ᐅ Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung)
Erstellt am: 23.01.20 06:48
boxandroof23.01.20 19:41
Falls die Heizlast stimmt wäre ein 12kW Gerät sinnvoller, insb. wenn die untere Modulationsgrenze damit geringer wird.
Ich konnte meine Fußbodenheizung belegbar auf 28/24 planen lassen bei -12° Norm AT.
Ich konnte meine Fußbodenheizung belegbar auf 28/24 planen lassen bei -12° Norm AT.
freisinger23.01.20 20:24
zu „raumweise Heizlastberechung“: nein, gibt es nicht. Macht weder der eine noch der andere Heizungsbauer ohne Vorabzahlung.
zu 12KW-Maschine: Ich möchte die Förderungen haben. Dazu muss bei einer LW-WP eine Jahresarbeitszahl 4,5 erreicht werden oder eine SW oder WW WP zum Einsatz kommen. Wir haben eine Normaußentemperatur von -13,7. Ich finde also keine LW-WP. Echt schade und nervig.
zu 12KW-Maschine: Ich möchte die Förderungen haben. Dazu muss bei einer LW-WP eine Jahresarbeitszahl 4,5 erreicht werden oder eine SW oder WW WP zum Einsatz kommen. Wir haben eine Normaußentemperatur von -13,7. Ich finde also keine LW-WP. Echt schade und nervig.
Daniel-Sp23.01.20 21:44
Wie kann der Heizungsbauer ohne vorliegender raumweiser Heizlastberechnung eine Aussage über mögliche/unmögliche Vorlauf-/Rücklauf-Temperatur machen?
Bei der Größe des Hauses gehe ich nicht davon aus, dass es auf einem handtuchgroßem Grundstück gebaut wird. Ist kein Ringgrabenkollektor möglich?
Bei der Größe des Hauses gehe ich nicht davon aus, dass es auf einem handtuchgroßem Grundstück gebaut wird. Ist kein Ringgrabenkollektor möglich?
freisinger23.01.20 22:02
Das Grundstück ringsrum ist durch die Größe des Hauses etwas geringer. Wir haben vor uns einen Garten mit etwa 240qm. Aber bei Sole-Wärmepumpe muss der Speicher bei der 10.000 Häuser Förderung passen. Den der Heizungsbauer nicht hat.
Jetzt hätte ich noch eine Nibe 2120-12 gefunden. Die würde bei -14 Grad und Vor-/Nachlauf von 35/27 genau eine Jahresarbeitszahl 4,5 schaffen.. Ist die Vor-Nachlauftemperatur. valide?
Jetzt hätte ich noch eine Nibe 2120-12 gefunden. Die würde bei -14 Grad und Vor-/Nachlauf von 35/27 genau eine Jahresarbeitszahl 4,5 schaffen.. Ist die Vor-Nachlauftemperatur. valide?
Daniel-Sp23.01.20 22:16
Was für ein Speicher ist dann gefordert? WW oder Heizungspufferspeicher?
Daniel-Sp23.01.20 22:34
35/27 sollte doch möglich sein, befreit Dich und deinen Planer aber nicht von einer auf dein Objekt ausgerichteten Berechnung. Sonst geht es doch in die Hose, trotz erlangter Förderung. Schätzungen, Annahmen, Bauchgefühl und pimaldaumen führen bei Wärmepumpen zu häufig zu Problemen wie man hier und woanders immer wieder lesen kann.
Ähnliche Themen