如果室内23度(排气)而室外31度(外气),则送风温度约为24度。以每小时225立方米的换气量和空气的比热容0.34瓦时/(立方米·开尔文)计算,中午时分的热量输入(假设外温31度)为:
0.34瓦时/(立方米·K) × 225立方米 × 1K × 每小时 = 76.5瓦 = 0.077千瓦
相当于一只灯泡的功率……当然这会分布在所有房间,例如客厅大约是1/5只灯泡的功率。

这个数据适用于一天中最热的时段。

如果到了晚上室外17度,室内23度,将旁路打开并将通风量提升至400立方米,则制冷能力为:
0.34 × 400 × 6K × 每小时 = 816瓦 = 0.816千瓦

顺便说一下,地板制冷的制冷能力能达到几千瓦。
 

AOLNCM

2016-09-01 09:40:06
  • #2
我无法理解你的计算方法。
- 第一条公式中的温差Delta T不正确。
- 第二条:在一个独栋住宅中使用400立方米?即使使用相对较大的通风设备(例如带地下室通风),通常也只会让其以如此高的风量运行很短时间。在通常功率消耗大约5到170瓦之间的情况下,设备一般不会一直开到最大功率。
- 单位Wh并不表示瓦每小时。
 

Grym

2016-09-01 11:39:04
  • #3

为什么?23度到24度的Delta = 1K。31度的室外空气也是通过热交换器进入送风口的。如果排风是23度,室外空气是31度,那么在90%的热回收率下,排风温度为30.2度,送风温度为23.8度。我把差值四舍五入了大约25%,变成了24.0度(+1.0而不是+0.8)。


不过可以为了夜间降温使用。当然也只是夜间使用,而不是全天候。


Wh = 瓦特乘以小时。如果我再每小时计算:Wh/h = 瓦特。

或者换句话说,225立方米/小时的空气交换等于:

0.34 Wh/(m3*K) × 225 m3/h × 0.8K = 61.2瓦特

这是针对整个住宅。如果客厅的风量是50 m3/h,那么客厅内一小时的热输入是:

0.34 Wh/(m3*K) × 50 m3/h × 0.8K = 13.6瓦特 = 0.0136千瓦
 

Musketier

2016-09-01 12:04:56
  • #4

当你晚上吹过400立方米的空气时,你还能睡觉吗?

此外,你的计算正好证明了我所说的。白天关闭设备比让设备持续运行更好。不考虑家具,一个150平方米、2.70米高的房子大约有400立方米的空气。在225立方米的循环量和考虑家具的情况下,你大约每1.5小时换一次空气,并且温度会每次上升0.5到1度,这还不包括通过窗户和墙壁自然进入的温度。一天结束时,你会有一个温暖的建筑,然后你拼命地试图在高温和全开控制式居室通风的环境下入睡,而当你睡觉时,房子会逐渐降温。
只要设备晚上运行得稍微高些,你一天所需的空气交换量也能得到满足。
 

Kaspatoo

2016-09-01 12:04:58
  • #5
你现在是想证明/推导通过控制式住宅通风系统,房子只会稍微升温,而关闭设备只会带来极小的效果吗?

我仍然认为,那些没有额外空调或制冷设备的人仍然可以关闭设备。究竟会有多热,这点还有争议。但至少会稍微热一点,人们也能感受到轻微的温差,这表明关闭设备仍然可以带来“制冷”效果。即使最终只有1-2度。通过夜间旁通功能,可能还能再降低这么多,从人体感觉上来说已经很多了。

唯一的缺点是关闭设备时没有空气交换。开窗在这方面很可能会比控制式住宅通风系统带入更多的热空气。另一方面,我们目前住在顶层公寓。夏天阳光充足时,我们会完全打开窗户对流,希望能有一阵风。使用控制式住宅通风系统是不能实现这个的。

如果从能源角度来看只有微乎其微的差别,那恐怕每个人都会尝试关闭、旁通、开窗,甚至什么都不做,来感受哪种方法有效。对我个人而言,计算结果帮不上忙,因为在实际操作中情况往往不同,不是实验室条件。

这总体上也并未达成我发起本帖的最初目的,不过我的问题,正如我所期望的,也已经得到解答。建议你们开一个新的帖子,如果你们真的很重视精确计算的话。
 

Kaspatoo

2016-09-01 12:07:00
  • #6
哦,明白了:

衷心感谢大家的宝贵回答 =)
现在我只剩下关于Kfw70对比55以及毛坯房费用的其他帖子 *Werbung*
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
09.09.2016受控住宅通风和盘形阀门 - 被动式住宅21
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
23.09.2016受控住宅通风系统的户外噪音——关于时间的噪音管控?18
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
15.10.2017管道中进气的加热16
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
29.01.2020带有受控居住空间通风的较少可开启窗户30
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
12.02.2024客厅中非落地窗是否过时?应该选什么窗帘?17

Oben