ich habe ein Einfamilienhaus in massivbauweise mit folgendem Mauerwerk:

- 11.5 cm KSV 1,8/250 + 2.0 cm Styropor + 17.5 cm KSL 1.4/150

Was schätzt ihr? Ist bei so einer Konstellation noch mehr Dämmung zwingend notwendig, bzw. für das viel "bringen"? Geplant ist eventuell eine Wärmepumpe, aber dafür muss das Haus ja "gut" gedämmt sein. Leider wird dabei nie erwähnt, was "gut" gedämmt denn nun genau bedeutet. Ist das da oben definierte "gut" gedämmt oder eher schlecht?

Und was bedeutet eigentlich das 1,8/20 und 1,4/150 hinter KSV und KSL?
 
B

Benutzer200

Die 1,8 oder 1,4 sind Rohdichteklassen.

Energetisch ist die Wand eine Katastrophe. Also quasi ungedämmt. Fenster auch noch so alt wie das Mauerwerk? Und Kellerdeckendämmung bzw. Dachdämmung vorhanden?
1646754572220.png

Das ist der U-Wert gem. Rechner für Deine Wand.

Und zum Vergleich eine grobe Aufstellung von schlecht gedämmt (oben) bis zu sehr gut gedämmt (Neubau) unten zum Vergleich:
weiterezusaetzliche-daemmung-zwingend-erforderlich-562538-1.png
 
G

guckuck2

Was schätzt ihr? Ist bei so einer Konstellation noch mehr Dämmung zwingend notwendig, bzw. für das viel "bringen"? Geplant ist eventuell eine Wärmepumpe, aber dafür muss das Haus ja "gut" gedämmt sein. Leider wird dabei nie erwähnt, was "gut" gedämmt denn nun genau bedeutet. Ist das da oben definierte "gut" gedämmt oder eher schlecht?

Und was bedeutet eigentlich das 1,8/20 und 1,4/150 hinter KSV und KSL?
Das ist weit entfernt von "gut gedämmt" und vom Standard irgendwo in den 70er Jahren zu verorten.

die 1,8 bzw. 1,4 sind die Rohdichteklassen, die Ziffer dahinter die Festigkeitsklasse (in alter Notation)
 
B

bestens

Vielen Dank für die Antworten.

Aber alles zusammen sind doch 31 CM und auch Styropor dazwischen. Wieso ist das quasi eine null bei der Dämmung? Was würdet ihr hier dann empfehlen? Noch mal zusätzliche Dämmäung an die Außenwände? Kann man hier zusätzlich Dämmung einfach dran machen oder was wäre hier allgemein zu empfehlen?

Bei der vorhandenen Dämmung wäre eine Wärmepumpe ja nicht wirklich sinnvoll, oder? Gas würde hier mehr Sinn machen, oder?

Die Kellerdecke ist nicht gedämmt, wäre ja einfach so möglich und das Dach schon von innen gedämmt und die Decken sind alle aus Stahlbeton und zusätzlich 10 cm Steinwolle gedämmt.
 
B

Benutzer200

Aber alles zusammen sind doch 31 CM und auch Styropor dazwischen. Wieso ist das quasi eine null bei der Dämmung?
Das siehst Du doch an den Zahlen. Die Dämmwirkung von Stein ist kaum vorhanden. Deshalb sind in guten Winterjacken ja auch Daunen oder Synthetikstoffe, die gut dämmen (haben viel Luft drin).
Bei der vorhandenen Dämmung wäre eine Wärmepumpe ja nicht wirklich sinnvoll, oder? Gas würde hier mehr Sinn machen, oder?
Wärmepumpe sehe ich bei Dir ohne WDVS leider nicht. Dann eher Gas oder ggf. Pellets.
 
G

guckuck2

Eine Wärmepumpe ist prinzipiell in jedem Einfamilienhaus einsetzbar. Die Wirtschaftlichkeit entscheidet sich über den Verbrauch und die Kosten pro kWh.
 
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1034 Themen mit insgesamt 7839 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Weitere zusätzliche Dämmung zwingend erforderlich?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? - Seite 212
2Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
3Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
7Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
8Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
13Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 4115
14Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
15Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
16Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
17Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
18Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
19Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15