Bilder vom HKV? Am besten von beiden.Wie sehen denn die betreffenden Durchflüsse am HKV aus? Und wie sind die Temperaturen genau?
Bilder vom HKV? Am besten von beiden.Wie sehen denn die betreffenden Durchflüsse am HKV aus? Und wie sind die Temperaturen genau?
Das Wasser muss ja Energie in Form von Wärme abgeben um einen Raum aufzuheizen. Und es soll dort passieren wo es benötigt wird, also in diesem Fall im Wohnzimmer.Hi Allesandro
Da habe ich längere drüber nachgedacht.
Aber es geht ja nicht nur um die Spreizung, sondern auch um die umgesetzte Wassermenge, daraus ergibt sich die bereitgestellte Wärmemenge. Entscheidend für die Wärmemengenabgabe aus der Fußbodenheizung an den Raum ist doch eher die Temperaturdifferenz zwischen Bodenbelagoberfläche und Raumtemperatur. Wie die Temperatur der Bodenbelagoberfläche erreicht wird, ist letztlich egal. Oder habe ich da ein Denkfehler?
Kannst Du sonst für die Aussage Quellen zum Nachlesen bennen. Das interessiert mich jetzt wirklich.
Gruß
Ja stimmt, das habe ich damals gekauft, das Thermometer. Wenn ich jetzt nur wüsste wo das ist ;-)Moin,
bevor jetzt der Durchfluss einfach reduziert wird, sollte erstmal gemessen werden welche Temperatur der Rücklauf am HK-Verteiler tatsächlich hat.
@chewbacca123
Du hast doch damals ein IR-Thermometer angeschafft. Einfach während des Heiztaktes am Rücklaufbalken messen.
Und beim Runterdrehen immer den Gesamtfluss im Auge behalten. Du hast eine große Wärmepumpe die entsprechenden Durchfluss fordert. Dreht Du zu stark zurück, wird die Wärmepumpe die Wärme nicht los und geht auf Störung.
Wenn der Heizi da war prüfe, ob er das ÜSV wieder aufgedreht hat.
Bin gespannt, ob die Beschriftung im HKV vertauscht wurde.
Gruß aus Hamburg