Servus,

Stelle gerade beim Küchentausch fest, dass trotz Schutzleiter in der Herdanschlussdose der RCD nicht auslöst und die Herddose nach wie vor Saft hat auch wenn der FI draußen ist.

Ein Blick in den Kasten zeigt:
Die drei Phasen zu den 3x16A Sicherungen gehen direkt von oben am RCD zu den Sicherungen, nicht von unten, sind also noch vor dem FI.

Dazu zwei Fragen: warum hat man das so gemacht?
Reicht es nun aus, die drei Sicherungen einfach nach unten auf den FI zu klemmen?

Foto anbei

Danke
herdanschluss-nicht-ueber-rcdfi-obwohl-vorhanden-umklemmen-sinnvoll-592365-1.jpg
 
R

RotorMotor

Ein Kochfeld aus Glas braucht normal keinen fi.
Umklemmen würde ich nicht.
1. Darfst du nicht
2. Fi nur bis 40A
Bräuchte also einen größeren oder eigenen.
Aber wofür das ganze, was willst du schützen?
 
DReffects

DReffects

Ein Kochfeld aus Glas braucht normal keinen fi.
Umklemmen würde ich nicht.
1. Darfst du nicht
2. Fi nur bis 40A
Bräuchte also einen größeren oder eigenen.
Aber wofür das ganze, was willst du schützen?
Die neue Küchenausstattung sieht vor:
Backofen, 1 Phase, max 3400 Watt, Festanschluss 3 Adern (inkl. Schutzleiter)

2er Einbau-induktions-Kochfeld mit schuko Steckdose 3200 Watt

Kühlschrank (Schuko)

Umluft Dunstabzug (Eurostecker)

Plan wäre nun gewesen:
L1 - Backofen
L2 - Steckdose (Kochfeld)
L3 - Steckdose.(Kühlschrank und Dunstabzug)

Was meinst du?
 
T

teh_M

40A pro Phase beim FI, außerdem mit 16A vorgesichert. Ich würds umklemmen (lassen ;) ).
Die Vorsicherung hätte ich allerdings mit einem 3 Phasen LS ausgeführt.
Laienmeinung.
 
DReffects

DReffects

40A pro Phase beim FI, außerdem mit 16A vorgesichert. Ich würds umklemmen (lassen ;) ).
Die Vorsicherung hätte ich allerdings mit einem 3 Phasen LS ausgeführt.
Laienmeinung.
Danke für die Info!! Gibt's einen Grund dies mit den verwendeten Kabeln mit Endhülsen zu tun oder geht hier auch 2.5er Kupfer ?
 
R

RotorMotor

Jetzt soll nicht mehr nur der Herd daran sondern die ganze Küche?

Backofen etc. nicht ohne fi!

Bitte nicht selber basteln.

Vor Sicherung sehe ich hier auf dem Foto gar nicht.
Sondern nur einen fi der schon 2x16a pro Phase hat und daher eine weitere 16a nicht verträgt.
 
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13419 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Herdanschluss nicht über RCD/FI obwohl vorhanden - umklemmen sinnvoll?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Spotlicht mit Steckdose verbinden..? - Seite 212
2Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? - Seite 769
3Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen - Seite 580
4Bora Dunstabzug Erfahrungen - Empfehlenswert? - Seite 238
5Neue IKEA-Küche - Fragen vor dem Aufbau - Ersatzartikel lagernd? 15
6Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 673
7Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen - Seite 214
8Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
9Induktionsherd vs. "normales" Kochfeld 31
10Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
11Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten - Seite 216
12Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
13Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? - Seite 248
14TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
15Welcher Platzbedarf für Steckdose in der Fensterlaibung innen? - Seite 221
16Amerikanischer Kühlschrank - Seite 545
17neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? 30
1860er Kühlschrank mit Eiswürfel Funktion gesucht 14
19Kühlschrank mit Festwasseranschluss 25
20Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30

Oben