ᐅ Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung)
Erstellt am: 23.01.20 06:48
freisinger23.01.20 10:48
Was sind denn mögliche und verargumentierbare Vor- und Nachlauftemperaturen bei einem sehr gut gedämmten Haus (KFW 40+)
Daniel-Sp23.01.20 11:02
Heizgrenztemperatur 12
Vorlauf 30, Rücklauf 23
der Rest Vorgabe
macht 4,57 ohne Tricksen mit Warmwasser
Also kein Problem. Ist es eine modulierende Wärmepumpe?
Vorlauf 30, Rücklauf 23
der Rest Vorgabe
macht 4,57 ohne Tricksen mit Warmwasser
Also kein Problem. Ist es eine modulierende Wärmepumpe?
freisinger23.01.20 11:23
: Ich kann leider nicht alles beantworten. Sie ist regelbar, wenn du das meinst.
“Moderne Luft/Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, zum Kühlen und zum Erzeugen von Warmwasser. Splitausführung, modulierend.“
“Moderne Luft/Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, zum Kühlen und zum Erzeugen von Warmwasser. Splitausführung, modulierend.“
Daniel-Sp23.01.20 11:29
modulierend ist das Zauberwort. Wäre noch interessant, wie breit der Regelbereich ausfällt.
freisinger23.01.20 11:41
unter was muss ich da suchen bzw. was wird da angegeben, dann kann ich danach suchen
Daniel-Sp23.01.20 11:49
technisches Datenblatt
dort wird dann Leistung bie verschiedenen Arbeitspunkten angegeben
zum Beispiel A2/35 , bedeutet Wärmeleistung bei Lufttemperatur 2°C und 35°C Heizwassertemperatur.
dort wird dann Leistung bie verschiedenen Arbeitspunkten angegeben
zum Beispiel A2/35 , bedeutet Wärmeleistung bei Lufttemperatur 2°C und 35°C Heizwassertemperatur.
Ähnliche Themen