缓冲水箱。
 

ludwig88sta

2019-12-17 19:02:57
  • #2
谢谢。但是让我感到奇怪的是,暖气安装工居然不知道这些“Standards”?他们也想要有好口碑,让客户满意并推荐他们。这个人一定要在这个方面很专业。
 

boxandroof

2019-12-17 19:12:12
  • #3
HB们经常被GU委托,信誉不那么重要,关键是价格便宜。快速估价,管道长度少。

我委托的暖气工人非常专业,我给他提供了图纸,并且能够很好地与他讨论。但我不知道他会如何自行为我设计。

如果厂家说必须安装蓄能罐,暖气工人也会照此安装。除非另外委托。

在施工时,对任何事情感到惊讶都是没有用的。
 

ludwig88sta

2019-12-17 19:24:09
  • #4


缓冲水箱只有在普通供暖系统中才有意义,纯地暖则不需要。是的,总包基本上是想卖出合同中规定的设备,而无知的房主/买家最终还是买了缓冲水箱……
明白了
 

boxandroof

2019-12-17 19:43:36
  • #5
热泵的制造商部分要求这样做。这在某种程度上也可以理解,因为单室控制是强制性的([Energieeinsparverordnung])。

热泵需要流量,这与单室控制不兼容。如果所有恒温器都关闭,热泵就可以给缓冲罐充能。缓冲罐的替代方案是超流阀,但如果拆除了单室控制,也应避免使用或关闭这些阀门。对暖气安装工来说,这也更简单:通过一个过热的缓冲罐和单室控制,居民可以像往常一样调节恒温器。房间会变暖,大家起初都会感到满意。
 

Wickie

2019-12-18 06:46:28
  • #6
供暖人员对燃气非常熟悉,因为这是几十年来的常用技术。然而,如果现在他们试图用热源2(热泵)简单地替代热源1(燃气),整个问题就开始了。这就是我们的感觉!
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
27.05.2015230平方米新建城市别墅的建筑技术19
21.12.2015关于供暖的问题 - 空气/空气,空气/水还是燃气?28
07.10.2016地暖控制19
02.04.2018供讨论的供暖方案:天然气、太阳能和木材14
10.04.2019LWZ 504 带或不带缓冲罐14
22.07.2019地暖距离,缺失的位置和浴缸26
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
04.02.2020应该把按房间划分的采暖负荷计算委托给谁?46
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
07.11.2021新建独栋住宅 - 燃气或空气热泵 + 光伏 + 储能?168
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
26.04.2022无缓冲储存的空气-水热泵 | 供暖安装工引用建筑能源法规定33
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
20.06.2022热泵经验 - 评估?20
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72
26.07.2024二楼走廊区域地暖的铺设19

Oben