Fundamentabdichtung Fehlt - Maßnahmen?

4,50 Stern(e) 4 Votes
V

vaincare

Hallo zusammen,

bei unserem Haus Bj 2010 haben wir wenige cm über den Terrassensteinen festgestellt, dass der Putz blüht. Ein anschließendes Graben an allen vier Außenseiten hat gezeigt, dass die auf den Bauzeichnungen eingetragene Abdichtungsschicht aus Bitumen zwischen Fundament und Mauerwerk fehlt. Unabhängig von Ursache, Schuld, Betrug oder was auch immer würde ich mich hier gerne nach den notwendigen Arbeiten erkundigen. Die Meinungen, die ich bis jetzt bekommen habe, gehen doch sehr weit auseinander.

Hier nun die Arbeiten, wie ich sie bisher einschätze:
  1. Fundament ringsherum freilegen (Kann man ja selber machen - inklusive wegstemmen Türportal. Nur wie tief? Lt. Zeichnung muss die Abdichtung bis 20 cm unter Fundamentoberkante geführt werden. Reicht das? Muss man auch von innen abdichten, also unter dem Streifenfundament durch bis unter die aufliegende Bodenplatte?)
  2. Trockenzeit (Wie lange? Wenn Mauerwerk und Putz wirklich feucht sind, sollte man das einplanen, oder?)
  3. Abdichten (Grundieren, Bitumen von der Rolle o.ä., evtl. mehrere Schichten auftragen. Kann man das selber machen oder sollte man eine Firma beauftragen?)
  4. Wieder auffüllen uns alles ist schick...
Zu 4.: so hoffe ich es zumindest. Zu mir: ich habe Lust am selbst machen, bin aber eher für maschinelles Basteln gemacht. Und natürlich die Zeit....

Ich freue mich auf Antworten und bedanke mich im Voraus.

Viele Grüße

vaincare
 
Jochen104

Jochen104

Hallo und herzlich willkommen im Hausbau-Forum.

Ich komme leider aus deinem Text nicht ganz klar. Geht es um die Abdichtung zwischen Bodenplatte und erster Steinreihe (horizontal)?
Oder geht es um die Abdichtung der Wand nach außen (vertikal)?

Ich empfehle dir dich an einen Sachverständigen oder einen Fachbetrieb zu wenden und die notwendigen Maßnahmen mit diesen abzustimmen. Hier im Forum können dir nur Tipps gegeben werden. Die tatsächliche Ausführung ist aber in der Regel stark vom jeweiligen Haus und der Bauweise abhängig.
 
V

vaincare

Hallo Jochen,

vielen Dank für die schnelle und nette Antwort. Es geht um die vertikale Abdichtung der Wand nach außen.

Das Haus selbst steht auf Streifenfundamenten, auf denen eine Bodenplatte betoniert ist (kein Keller). Auf den Streifen ist das Mauerwerk aus Porenbetonsteinen; die Außenwand ist verputzt - und blüht, wie oben geschrieben.

Wir hatten schon drei Sachverständige da. Der erste sagte: Außenputz einfach erneuern - fertig. Der zweite sagte: ringsum aufgraben, mit Bitumen verkleiden, zuschütten, fertig. Der dritte sagte ähnliches wie Nr. 2, wollte aber ein Kunstharz verpressen - geht m.E. hier nicht. Den SVs traue ich daher nicht mehr so recht über den Weg. Wozu gibts die eigentlich, könnte man jetzt fragen.

Viele Grüße

vaincare
 
Jochen104

Jochen104

Bei uns ist das auch so: Streifenfundament, Bodenplatte und dann Porenbeton.

Unsere Maurer haben den die Bodenplatte und die unterste Steinreihe mit Dichtschlämme abgedichtet.
Nach dem der Unterputz aufgetragen wurde, habe ich dann drei Lagen Dichtschlämme vom Fundament über die Bodenplatte bis 15cm über die spätere Geländeoberkante gezogen.
Der Sockelputz kommt dann irgendwann darüber.

Der untere Teil des Unterputzes ist übrigens auch ein spezieller Putz. Leider habe ich keine Bezeichnung.
 
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 516 Themen mit insgesamt 4950 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Fundamentabdichtung Fehlt - Maßnahmen?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
2Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
3Bodenplatte vs Streifenfundament 15
4Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
5Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
6Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
7Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
8Abdichtung meiner Klinkerfassade - Seite 216
9Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 653
10Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? - Seite 260
11Reihenfolge Estrich - Putz 14
12Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? - Seite 212
13Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
14Horizontale Abdichtung Bodenplatte - Seite 224
15Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
16Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
17KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 237
18Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
19Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
20Bitumenschweißbahn auf Bodenplatte - Seite 319

Oben