20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau

4,60 Stern(e) 8 Votes
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Sie befinden sich auf der Seite 5 der Diskussion zum Thema: 20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
>> Zum 1. Beitrag <<

S

Stefan001

Ausmachen würde ich eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausmachen ist sicher auch nicht im Sinne des Erfinders...
Häää?
Der Sinn der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für "gute" Luft zu sorgen. Für mich schließt das drei Dinge ein: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Gerüche.

Wenn ihr mit Temperatur und Gerüchen keine Probleme habt, schaltet sie halt ab wenn das euer Problem löst.

Wenn hier jetzt keine weiteren Argumente kommen warum man die nicht abbschalten sollte würde ich damit erst mal starten bevor Energie sinnlos verschwendet wird. (Und auch das unnötige Laufen lassen ohne Bedarf ist Verschwendung).

Ansonsten bitte auch alle Lichter brennen lassen, ausschalten ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders ;)
 
Tolentino

Tolentino

Ganz einfach, wenn da (in den Kanälen) nicht regelmäßig Luft durch bewegt wird fällt früher oder später Kondensat aus und bildet mit dem Staub einen wunderbaren Nährboden für Schimmel.
Also selbst im Urlaub besser auf Minimum laufen lassen.
 
R

RotorMotor

Häää?
Der Sinn der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für "gute" Luft zu sorgen. Für mich schließt das drei Dinge ein: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Gerüche.
CO2 ist auch noch ein wichtger Punkt.
Man kann es allerdings weder sehen noch riechen.
Messen schon, aber das ist recht teuer.
Da ist es einfacher und günstiger die Lüftung laufen zu lassen.

Wenn ihr mit Temperatur und Gerüchen keine Probleme habt, schaltet sie halt ab wenn das euer Problem löst.
Wenn hier jetzt keine weiteren Argumente kommen warum man die nicht abbschalten sollte würde ich damit erst mal starten bevor Energie sinnlos verschwendet wird. (Und auch das unnötige Laufen lassen ohne Bedarf ist Verschwendung).
Das wichtigeste Argument hat Tolentino ja bereits genannt.
Wenn Luft in den Rohren steht, kann sich Staub, Feuchtigkeit und damit auch Schimmel und andere ungewollte Dinge ablagern.
Besonders problematisch ist das auch bei Bodenauslässen oder Luftrohren die Kälte ausgesetzt sind.

Und für CO2 siehe oben.

Ansonsten bitte auch alle Lichter brennen lassen, ausschalten ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders ;)
Ein besonders Schlechter vergleich.
Bei Leuchtmitteln sind sogar die möglichen Schaltvorgänge und die Lebensdauer angegeben.
Daran kann man sehen, dass schalten explizit vorgesehen ist.
Unsere Lüftungsanlage (Recovair) kann man nichtmal ausschalten.
Man muss zum Filterwechseln den Stecker ziehen.
 
Y

Ypsi aus NI

Da ich noch keine Dunstabzugshaube habe und wir sehr frische Luft genießen, ist es definitiv keine Option die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auszuschalten.
Wir werden wohl nächste Woche auch einfach mal bei Zehnder anrufen und fragen, wieviel ein Enthalpietauscher zur Luftfeuchtigkeiterhöhung beitragen kann.
 
D

Dogma

Ich denke ihr könntet mit dem Enthalpietauscher max. 70% der mit der Abluft entweichenden Feuchte wieder zurückführen.
 
S

Stefan001

Ganz einfach, wenn da (in den Kanälen) nicht regelmäßig Luft durch bewegt wird fällt früher oder später Kondensat aus und bildet mit dem Staub einen wunderbaren Nährboden für Schimmel.
Also selbst im Urlaub besser auf Minimum laufen lassen.
Das wichtigeste Argument hat Tolentino ja bereits genannt.
Wenn Luft in den Rohren steht, kann sich Staub, Feuchtigkeit und damit auch Schimmel und andere ungewollte Dinge ablagern.
Besonders problematisch ist das auch bei Bodenauslässen oder Luftrohren die Kälte ausgesetzt sind.

Unsere (Recovair) kann man nichtmal ausschalten.
Man muss zum Filterwechseln den Stecker ziehen.
Nun ja, ich argumentiere nicht dafür sie die ganze Zeit auszuschalten, sondern zu reduzieren. Zum Beispiel könnte man sie jeweils 2 Stunden laufen lassen und wieder 2 Stunden ausschalten. Oder, da hier das Argument mit Kochen kam: Nachts 4-5 Stunden abschalten, und den Nachmittag über... ganz wie es zu den Gewohnheiten passt.

Gleichzeitig ist das Argument mit Schimmel glaube ich inkorrekt: Wir reden ja gerade über den Fall, dass die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist. Welche Feuchtigkeit soll hier also ausfallen? Zumal die Lüftung keine kalten Rohre berühren sollten. Im Einfamilienhaus wird es sicherlich zu 95% in der Decke verlegt. Vermutlich sogar direkt neben der Fußbodenheizung ;)

Ablagerungen von Staub: Bei Bodenauslässen, ja ok, da kann dann Staub auf den Auslass fallen. Und von da? In den Auslass reingesaugt wird es sicherlich nicht.
Bei Einlässen hat man den Staubbeintrag wiederum nur wenn die Lüftung läuft (Bodeneinlässe sind mir nicht bekannt).

Meine Lüftung hat explizit Schaltprogramme um das zu steuern. Noch besser sogar, die Luftfeuchtigkeit der ausgehenden Luft wird überwacht! Wenn die zu niedrig ist, kann ich automatisch die Lüftung ausschalten. Da ist das sogar extra im Sinne des Erfinders.
 
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 915 Themen mit insgesamt 12097 Beiträgen

Ähnliche Themen
29.11.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher Beiträge: 25
26.05.2022Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma Beiträge: 20
22.09.2016Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? Beiträge: 12
23.08.2022Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? Beiträge: 26
14.05.2017Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? Beiträge: 12
25.01.2020Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 14
28.06.2023Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 29
29.10.2018Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 Beiträge: 12
28.11.2022Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 29
21.09.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen Beiträge: 13
14.06.2020Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch Beiträge: 19
10.10.2023Kontrollierte-Wohnraumlüftung Vallox ValloPlus 350MV - Erfahrungen, Anleitung? Beiträge: 10
26.04.2018Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? Beiträge: 30
18.11.2023Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck Beiträge: 37
12.04.2020Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden Beiträge: 26
13.07.2020Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung Beiträge: 21
15.10.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? Beiträge: 43
03.11.2020Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? Beiträge: 22
05.11.2020Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung Beiträge: 60
01.02.2019Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? Beiträge: 30
10.02.2021KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? Beiträge: 15
26.07.2012Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 16
20.05.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? Beiträge: 29
02.09.2020Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 49
11.02.2021Luftfeuchtigkeit dramatisch gefallen Beiträge: 18
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
07.05.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? Beiträge: 15
27.10.2008Schimmel - Minderwert der Miete? Beiträge: 11

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben