Dann mach doch mal von deiner Situation ein Foto.
Jedenfalls gibt es einen Bereich in der Dusche ,da wo du stehst zu duschen darf kein Kabel liegen.Ein definierter Handbereich ist da vorgegeben.
Vielleicht liegt da der Hund begraben und der andere Eli liegt mit seiner Aussage richtig.
Hi,
ist VDE Konform. Kabel unter Putz dürfen jederzeit an der Dusche entlang laufen. Nicht Konform wäre eine Abgriffstelle 60cm um Zone Null (Licht oder Steckdose).
Kurzes Zitat aus der Vorschrift :
Kabel und Leitungsanlagen dürfen in einer Restwanddicke unter 6cm errichtet werden wenn
a:die Stromkreise Selv,Pelv,Schutztrennung ODER durch einen RCD 30ma geschützt sind und einen Schutzleiter enthalten.
Also alles kein Problem. Nym hat Schutzleiter und RCD ist eh Vorschrift.