  2. R

    Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? 4,50 Stern(e) 12 Votes

    Siesta, danke für den Tipp mit der Programmierung der Nachtabsenkung als Einschlafhilfe. Ich habe nun als Standard 25 m³/h und als Nachtabsenkung 15 m³/h für 2 h eingestellt. Vor dem Innsbettgehen muss ich lediglich noch täglich die Mondtaste drücken, ob ich dann noch mal knapp 500 €...
  3. R

    Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? 4,50 Stern(e) 12 Votes

    Die Smart Comfort läuft derzeit fast ausschließlich auf Stufe eins. Eine Skizze der räumlichen Situation und der Lüfter-Einbauorte habe ich auf Seite 18 (nur ein Lüfter im Schlafzimmer) gepostet. Die Öffnung für die Unterputzdose etwas zu vergrößern ist kein Problem – das ganze ist Trockenbau...
  4. R

    Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? 4,50 Stern(e) 12 Votes

    Guten Morgen, in dieser Woche habe ich erstmalig den CO² Gehalt im Schlafzimmer (derzeit 1 Person) gemessen: 22:00 500ppm 05:00 1.500ppm Meine Idee ist nun der Tausch der Steuerung von der derzeit verbauten Smart Comfort hin zur LUNOS Touch Air Comfort. Was meint ihr? Damit kann ich ein...
  5. R

    Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? 4,50 Stern(e) 12 Votes

    Dankeschön für deine ausführliche Antwort. Stoßlüften ist aktuell für mich die oberste Pflicht, habe in jedem Raum ein Hygrometer und die Werte sind noch deutlich zu hoch. Das Wochenende verspricht Besserung, in den vergangenen Tagen ging's draußen nicht unter 60% mit knapp 100% in den Nächten -...
  6. R

    Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? 4,50 Stern(e) 12 Votes

    Hallo, ich habe gerade einmal per Handfühltest folgenden Lüfterstrom (rot: austretende verbrauchte warme Raumluft, blau: einströmende frische, kühlere Außenluft, das Ganze wechselt natürlich paarweise nach X Sekunden) ermittelt: Mein persönlicher Eindruck zur 9/IBS (messtechnisch nicht...
  7. R

    Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? 4,50 Stern(e) 12 Votes

    Hallo, meine Lunos e² läuft seit mittlerweile 2 Monaten und ich habe die Standardinnenabdechungen 9/IBE durch schalldämmende 9/IBS ersetzt. Auffällig: bei Stellung Stoßlüftung gut fühlbar laufen die zwei im Ess-/Wohnzimmer installierten Anlagen jeweils richtungsgleich. Ist das in Ordnung? Dann...