So ca. 7 Grad, Junker/Bosch Luftwärmepumpe 15kw, Pumpe glaub ich heisst Grundvoss3, im Problemraum ist der Schlauch länger weil mehr Fläche, Rest weiss ich leider nicht. Haus ist neu
Du scheinst dich besser auszukennen als alle Installateure die bisher da waren. Danke!
Die Vorlautemperatur ist gefühlt bei allen Heizkreisen die selbe. Wenn ich jetzt Durchflusdmenge bei dem einen Heizkreis erhöhe bis Rücklauf gleich warm wie bei den anderen Kreisen habe ich die selbe...
Ja, guter Punkt. Es gibt aber im ganzen Haus in Summe 4 Verteilerkästen mit gesamt 16 Kreisläufen. Wenn ich da einen um 0,5 Liter/min hochdrehe ist das gesamt eine so geringe Änderung dass das auf die Spreizung nur mimimalst Einfluss haben sollte. Oder hab ich da einen Denkfehler?
Habe jetzt mit Pipelife gesprochen, nachdem mir 3 Installateure 10 verschiedene Vorschläge gemacht haben (mein persönlicher Favorit: alles wieder rausreißen). Man kann die Durchflussmenge am Vorlauf mit Entlüftungsschlüssel SW5 einstellen. Wo es zu kalt ist eben etwas mehr, bis der Rücklauf des...
Hallo zusammen,
ich habe eine Fußbodenheizung und in einem Raum wird es nicht warm. Nach Abschrauben der Stellmotoren für die Einzelraumregelung ist es etwas besser geworden. Es ist jedoch der Durchfluss immer noch zu gering. Kann ich den bei den durchsichtigen Messröhrchen irgendwie...