Manuel85
2016-10-20 22:58:28
- #1
你在另一个帖子里已经提到过你们用来建造的石头(我希望没搞错你)。那里提到的石头的传热系数是0.21 W/(m² K),按照参考值法计算,肯定不符合KFW 55的要求。可是你这里写的是地板的传热系数,按照那个方法正好准确命中目标。你还说这个数值甚至还算太好。
我很好奇你们房子里的哪些构件的传热系数会使得能量平衡向另一个方向偏移。除了屋顶和窗户外,应该别无他物,窗户如果选得过头,成本会很高。外门先不说。
我真的很感兴趣,因为我们现在也得更加关注这个话题。如果你能简要列出你的数值,那就太好了。
你没搞错我,我就是那个用0.08砖块的人。
正如我们所知,满足KFW55标准其实是原始能源、能效和建筑材料的混合计算。
如果没有控制式住宅通风系统,材料部分可能还需要额外加强。
多亏了控制式住宅通风系统,我觉得我们比较轻松地达到了最低要求,这也是我们选择KFW55的原因。
因为能量计算挺复杂的,我希望我选的是正确的数值。这里是我认为最重要的传热系数:
窗户 Ug 0.5 Uw 0.8
屋顶 0.17
外墙 0.21
地下室墙基部 0.26
地下室墙土壤接触部分 0.29
地板板/地下室地板 0.25
空气/水热泵(性能系数3.7),占95%,5%电力(辅助加热),以及带90%热回收率的控制式住宅通风系统。
计算的年供暖热需求为3582千瓦时。