在NRW建造单户住宅

  • Erstellt am 2017-04-28 10:25:41

11ant

2017-04-30 15:28:51
  • #1


不,为什么? 对于你的呼吸空气来说,更重要的是它干净地你这里。对于你厨房的排风来说,过滤器的作用是防止排风像烤盘一样使管道变油腻。
 

Steffen80

2017-04-30 15:35:01
  • #2
新风的过滤器确实是在设备里面,而不是在新风流入房间的地方。
 

11ant

2017-04-30 15:55:16
  • #3


过滤器最有意义的地方,是气流压力发生有意改变的地方。在出口处安装会产生阻塞效果。

对于处理循环风的设备来说,过滤器放在吸气管道的末端最合理。

但你说的是进气和排气。“进气”其实是指从外部引入系统的空气,“排气”是指排出到外部的空气。循环系统主要使用循环风。你这里的“进气”是指吸气管道(?)

所以

当然是对的:

循环系统的过滤器应安装在吸气管道中,安装在出口处则不合适。

你混淆的是“进气”与“吸气”,“排气”与“排出”,而不是“进气”和“排气”。
 

wrobel

2017-05-01 00:37:36
  • #4



早上好

不,这在受控居住空间通风系统中被称为新风和排风。


Olli
 

Traumfaenger

2017-05-01 23:32:12
  • #5

这到底是怎么回事?你们在萨克森州有人看守开着的窗户吗?我们这边开个窗户就走了,也就是说我们并不会在旁边站30-50分钟。


我无法想象这样的生活。永远不开大阳台门,春夏季节不在开着窗户的情况下睡觉。夏天本来可以开着的普通房门,变成了带防尘门的门厅……听起来有点像罗伯特·科赫研究所的实验室?你们的地皮到底在哪里?高速公路旁边?


我现在不明白了。如果你的家具里面挥发甲醛,受控居住空间通风系统怎么帮到你?
 

Grym

2017-05-02 20:16:52
  • #6

1. 在两层楼打开22个窗户,等待3-5分钟;关闭22个窗户
2. 在两层楼打开22个窗户,等待3-5分钟;关闭22个窗户
3. 在两层楼打开22个窗户,等待3-5分钟;关闭22个窗户
4. 在两层楼打开22个窗户,等待3-5分钟;关闭22个窗户
5. 在两层楼打开22个窗户,等待3-5分钟;关闭22个窗户


所以你之前根本没有了解过控制式居室通风系统。有趣。当然,你随时可以打开或关闭窗户或露台门,甚至可以将排风罩与控制式居室通风系统一起安装和使用。你可以用控制式居室通风系统做所有事情,但不必须。

无论如何,你都必须通风,而且频率远高于仅仅开关入户门。正如所说,每天3-5次,每次10分钟,或者用控制式居室通风系统持续通风。通过窗户进来的空气含有花粉、细颗粒物及各种杂质,而通过控制式居室通风系统进来的空气则是经过过滤的。当然,室外空气不像北京那样严重危害健康,但德国各地普遍存在一定程度的细颗粒物和花粉负荷。在城市地区尤其明显,而在一个10公里范围内没有工业、交通等因素、人口约100人的小社区则明显较少。


我知道。请你自己去了解一下,然后就会明白了。
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
20.04.2017受控住宅通风:在卧室的墙壁上安装送风口。23
15.10.2017管道中进气的加热16
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
10.02.2018受控住宅通风还是光伏系统?寻求决策支持,优缺点18
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
29.01.2020带有受控居住空间通风的较少可开启窗户30
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
19.11.2021抽油烟机:在KFW55上是循环排风还是排气排风?27
12.02.2022住宅通风维护合同,更便宜的过滤器29
15.11.2023带排气扇的电磁炉,无导向循环,经验?19
03.11.2024新建建筑中符合KFW40标准的循环抽油烟机的经验是什么?21