ᐅ Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Erstellt am: 12.01.2024 13:03
Matz1969 16.01.2024 23:41
Gehen wir mal zur Ausgangsstelleung zurück.
Die Wärmepumpe wurde installiert. Der Hydraulische Abgleich wurde gemacht.
Ergebnis:
Anbau zu kalt 18-18 Grad
Küche 21 Grad
Abstellwarm mit 21 Grad zu warm
Badezimmer 22 zu warm
Alle Schlafzimmer zu warm 21-22 Grad
Gäste-WC zu warm
Heizkurve 0,85
Durchfluss bei 1375l
Dann:
Gäste-WC, Abstellraum und ein Schlafzimmer einreguliert , die anderen Räume auf Temperatur gebracht
Anbau stiegt auf 22 Grad
Der Durchfluss sank auf 1260l
Senke ich nun die Heizkurve 0,75 wird es in den anderen Räumen eng.
Daher sehe ich den Anbau als den schwächsten Raum.
HK
Anbau Typ 22 1,4*0,6 voll auf
Küche. Typ 22 gedrosselt Temperatur passt
Gäste-WC Typ 21 gedrosselt Temperatur passt
Bad Typ 21 1,2*0,6 gedrosselt Temperatur passt
3 Schlafzimmer Typ 22 gedrosselt Temperatur passt
So der Stand jetzt
Die Wärmepumpe wurde installiert. Der Hydraulische Abgleich wurde gemacht.
Ergebnis:
Anbau zu kalt 18-18 Grad
Küche 21 Grad
Abstellwarm mit 21 Grad zu warm
Badezimmer 22 zu warm
Alle Schlafzimmer zu warm 21-22 Grad
Gäste-WC zu warm
Heizkurve 0,85
Durchfluss bei 1375l
Dann:
Gäste-WC, Abstellraum und ein Schlafzimmer einreguliert , die anderen Räume auf Temperatur gebracht
Anbau stiegt auf 22 Grad
Der Durchfluss sank auf 1260l
Senke ich nun die Heizkurve 0,75 wird es in den anderen Räumen eng.
Daher sehe ich den Anbau als den schwächsten Raum.
HK
Anbau Typ 22 1,4*0,6 voll auf
Küche. Typ 22 gedrosselt Temperatur passt
Gäste-WC Typ 21 gedrosselt Temperatur passt
Bad Typ 21 1,2*0,6 gedrosselt Temperatur passt
3 Schlafzimmer Typ 22 gedrosselt Temperatur passt
So der Stand jetzt
Matz1969 16.01.2024 23:43
Da die anderen HK eingedrosselt sind, würde ich auch nur einen HK vergrößern wollen.
See Aufwand wäre nicht groß.
See Aufwand wäre nicht groß.
Waldi_123 17.01.2024 00:24
Sind nur 7 Heizkörper verbaut?
Die Größen der restlichen Heizkörper fehlen noch.
Vor- und Rücklauftemp. der anderen Räume mal messen.
Die Größen der restlichen Heizkörper fehlen noch.
Vor- und Rücklauftemp. der anderen Räume mal messen.
Matz1969 17.01.2024 00:50
Nein, Abstell Typ 21 eingedrosselt
Esszimmer Typ 22 2*0,6 eingedrosselt
Arbeitszimmer Typ 33 eingedrosselt
Temperaturen passen
Dachboden, nur bei Bedarf
Die Spreizung liegt bei den kleine bei 3k, heute Nachmittag gemessen
Die beiden Großen liegen bei 9-10.
Wobei einer im Anbau steht, der 2. im alten Teil
Esszimmer Typ 22 2*0,6 eingedrosselt
Arbeitszimmer Typ 33 eingedrosselt
Temperaturen passen
Dachboden, nur bei Bedarf
Die Spreizung liegt bei den kleine bei 3k, heute Nachmittag gemessen
Die beiden Großen liegen bei 9-10.
Wobei einer im Anbau steht, der 2. im alten Teil
Waldi_123 17.01.2024 08:51
| Raum | QM | Typ | Höhe | Breite |
| Anbau 1 | ? | 22 | 600 | 1400 |
| Anbau 2 | ? | 22 | 600 | 1400 |
| EZ | ? | 22 | 600 | 2000 |
| Bad | ? | 21 | 600 | 1200 |
| WC | ? | 21 | ? | ? |
| Arbeitszi | ? | 33 | ? | ? |
Waldi_123 17.01.2024 08:54
Erstell doch mal eine Liste nach dem Beispiel mit allen HKs.