Danke für Deine Antwort!
Bin über jede Hilfe/Idee froh :)
Tatsächlich habe ich mich mit FHEM angefangen zu beschäftigen, nachdem mir diese kurzen Verdichterstarts aufgefallen sind und ich wissen wollte, was die Wärmepumpe da macht... Daher ja, mehrfach live miterlebt :(
Verdichter zuckt kurz...
1/100 war eingestellt, da hatte ich mich vertan beim Schreiben. Sorry.
Habe jetzt FHEM laufen und bin etwas weniger im Blindflug mit der Anlage unterwegs (inkl. wann Winter/Sommer). Allerdings machen mir jetzt viele kurze Kompressorstarts zu schaffen, die ich mir nicht erklären kann:
Gestern...
Die Anlage gibt es seit 2013, wir haben das Haus allerdings diesen Monat erst gekauft.
Sommerbetrieb ist ab 20°C AT eingestellt aktuell, das müsste noch passen.
Zyklen Min und Max sind 0 / 100 und Temperaturen dazu bei 25/0.
Sprich bei einer AT von 25 (da Nutzung von Solar) macht er keinen...
Der prinzipielle Aufbau ist verstanden, die Einstellungen sollten hoffentlich auch passen. Selbst unter Beachtung der Messfühlerstellen erklärt sich mir nicht das Verhalten.
So siehts in der LWZ 430 Sol aus:
Ein externer Mischer wäre mir jetzt nicht bekannt - zumindest außerhalb der Wärmepumpe sehe ich keinen.
Der Vorlauf vom Solar geht direkt an den Vorlaufeingang an der Wärmepumpe.
Intern gibt es wohl einen für die beiden Heizkreise, wenn ich die Anleitung richtig deute.
Hallo liebes Forum,
wenn bei uns mit der LWZ 403 Sol Solarthermie aktiv ist, funktioniert irgendwie die Fußbodenheizung nicht richtig - zumindest scheint die Heizkreispumpe nicht zu laufen.
(AT 18,6°C)
Vorlauftemperatur: 58,7°C (normal natürlich deutlich niedriger, aber bei Hochheizung des...
Genau, so sieht der Aufbau denke ich aus - nur das Z2 hier auch ein Zweiwegezähler ist.
Bisher musste ich nichts zahlen - sind das denn immer Mietgeräte diese Zähler? Bin nicht sonderlich erpicht darauf, für Zähler nun noch Miete zahlen zu müssen, die ich nicht unbedingt möchte/brauch :D
Es sind alles Zähler des hiesigen Netzbetreibers (und entsprechend "verplombt" - ganz offiziell).
Muss nächste Woche evtl. mal bei den Stadtwerken anrufen, ob die da Licht ins Dunkel bringen können.
Hallo zusammen,
wir haben ein Haus gekauft und dort ist folgender Aufbau vorhanden:
Photovoltaik Anlage -> Wechselrichter -> Zähler ZE (Photovoltaik-Erzeugung) -> Haushaltsstrom -> Zähler Z2 (Haushaltsstrom) -> Wärmepumpe -> Zähler Z1 Wärmepumpe
ZE = Zähler mit Einspeisung mit Rücklaufsperre...