Grym
2016-09-01 12:24:19
- #1
不考虑家具的话,150平方米的房子,2.70米的层高,大约有400立方米的空气。以225立方米的空气循环量,并考虑到家具的话,你大约每1.5小时换一次空气,温度每次提高0.5-1度
抱歉,但这是完全错误的。这就是为什么要计算的原因。
热量或冷量储存在建筑构件中,而不是空气里。你必须计算能量输入。在这些用空气源热泵加热的美丽房子里,空气有时被吹入时温度达到50度以上,且每小时换气量更高。但是人们仍然难以把房子弄暖和。即便是Kfw40或Kfw55的房子也是如此。情况并不是说半小时内空气全部被换新,房间里就突然达到50度。
为了比较,一扇朝南的窗户在阳光直射和散射辐射(大约1千瓦/平方米,其中650-700瓦是直射,其余是散射)下的能量输入。2.00米乘以2.30米=4.6平方米=4.6千瓦,其中三层玻璃透过率为55%,即2.53千瓦。
受控住宅通风客厅:0.0136千瓦
客厅南向窗户:2.53千瓦
运行一小时受控住宅通风:0.0136千瓦时的能量输入
一扇无遮蔽的南向窗户运行19.35秒:0.0136千瓦时的能量输入
结论:带热回收的受控住宅通风系统没有任何可感知的热量输入。三个各为5.5瓦的LED散发的余热比受控住宅通风系统的能量输入还多。