Lumpi_LE
2019-09-11 16:02:03
- #1
燃气-电力系数和年度工作系数几乎互相抵消。你真的不同意吗?
但总体来说,大多数情况下它们会互相抵消。
不过你写过,在寒冷的冬天,空气源热泵的性能系数是2,电价28分,燃气5分,因此相当于14分和5分的比较。但现实中性能系数至少是4。那就是5分对7分。
这是除了基本费用、烟囱清洁费、维护费以及当然还有购置费之外的一个点。
就我而言,我觉得空气源热泵加光伏系统更经济。
也给出一些粗略数字:
暖气加光伏的购置费约25000欧元,
暖气和家庭用电的电费约0-100欧元/年,
其他费用也是0欧元,
备用金暂且不计。
按20年来算,这套系统的大概年均花费是1350欧元。
我也考虑过燃气,我只大致记得数字,
燃气加热系统购置费约22000欧元,
接入费用我们这里是2500欧元,
电费对比大约是600-700欧元/年,
其他费用大约70欧元/年,包括烟囱清洁和维护,
燃气费用以10000千瓦时计约600欧元(不过20年内可能会大幅上涨),
备用金这里也暂不计,
20年下来最低年均花费为2600欧元。
如果有人安装了价值50000欧元的带散热片的空气源热泵,计算当然会不同,同样如果有人以10000欧元的价格购入燃气加热的供回水温度设备。关键还是看具体情况。