Aktueller Inhalt von DerZombie

  1. D

    Tecalor thz 5.5 eco Lüftungsanlagen einstellen 4,70 Stern(e) 3 Votes

    Danke dir wieder einmal Habe die Leistungsreduktion auf 0 gesetzt und jetzt verhält sich die Luftung wie erwartet. Jetzt nur noch den Sommer mit der Lüftungsanlage überstehen, dann sollte ich die Anlage herausen haben Schönen Gruß aus Niederbayern
  2. D

    Tecalor thz 5.5 eco Lüftungsanlagen einstellen 4,70 Stern(e) 3 Votes

    Hier noch die eingestellten Werte Info Lüften Zuluft Ist 22 Hz Zuluft Soll 170 m³/h Abluft Ist 27 Hz Abluft Soll 170 m³/h Abluftfeuchte 20% Ablufttemperatur 27,3°C Ablufttaupunkt 2,7°C Differenzdruck 00 Pa Lüftungsvolumenstrom Lüfterstufe Zuluft 1 80 m³/h...
  3. D

    Tecalor thz 5.5 eco Lüftungsanlagen einstellen 4,70 Stern(e) 3 Votes

    Ich mal wieder Nachdem ich doe Grundeinstellung der Heizung soweit in den Griff bekommen habe, wie es die Temperaturen halt zulassen, steht jetzt die Lüftung als nächstes Problem an. Es wurde lt. Monteur eine Steuerung über die Luftfeuchte eingestellt. Kann mir jemand sagen wo ich dies...
  4. D

    Tecalor THZ 5.5 eco Automatik Modus - was ist gerade aktiv 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Zu deiner Frage noch wegen den Symbolen. Aufgrund der hohen Außentemperatur ist aktuell meist nur das Icon fürn Automatikbetrieb sichtbar. Habe jetzt nochmal die Anleitung wegen der Lüftung studiert. Hierzu habe ich folgendes in der Anleitungen gefunden, was mich aber wieder ned wirklich...
  5. D

    Tecalor THZ 5.5 eco Automatik Modus - was ist gerade aktiv 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Dann kommt langsam Licht ins Dunkle Ich muß mir Quasi den Volumenstrom im Display einblenden und in den technischen Unterlagen suchen wieviel auf Stufe 1 usw. bewegt werden sollte. O Gott, das hört sich nach Arbeit an, wenn man nur schnell mal gucken will. benutzerfreundlich ist da anders...
  6. D

    Tecalor THZ 5.5 eco Automatik Modus - was ist gerade aktiv 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Servus KingJulien, wie oben bereits erwähnt, finde ich in der Anleitung nichts dazu. Da wird zwar erklärt wie man die Automatik aktiviert, Zeitprogramme erstellt, Lüfterstufen einstellt usw. Aber was die Anlage im Moment macht bzw. die Automatik, sehe ich nicht. Oder ich bin einfach blind?
  7. D

    Tecalor THZ 5.5 eco Automatik Modus - was ist gerade aktiv 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Hallo zusammen, wir wohnen jetzt seit 4 Wochen in unserem neuen Haus und bei der Wärmepumpe habe ich täglich mehr Fragezeichen auf der Stirn. Irgendwie kann mir auch die Anleitung nicht weiterhelfen. Es sind eigentlich Kleinigkeiten die ich von unserer Gastherme gewöhnt war, hauptsächlich im...