Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

4,20 Stern(e) 5 Votes
C

capkin

OK, und Welche Luftwasserpumpe ist für mich besser, die Cop Werte habe ich unten gelistet aber welche ist auch gleichzeitig nicht Strommfresser?
Cop Werte als A-7 / W35 eingegeben
1. Alpha-Innotec GmbH LW 121 (A) Cop 2,91 11,3 KW
2. Junkers Bosch Supraeco SAO 110-1 Cop 3.04 11.13 KW
3. Mitsubishi Electric EU PUHZ-SHW112V(Y)HA
 
C

capkin

Sorry das geht weiter
4. Stiebel Eltron GmbH WPL18E Cop 3.30 11.30 KW
5. Vaillant Deutschland GmbH geoTHERM VWL 102/3S Cop 3.00 9.60 KW
6. Vaillant Deutschland GmbH geotherm VWL 141/3S Cop 3.17 1.90 KW

Danke im Voraus
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Tja Stromfresser sind sie alle...aber ohne den Wärmebedarf zu kennen brauchste nicht mit Marken anfangen...erst Wärmebedarf dann cop Marke etc.
 

€uro

Hallo,
OK, und Welche Luftwasserpumpe ist für mich besser, die Cop Werte habe ich unten gelistet aber welche ist auch gleichzeitig nicht Strommfresser?...
Wer soll das belastbar beantworten können, da hier nicht einmal die wesentlichsten Daten der Grundlagenermittlung vorliegen, z.B. tatsächlicher Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser!
Nimm einfach was Dir Spaß macht, oder Dir Jemand aufschwatzt!
Bsp:

Preisfrage, welche Luftwärmepumpe wäre günstiger?

v.g.
 
Zuletzt aktualisiert 29.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
2Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 5035582
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
5Stiebel Eltron WPL 08 S 15
6Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
8Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
9Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
10Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
11Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
12Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
13Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
14Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
15Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
16Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
20Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21

Oben