मैं 18kw को अभी भी बहुत ज्यादा मानता हूं। अगर आप पोरेनबेटन पत्थर, खिड़कियों के क्षेत्र / ज्यामिति के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं, तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि क्या यह सही हो सकता है।
प्रस्ताव के लिए धन्यवाद।
मैं अब निम्नलिखित अधिक सटीक विवरण दे सकता हूं:
- सभी बाहरी दीवारें यितोंग के साथ 36.5 सेमी की ईंटों से बनी हैं, तहखाने में भी (काला टैंक)
- ज्यामिति मुख्य रूप से घनाकार है, केवल भू-तल को छोड़कर, जहां घर एल-आकार का है (लगभग 28 वर्ग मीटर, जो लगभग 130 वर्ग मीटर के एक घन से जुड़ा है।)
- घर अब पूरी तरह से तहखाने वाला है, अर्थात् एल-आकार भी
- ऊपरी मंजिल (OG) में एल के स्थान पर लगभग 28 वर्ग मीटर की एक छत की छत बनी हुई है
- डचमंडी मंजिल (DG) शुद्ध घनाकार है, जिसमें वाल्म छत है
मैंने अब संबंधित U-मूल्य प्राप्त किए हैं और स्वयं आवरण क्षेत्रों की गणना की है (जो हीटिंग लोड गणना में दी गई जानकारी के लगभग समान हैं, इसलिए यह कम से कम ठीक है):
- 154.40 वर्ग मीटर, uw 0.21: तहखाने की फर्श प्लेट
- 150.80 वर्ग मीटर, uw 0.18: तहखाने में बाहरी दीवार (शुद्ध, अर्थात् खिड़की और दरवाजों के बिना)
- 227.40 वर्ग मीटर, uw 0.21: बाहर की दीवारें यूर-ओजी (शुद्ध)
- 174.66 वर्ग मीटर, uw 0.17: डचमंडी / छत (शुद्ध)
- 118.30 वर्ग मीटर, uw 0.86: खिड़कियों का क्षेत्र (मुख्य रूप से सुरक्षा कांच)
- 10.30 वर्ग मीटर, uw 0.7: बाहरी दरवाजे (यहाँ uw अनुमानित है, क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई जानकारी नहीं है)
- 28.02 वर्ग मीटर, uw 0.24: छत क्षेत्र OG
कुल मिलाकर लगभग
860 वर्ग मीटर आवरण क्षेत्र और सरल गणना से एक औसत
U-कैलर लगभग
0.29 है (जो हीटिंग लोड गणना में 0.34 दिया गया है) - यानी लगभग 15% का अंतर (आवरण क्षेत्र के विपरीत)। दुर्भाग्य से, हीटिंग लोड गणना में कोई व्यक्तिगत U-मूल्य नहीं दिए गए हैं, केवल औसत U-मूल्य, इसलिए मुझे वर्तमान में पता नहीं है कि यह अंतर कैसे उत्पन्न हुआ।
क्या आपको लगता है कि ऊपर बताए गए U-मूल्य मानक के अनुरूप हैं, या कोई मूल्य सामान्य सीमा से बाहर है? अभी तक मेरा इसके साथ कोई अनुभव नहीं है...
हालांकि मुझे पता नहीं है कि आवरण क्षेत्र और U-मूल्य से हीटिंग लोड कैसे निकाला जाता है। मुझे लगता है कि आपको
भवन की वायु परिवर्तन दर की भी आवश्यकता होती है, जिसे हीटिंग लोड गणना में
0.6/h माना गया है, साथ ही
न्यूनतम बाहरी तापमान, जिसे
-14°C माना गया है।
कक्ष का आंतरिक तापमान 20°C है और
गर्मी दी गई शुद्ध आयतन 1230m3,
सकल आयतन 1620m3 है।
इतनी सारी संख्याएं हैं, समझना थोड़ा मुश्किल है...