KFW 55 घर के लिए फर्श हीटिंग की योजना, जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम शामिल है

  • Erstellt am 17/02/2023 16:29:34

dream2023

22/02/2023 11:55:39
  • #1
नमस्ते,

मैं फिर से प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब मेरी GU और Heizi के साथ एक मीटिंग है। यह GU ने प्रस्तावित की है। वहां हम सब कुछ फिर से देखेंगे। नीचे पाइप की लंबाई में काफी लचीलापन है और हम अधिकांश कमरों में अतिरिक्त हीटिंग सर्किट के बिना काम चला सकते हैं। ऊपर सच में 100 मीटर के आस-पास पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन मैं पहले इंतजार करता हूँ कि क्या परिणाम निकलता है।
 

Allthewayup

22/02/2023 12:55:10
  • #2
इस थ्रेड के कारण मैं अपने GU के साथ एक बार फिर चर्चा में गया। 35C से नीचे की Vorlauf Temp की व्याख्या के संदर्भ में कथन: "इससे आप Auslegungsnorm के बाहर चले जाते हैं... मूल सेटिंग सामान्यतः मान्य दिशानिर्देशों पर आधारित होती है।"

कौन सा मानक गणना के लिए मान प्रदान करता है?
क्या उस मानक पर जो संदर्भित किया जा रहा है, शायद वह पुराना हो चुका है और बस कोई अटैक पॉइंट न हो इसलिए उस पर कड़ाई से पालन किया जा रहा है?

मेरा मानना है कि हम यहां कम ही सफलता पाएंगे Anlagen को अब 30 डिग्री पर योजना बनाकर तैयार करने में, बल्कि मौजूदा Anlagen के साथ यह देखना होगा कि क्या हम अभी भी आरामदायक तापमान पर पहुंच सकते हैं, यदि बाद में हम Vorlauf Temp को खुद ही कम कर लें। यह इस स्थिति में GU का "शाप" है।
 

Pacmansh

22/02/2023 13:17:25
  • #3
यह सही है। एक जीयू के साथ अक्सर कोई सार्थक योजना बनाई ही नहीं जा पाती। यहां शायद थोड़े बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि कम से कम बातचीत की तैयारियां मौजूद हैं। अगर कोई गणना आधारित योजना नहीं बन पाती जो कि सार्थक हो, तो फिर भी कुछ शर्तें बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बाद में हीटर को अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। यानी सबसे महत्वपूर्ण कक्ष, जो आमतौर पर बाथरूम होता है, उसमें जितना संभव हो उतना भरना चाहिए (ठहराव की दूरी 5 सेमी, जितनी बड़ी सतह हो सके, संभव हो तो हीटिंग सर्किट डिस्ट्रीब्यूटर लगाना) और बाकी कमरे में इसे कम करना चाहिए। हीटिंग इंजीनियर के साथ यह चर्चा करने की कोशिश करनी चाहिए कि बिना योजना के भी बाथरूम में 5 सेमी और रहने वाले कमरों में 10 सेमी ठहराव देने में क्या अतिरिक्त मेहनत लगेगी।

जीयू के सामने शायद थोड़ा दम्भ दिखाना चाहिए। हीट पंप निर्माताओं की सिफारिशें दिखाएं (अब कोई भी 40 डिग्री लिखता नहीं है), विशेषज्ञ की सूचना दें और कहें कि आप दूरी को अच्छी तरह जांचेंगे। हीटिंग इंजीनियर के सामने यह भी जाहिर कर दें कि आप तापमान को बहुत ध्यान से जांचेंगे और हो सकता है उसे 2-3 बार और आना पड़े। थोड़ी कम दूरी देना ज्यादा मेहनत नहीं है, खासकर जब इससे बाद में सुधार की जरूरत कम हो जाती है। शायद इससे मदद मिले।
 

KarstenausNRW

22/02/2023 13:39:04
  • #4
इसे जवाब देना काफी आसान है। कोई ऐसा मानक नहीं है जिसमें वोरलॉफ तापमान को 35 डिग्री पर सीमा लगाई गई हो। हीटिंग का डिजाइन DIN EN मानकों के अनुसार होता है। उसी के अनुसार आपको अपना काम करना होता है। और यदि आप एक फर्शहीटिंग चाहते हैं जिसमें लगातार 5 सेमी इंस्टॉलेशन दूरी हो, तो डिजाइन के अनुसार वोरलॉफ का अधिकतम तापमान शायद 27 डिग्री तक हो सकता है। यह पूरी तरह से सही है। लेकिन यह एक अच्छी बहाना है क्योंकि ग्राहक आमतौर पर आगे सवाल नहीं करते ;-)
 

Tolentino

22/02/2023 13:59:44
  • #5
वोरलौफटेम्पेरतुर्हे याह ऑख़ नुर मिटल चुन ज़वच। दि DIN EN 12831 बैशरिब्ट गान्ट जेनाउ आफ़ क्च 100 ज़ाइटन विए दी हेइज्लास्टबेरेचनुंग एंगफर्टिग्ट वेर्डन मुस्स। दबाई फाल्लन दान आउख़ नोर्मटेम्पेरातुरेन विए दी नोर्मआउस्सेंटेम्पेरतुर और राउमटेम्पेरातुरेन ये नाक डाइन नुत्जुंग। दास ज़िंद सोगर मीनिमालटेम्पेरातुरेन। अबेर दास हेईßt एर्स्टेंस निच्त दास़ सी एब्सोलोटेस सोल दर्श्टेलेन (वेन्न जेमंड एस वर्मेर हाबेन मöच्ते, कन्न एस दास याह फरएनबारन) और ज़्वाइटेन्स बशरिब्त दास याह नुर दी हेइज्लास्ट। विए माँ दीसे हेइज्लास्ट एरज़ॉयग्ट इस्त याह दान एबेन आउसलेगुंगसाखे। दू ब्राउच्स्ट हॉल्ट हेइजफ्लेचे दी एइने बेस्टिम्टे टेम्पेरातुर हाबेन मुस्स उंम दी हेइज्लास्ट ज़ु बेडीनन। विल्स्ट दू मित दी टेम्पेरातुर रन्टर मुस्स दी फ्लेचे हॉह।

अलो दी फ्राज नाच डेर नोर्म, दी एइने मिंडेस्ट वोरलौफ टेम्पेरातुर इन डर आउसलेगुंग फोर्श्रीब्ट वüर्डे इश्ट डेम GU गान्ज़ उंशुल्डिग श्टेलन।

लिडर माच्ट एस इन डर प्रवाकटिकेट काइनून अंतर, वेन्न दर हेइज़ी निखट फेयरहान्ड्लुंगसबरेइट इस्ट।

मायने स्टोरी वार याह, дас़ एर दान गान्ज़ गेशमिस्सेन हाट और इश मिर नेन आइगेनन ज़ुशन कुन्न्ते।
 

Pacmansh

22/02/2023 14:51:50
  • #6

जो मुझे और याद आया और जिससे मुझे भी भ्रम हुआ: हमारे यहाँ गलत बाहरी तापमान से गिनती की गई थी (-14 डिग्री बजाय -11 डिग्री) और गलत फर्श की सामग्री से (पार्केट बजाय विनाइल)। इससे हीटिंग अभी बेहतर नहीं है, लेकिन यह आज के उपयुक्त मानक से बड़ी विचलन का एक कारण हो सकता है। शायद तुम्हारा "40 डिग्री" वास्तव में वर्तमान मानक के अनुसार "37 डिग्री" हो। फिर भी यह ठीक नहीं है।
 

समान विषय
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
30.04.2015KFW70 गैस-सौर हीटिंग के साथ65
08.08.2015हीटिंग कॉम्बिनेशन ठीक है?32
10.09.2015डिन 4109 शोर - क्या ध्यान रखना है?13
21.01.2016क्या हीटिंग अधिक साइज की है؟44
28.11.2016क्या भवन अनुमति के लिए DIN मानक 4109 के अनुसार ध्वनि संरक्षण प्रासंगिक है?16
09.11.2018क्या DIN VDE 0100-443/543 के अनुसार ओवरवोल्टेज सुरक्षा लगाना अनिवार्य है?15
18.10.2018DIN 27 के अनुसार लागत अनुमान में टैरेस आदि के निर्माण लागत19
14.05.2020फैब्रिकेटेड हाउस निर्माण में ध्वनि संरक्षण VDI निर्देशिका 4100 और DIN 410949
24.11.2020हीट लोड गणना और लेआउट योजना DIN: क्या नई गणना आवश्यक है?41
08.10.2021पेललेट बॉयलर सही बॉयलर आकार 20 या 25 KW?14
27.06.2023क्या रेनमिटलहाउस में DIN 4109-1 के अनुसार ध्वनि सुरक्षा पर्याप्त है?19
07.03.2022फ्लो टेम्परेचर 40 डिग्री से 35 डिग्री "अनुकूलित" करें या नहीं31
15.12.2022नए निर्माण में गेस्ट WC की योजना - इसकी आकार कितनी बड़ी होनी चाहिए? (DIN?)107
27.12.2022दरवाजा DIN बायाँ या दायाँ - क्या दोनों संभव हैं?17
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
07.11.2024क्या विंडो योजना DIN 5034-2021-08 के अनुसार अनिवार्य है?13
20.11.2024सीढ़ी DIN 18065 अनिवार्य है या नहीं?82
14.02.2025योजनाकार DIN 276 के अनुसार कोई गणना नहीं करता60