根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?

  • Erstellt am 2016-05-04 20:57:24

MayrCh

2016-08-04 15:35:38
  • #1
对外行身份不必道歉。只有当外行被危险的半真半假信息(比如DIN 4109“对我们来说根本不适用”,“很难实现”)或完全无知(例如用户Payday)影响时,外行才会变得危险。顺便说一句,笼统地指责这里的建管部门人员无能,恰好符合他们的形象……

看吧。为了规划和未来的安全,花费一笔中等三位数的合理隔音证明费用是值得的。尤其是在这种情况下
 

Payday

2016-08-05 13:06:45
  • #2


它们只有在立法机关强制规定时才具有约束力。否则,必须通过合同约定遵守DIN标准。但是,执行公司在必要时必须证明工作符合“通常的专业要求”。
由于这里的讨论总是循环往复,所以这也不是完全相同的情况,尽管理论上非常接近。
我们自己在工作中也遇到过几起类似的情况。在这些案例中,没有客户最终成功。DIN标准通常也非常模糊,因此可以自行想出解决方案。
 

MayrCh

2016-08-05 20:13:22
  • #3

没有人主张相反的观点。问题是,为什么总是一再被提及。


请查看您的州建筑法规。通常是第3条,第3款。其实没必要在这样的论坛里还得提州建筑法规。

DIN 4109在整个德国被作为aRdT(“功能要求”,“执行规范”或“操作指南”)引入,因此不仅仅是具有建议性质的私人技术规定。
 

Fuchsbau2017

2016-11-27 12:51:18
  • #4
[QUOTE="dieturks84, post: 147126, member: 29153"]那么我们也再联系一次。首先为我们是外行且会提问表示歉意。我本以为论坛就是为此而设的,无论如何。

我们现在不得不制作了一份有偿的鉴定报告,显示我们的隔音措施达到了远优于要求的效果。

鉴定报告已提交,许可已批准。[\/QUOTE]

亲爱的Turks84,

我真心希望你能尽快看到这个信息并给予帮助。我们正面临着和你在最初帖子中描述的完全相同的问题。

我的问题是,你在哪里制作了这份鉴定报告,制作速度如何,费用是多少。也欢迎通过私人邮件或电话联系。我会在私信中告诉你电话号码。

我们非常绝望。我们的整个建筑项目似乎因为几分贝的差距而面临失败。

非常感谢!
 

MayrCh

2016-11-28 08:01:16
  • #5

保持冷静,没有理由绝望,你们的建筑项目也不会因为4109标准的较低要求而失败。


我不建议从任何地方找人。打电话给你的建筑许可部门或当地的环境噪声保护部门,索要联系信息。当地常见的事务所知道要向具体部门交付什么,部门也知道他们会收到什么。根据4109标准,这类隔音证明在你那一带费用不会超过1500欧元,工作量最多两天,因为这基本上是在Excel里进行相对简单的数据运算。
 

类似主题
19.04.2015我们的建设项目 - 我们的财务状况37
22.06.2014令人头疼的话题——建筑项目可融资吗?18
02.09.2014建筑项目的融资计划—我们能负担分期付款吗?17
11.02.2015具有“特殊”初始情况的建筑项目81
23.04.2015建筑项目 房屋市值 - 估算 - 市场价值?23
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
19.01.2016与建筑师的建筑工程31
19.01.2016自建房项目现实吗?22
12.06.2017税务局想知道我们如何为我们的建筑项目提供资金50
20.02.2017资助建筑项目,总成本:395,000欧元52
17.08.2018萨尔兰地区23万欧元的交钥匙建设项目,现实吗?50
22.02.2019选择银行:存款保险对建筑项目至关重要21
27.03.2019针对我的建筑项目可能面临诉讼威胁!现在怎么办?85
17.12.2019缺乏自有资金的建筑项目风险40
23.01.2020建设项目评估 / 信用报价137
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
17.08.2023应有的隔音排屋新建43
14.08.2023规划方案中的条款不明确,但当局不回答问题23

Oben