Kfw55 的取暖费用——电费对我来说太高了

  • Erstellt am 2018-11-07 19:56:40

Karlstraße

2018-11-17 12:23:10
  • #1
有趣,我也来自AB,认识那个开发商,主要是通过见过/听说或者别人的经验。是海德街的那些房子吗?哪里规定说它们符合KFW 55标准?一般来说,这些项目总是通过储蓄银行贷款,如果他们宣传达到标准但最终(在纸面上)不符合,那我会感到惊讶。
 

Der-w

2018-11-17 14:15:25
  • #2
在别处。
在说明书中写着KfW55..其他地方我都没找到。
我对此不太了解。

计算日期是2016年10月31日,这会有影响吗?
 

Der-w

2018-11-19 15:17:08
  • #3
那么……长话短说。
我拿错了材料。
我手上的材料只是用来提交建筑申请的。

这看起来现在不是更好吗?

我现在在追问之后,拿到了新的材料:



 

Mottenhausen

2018-11-19 20:28:24
  • #4
看起来确实更好了。不过现在我有点怀疑:

1. 客户变得不信任,突然从帽子里变出一个更好的能源计算。

2. 通常建造KfW55是为了获得KfW补贴。但这要求在开工前就完成能源计算,并由能源顾问确认KfW55。也就是说,提交给建筑申请的材料不太可能是这个。除非你只是随便开工,满足能源节约条例的最低标准,事后发现:哎呀,竟然达到了KfW55标准。不过我倒是不太相信这种情况。
 

Der-w

2018-11-19 20:42:51
  • #5
关于1:直接打电话给建筑师,他和开发商没关系。

关于2:当时已经有一个购房意向者,他似乎想要kfw55。因此,比如通风系统也被纳入了设计中。但买家当时放弃了。

计划其实是一个符合节能条例的房子。
 

boxandroof

2018-11-19 20:46:55
  • #6
是的,H‘t 值更好。从远处看,似乎正是按照 H‘t 值来规划的,并非更好。已经花心思计算了热桥,可能是为了节省一些昂贵的材料/保温层。但这也应该是准确的!很可能是同时规划了多栋房子。

作为参考:我们的能源证明中也标注了 0.026,但包括了 0.05 的热桥附加值,即实际情况可能更好。我们的热桥没有人计算过。

但这最终无关紧要。我认为保温层是足够的,更多的保温通常不经济。

顺便说一句,单位为 kWh/m2a 的数值是以使用面积计算的,而不是居住面积。面积应在计算中某个地方体现。

热泵仍应适当匹配尺寸,液压系统,尤其是地暖,应合理规划以实现非常低的能耗。但你已经知道这些,另一方面你可能对此没有更多影响。以后可以检查是否可以移除分流器/缓冲器。

你以后实际消耗多少,只有以后才会知道。
 