ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
@Tolentino
Ja dass ist mir bewusst.
@Andre77
Die eingebauten Steuerungen sind in der Regel jedoch ganz simpel(auch wenn irgendwer da ein Smart im Namen versteckt). Die arbeiten ganz einfach bedarfsorientiert. Tagsüber wenig Verluste = Wenig Heizleistung. Nachts dann genau umgekehrt. Aber irgendwann ist dein Estrich soweit aufgeheizt dass sich alles einpegelt und ggf. auch tagsüber aufgeladen wird. Jetzt in der Übergangszeit muss das ganze erstmal "auf Touren" kommen.
Für die Wärmepumpe gibt es eigentlich keinen Unterschied ob es Nacht oder Tag ist(Natürlich gibt es diesen Parameter dennoch in der Steuerung). Wenn du diesen Parameter aber sinnvoll mit einfließen lassen willst dann muss du schon selbst ran und dir eine eigene Logik dafür bauen. Weil sonst das Starr an und ausgeschaltet wird.
Ja dass ist mir bewusst.
@Andre77
Die eingebauten Steuerungen sind in der Regel jedoch ganz simpel(auch wenn irgendwer da ein Smart im Namen versteckt). Die arbeiten ganz einfach bedarfsorientiert. Tagsüber wenig Verluste = Wenig Heizleistung. Nachts dann genau umgekehrt. Aber irgendwann ist dein Estrich soweit aufgeheizt dass sich alles einpegelt und ggf. auch tagsüber aufgeladen wird. Jetzt in der Übergangszeit muss das ganze erstmal "auf Touren" kommen.
Für die Wärmepumpe gibt es eigentlich keinen Unterschied ob es Nacht oder Tag ist(Natürlich gibt es diesen Parameter dennoch in der Steuerung). Wenn du diesen Parameter aber sinnvoll mit einfließen lassen willst dann muss du schon selbst ran und dir eine eigene Logik dafür bauen. Weil sonst das Starr an und ausgeschaltet wird.
D
Daniel-Sp09.10.20 10:14Bei AI/Novelan kann man eine "Taganhebung" einstellen, das geht sicher auch bei anderen Herstellern.
Für mich leider nur böhmische Dörfer..... ich kann mir 10x die Anleitung durchlesen, oder irgendwas in Foren und verstehe nur ein Bruchteil dessen... wenn überhaupt. Ihr könnt mich fragen was mein Bodengutachten gekostet hat was jetzt 2 Jahre her ist, was diese oder jene Aufmusterung gekostet hat, muss ich nicht nachgucken... hab ich alles im Kopf... aber bei der Wärmepumpe... no way ...
hatte gedacht da etwas zu programmieren so das die nur Tags arbeitet ... hab da auch was in einem Programm mit den Uhrzeiten eingegeben, aber ob das auch angewendet wird... am Anfang hat die den Heizstab mit genutz, den habe ich schon ausgeschalten ..hab die stromspitzen dann immer in der App von der Photovoltaikanlage gesehen ...
hatte gedacht da etwas zu programmieren so das die nur Tags arbeitet ... hab da auch was in einem Programm mit den Uhrzeiten eingegeben, aber ob das auch angewendet wird... am Anfang hat die den Heizstab mit genutz, den habe ich schon ausgeschalten ..hab die stromspitzen dann immer in der App von der Photovoltaikanlage gesehen ...
D
Daniel-Sp09.10.20 10:47Das meinte ich mit Taganhebung
Ähnliche Themen